Для контроля перегрузок применены реле максимального тока РМТ-101, сигналы реле выведены на клеммник для подключения 7-жильного контрольного кабеля.
Avs7153, 25.10.15

Комментарии

  1. FreeWind
    FreeWind
    Как я понял, сигнал от РМТ использован для управления мощностью электро котла? Питание котла пойдет через этот же щит, или для него отдельная линия?
    27.10.15
  2. Avs7153
    Avs7153
    Разумеется, через этот! А как же ещё получатся общие перегрузки, уменьшить которые можно, умерив пыл котла? :)
    27.10.15
  3. FreeWind
    FreeWind
    Тогда появляется ПОС(положительная обр. связь). Придавили котел-нагрузка вернулась в норм. Вернулась - котел включился. Так и будет клацать. Как вы это решили? Мне пришлось котел питать отдельной линией в обход РМТ
    27.10.15
  4. Avs7153
    Avs7153
    Откопайте мануал по РМТ-101 и обратите внимание на три настроечных колёсика: ток реагирования, время реагирования, время повторного включения. Вся идеология рассчитана на большие, но недолгие нагрузки. Например чайник, духовка даже - она не всё время греет, а периодически. И РМТ вовсе не "клацает", а по прошествии времени повторного включения анализирует ток. Больше - не включается.
    27.10.15
  5. FreeWind
    FreeWind
    По прошествии времени t оно включится, поскольку нагрузка от котла была снята и... Если ситуация с потреблением не измениться, вновь отключит котел. Если успеет... В моём случае было логичней(и надежнее) запитать котел в обход РМТ, а оно в свою очередь при достижении заранее известного порога, отключает котел высвобождая несколько киловатт для того же чайника. Правда на контроль по общему потребляемому току, пришлось ставить отдельно амперметры.
    28.10.15
  6. Avs7153
    Avs7153
    Тут немножко попроще идеология - котёл молотит ночью, нагревая теплоаккумулятор, если кто-то решил чайку попить, можно tвкл побольше задать.
    28.10.15