Отсутствие в квартире истинно трёхфазных потребителей как бы предполагает три реле контроля напряжения и примкнувшего к ним Шепилова вольтметра. Вольтметр, кстати, произведён в Донецке... Светит приятно, при однофазном подключении погрешность не более 1В (т. е. два индикатора из трёх всегда показывают одинаковую цифру).
Avs7153, 27.04.15

Комментарии

  1. renat322
    renat322
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как всё же правильно решать вопрос контроля напряжения при трехфазном вводе: использовать после 4-х полюсного АВ три комплекта "Идеологически грамотный контроль напряжения по одной фазе" - [url]https://www.forumhouse.ru/useralbums/145685/view-image/rkn-kontaktor-av.jpg#imagecomment-83298[/url] (у Вас в каком-то альбоме было фото с тремя комплектами) или использовать УЗМ-51М 3шт. как на этой фотографии? Если я правильно разобрался в схеме УЗМ на сайте Меандра, то УЗМ как и РН-113 отключает только фазу, а ноль - нет.
    Спасибо заранее.
    01.11.15
  2. renat322
    renat322
    И такой вопросик - при трехфазном вводе и всего одном трехфазном потребителе (эл.котел на 12кВт - резервный) есть смысл ставить сначала 3-х фазное реле напряжения, а потом после него 3шт однофазных? Или это уже "масло масляное" и 3-х фазное РН лишнее? Или лучше разделить линии - от общего вводного АВ взять две отд.линии - на котел и на остальное и защищать котел своим РН 3-х фазным, а остальное - 1шт на каждую фазу).
    Спасибо заранее.
    01.11.15
  3. Avs7153
    Avs7153
    01.11.15
  4. renat322
    renat322
    Ясно. Спасибо. Так почему при использовании рн-113 Вы рекомендуете (и сами исполняете) использовать контактор, а при узм не используете? Финансовый аспект? Хотя вроде на фоне стоимости щита 3 доп.контактора + 3 АВ не так уж заметны. Спасибо заранее.
    01.11.15
  5. Avs7153
    Avs7153
    Несмотря на надпись "32А", Новатековские реле не годятся без контактора - слишком слабые клеммы, из радиоэлектроники, а не электрики.
    01.11.15
  6. renat322
    renat322
    Ясно. Спасибо. Вольтметр такой "нарядный" где заказываете? (если не секрет)
    02.11.15
  7. Avs7153
    Avs7153
    Ищите по "digitop ВМ-3". ВМ - русские буквы.
    03.11.15
  8. Robin6
    Robin6
    УЗМ-51М - 3 класс защиты от грозовых перенапряжений. Почему его ставят не в ЩУ, а в дом?
    05.03.17
  9. Avs7153
    Avs7153
    В ЩУ 2-й класс, а 1-й на вершине опоры ответвления. Что в жизни встречается чуть реже, чем никогда...
    05.03.17