[03] УЗО селективное.
Про петли отходящего кабеля рассказывается в описании следующей картинки.
У кабеля, кстати, виден кордель - центрирующий пластиковый "провод без жилы".
Avs7153, 31.10.15

Комментарии

  1. Wal86
    Wal86
    Ох и дорогая штука надо Вам сказать) В Воронеже днем с огнем не смог найти УЗО на 63А, 100мА, да еще и селективное. Заказывал через интернет у Астро-Узо напрямую, молодцы ребята (не реклама).
    02.11.15
  2. Wal86
    Wal86
    Ох и дорогая штука надо Вам сказать) В Воронеже днем с огнем не смог найти УЗО на 63А, 100мА, да еще и селективное. Заказывал через интернет у Астро-Узо напрямую, молодцы ребята (не реклама).
    02.11.15
  3. Wal86
    Wal86
    извиняюсь за троллинг, интернет тупит(
    02.11.15
  4. Kostya11
    Kostya11
    Подскажите, земля в дом не уходит (судя по фото), у дома в РЩ свое заземление планировалось? И еще один момент, объясните, пож-ста, зачем N после счетчика возвращается на клейму через контакт УЗО?
    25.11.15
  5. Avs7153
    Avs7153
    "И вашим, и нашим..." :) По уму надо сразу СИП через клемму в УЗО. Но сетевики привыкли к маразму "ноль в счётчик". Так что, ноль тут не "возвращается", а идёт первым! Лишний провод - для надёжности и чтобы клеммы не пустовали.
    25.11.15
  6. Kostya11
    Kostya11
    У меня почти та же проблема - дилемма.
    25.11.15
  7. cuzko33
    cuzko33
    Отличная идея! Вместо медных шин с болтами такое изящное решение. Главное, что нет нужды резать PEN проводник и скорее всего, пломбировать всю коробочку. Надеюсь, что нашим энергетикам идея тоже придется по вкусу, а то щиток уже скоро 2 года в эксплуатации. Спасибо за Ваш альбом. За короткое время можно постичь тонкости, которые нужно неделями по крупицам вытаскивать из форума.
    26.03.16
  8. foxalisa
    foxalisa
    Объясните пожалуйста по-простому мне, чем так плох 0 сразу в счетчик, почему это "сахарная косточка" для сетевиков, и чем лучше то, что 0 СИПа идет через клеммник в щиток?
    19.05.16
  9. foxalisa
    foxalisa
    И еще вопрос, если в счетчике выход нуля не предусмотрен (Меркурий 231), то будет все тоже самое, только без нулевого провода от счетчика до УЗО?
    19.05.16
  10. Avs7153
    Avs7153
    Чем меньше соединений, тем надёжнее. А тем более, опломбированных соединений. И клеммы Меркурия далеко не идеал.
    Ноль же наиболее требователен к надёжности соединений из-за явления т. н. "отгорания".
    Смысл сахарной косточки в том, что лет 30 назад счётчики допускали воровство электроэнергии заменой нуля на землю.
    В Меркуриях выход нуля предусмотрен, но допускается не использовать. Махать паспортом перед сетевиками? Меня этот "лишний" провод не напрягает ни разу. Вот у АВВ выход действительно не предусмотрен - 7 клемм всего и сертифицирован, гад! Разрыв шаблона у сетевиков гарантирован...
    19.05.16
  11. foxalisa
    foxalisa
    Не будет ли при таком исполнении как на картинке у сетевиков претензий на тему выполнения пункта ПУЭ "1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл.1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными." СИП то алюминевый, а выходящий провод идет на УЗО, а не на клеммник с землей.
    19.05.16
  12. Avs7153
    Avs7153
    "ОТ счетчиков". Где алюминий?
    19.05.16
  13. proff77
    proff77
    А почему Вы ставите селективное УЗО? Я думаю это нужно делать, если только в РЩ дома на вводе планируется групповое УЗО с уставкой дифференциального тока 100 мА (как и в ЩУ).
    14.09.17
  14. proff77
    proff77
    Извиняюсь, все разобрался. Другой вопрос: почему 100мА, а не 300?
    14.09.17
  15. Avs7153
    Avs7153
    В нормальной электроустановке ток утечки составляет, вопреки формулам расчёта по ПУЭ, в худшем случае миллиамперы, но никак не десятки их.
    14.09.17
  16. Геша47
    Геша47
    Ответьте пожалуйста, каков смысл пластиковых шайб в креплении ящика и зачем пластиковые наконечники в креплении DIN-рейки?
    25.12.17
  17. Геша47
    Геша47
    Про шайбы дальше увидел.
    25.12.17
  18. Avs7153
    Avs7153
    Шайбы - гидроизоляция, рейки - как бы не поцарапаться, но на самом деле для красоты :)
    Вопрос электропроводимости тут не стоит, потому что не рассматривается как таковой.
    25.12.17
  19. Геша47
    Геша47
    Спасибо. Еще один вопрос гофру вы используете ПВХ или ПНД?
    25.12.17
  20. Avs7153
  21. Pakiao
    Pakiao
    08.05.18
  22. Avs7153
    Avs7153
    Да хоть АВВ, но лучше уж ИЕК, чем ТДМ.
    08.05.18
  23. Pakiao
    Pakiao
    лежит у меня дифавтомат ABB 2п 63А 30мА . можно ли его будет правильно после селективного узо 63а 100ма использовать ? или 63а уже будет много?
    14.05.18
  24. Avs7153
    Avs7153
    Не пытайтесь запихать в щиток всё, что завалялось. Тем более, не до конца понимая, как оно работает.
    14.05.18
  25. Pakiao
    Pakiao
    в щитке в доме
    17.05.18
  26. Нейтро
    Нейтро
    Астро Ф-4312 дороже УЗО ABB F204 AC-63/0,1. А чем лучше, не скажете?
    12.06.18
  27. Avs7153
    Avs7153
    Волшебной буквой S в квадратике, обозначающей селективность по времени срабатывания. Аналогичное ABB дороже.
    13.06.18
  28. Нейтро
    Нейтро
    Спасибо ) Обратил внимание, что её нет, но посчитал, что подразумевается и просто поленились указать... Это: АВВ УЗО селективное F204 63А, 100мА, тип A-S? ) Да-с... 8 000 руб. ...
    13.06.18
  29. Avs7153
    Avs7153
    Если бесперебойность питания не важна, общее УЗО может быть обычным. Но тогда оно может сработать вместе с нижестоящим(и) и обесточить всю электроустановку.
    14.06.18
  30. Нейтро
    Нейтро
    Ваше мнение - Астро УЗО Ф-4312 АС (S)/63 А/100 мА достаточно для 15 кВт, 380В, или лучше Астро УЗО Ф-4412 АС (S)/63 А/300 мА?
    16.06.18
  31. Avs7153
    Avs7153
    Если безопасность важнее бесперебойности - 100мА. Амперы же определяются автоматом.
    16.06.18
  32. Нейтро
    Нейтро
    16.06.18