FreeWind
Как я понял, сигнал от РМТ использован для управления мощностью электро котла? Питание котла пойдет через этот же щит, или для него отдельная линия?
27.10.15 -
Avs7153
Разумеется, через этот! А как же ещё получатся общие перегрузки, уменьшить которые можно, умерив пыл котла? :)
27.10.15 -
FreeWind
Тогда появляется ПОС(положительная обр. связь). Придавили котел-нагрузка вернулась в норм. Вернулась - котел включился. Так и будет клацать. Как вы это решили? Мне пришлось котел питать отдельной линией в обход РМТ
27.10.15 -
Avs7153
Откопайте мануал по РМТ-101 и обратите внимание на три настроечных колёсика: ток реагирования, время реагирования, время повторного включения. Вся идеология рассчитана на большие, но недолгие нагрузки. Например чайник, духовка даже - она не всё время греет, а периодически. И РМТ вовсе не "клацает", а по прошествии времени повторного включения анализирует ток. Больше - не включается.
27.10.15 -
FreeWind
По прошествии времени t оно включится, поскольку нагрузка от котла была снята и... Если ситуация с потреблением не измениться, вновь отключит котел. Если успеет... В моём случае было логичней(и надежнее) запитать котел в обход РМТ, а оно в свою очередь при достижении заранее известного порога, отключает котел высвобождая несколько киловатт для того же чайника. Правда на контроль по общему потребляемому току, пришлось ставить отдельно амперметры.
28.10.15 -
Avs7153
Тут немножко попроще идеология - котёл молотит ночью, нагревая теплоаккумулятор, если кто-то решил чайку попить, можно tвкл побольше задать.
28.10.15