Вынос мозга по теме "Электрика"

Альбом пользователя Avs7153, созданный 01.03.13.

Альбом Вынос мозга по теме "Электрика" - Фотография 48
Выбор полюсности вводного автоматического выключателя

Для TNCS автомат после точки деления PEN в щите учёта может стоять, например, в распределительном щите.
То же относится и к двух- или четырёхполюсному УЗО.

X - нельзя
V - допустимо
V - можно
Avs7153, 18.04.16

Комментарии

  1. alex0293
    alex0293
    Для TN-C чем плох двухполюсный (четырехполюсный) в качестве вводного?
    11.02.18
  2. Avs7153
    Avs7153
    Коммутация PEN противоречит его определению и сущности. Тем более, что TNC уже запрещена как таковая.
    11.02.18
  3. Ant0nius
    Ant0nius
    Имеется ЩО на трубостойке. Стоит АВ 4р С32. Все 4 провода СИП заведены на него [URL]https://disk.yandex.ru/i/v4HqFcpPfF7gPg[/URL] Задался вопросом, правильно ли это или надо ставить 3р + РБП-95 / шина N? То есть как понять, система заземления до ЩО - ТТ или TN-CS? приходит N или PEN?

    Стал смотреть, как подключен счетчик РиМ, разглядел схему №2 [URL]https://www.forumhouse.ru/useralbums/507967/view-image/%D0%A0%D0%98%D0%9C.jpg[/URL]

    Делаю вывод, что нельзя ставить АВ 4р, заменить на 3р. Правильно рассуждаю?
    04.01.23
  4. giperion85
    giperion85
    а уже в самом распределительном щите, после групповых УЗО, для системы ТТ, в частном доме, какие автоматы использовать 1Р или 2Р
    07.02.23
  5. Avs7153
    Avs7153
    08.02.23
  6. giperion85
    giperion85
    понял. сначала спросил, а потом начал пересматривать ваши альбомы) и в них нашел уже ответ [URL]https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/standalone/uzo-dif.jpg?embedded=1[/URL]
    еще вопрос, в ваших работах после групповых узо, вы в одних ставите АВ характеристики В, а в других, как в приведенной вами выше ссылке характеристикой С. Исходите из наличия АВ или все же придерживаетесь идеи срабатывания селективности АВ?
    08.02.23
  7. Avs7153
    Avs7153
    Вообще, если заказчик помешан на светодиодном освещении с блоками питания, просятся автоматы С10.
    А селективность в сочетаниях 50,40,32,25 -- 20,16,10,6 недостижима.
    08.02.23
  8. giperion85
    giperion85
    Я собственно из за диодного освещения и спросил, прочитав несколько схожих статей
    [URL]https://www.elec.ru/publications/osveschenie/4179/[/URL] потому как на розетки определился, поставлю В16, а вот на свет все же видимо не буду рисковать С10
    08.02.23