Отопление

Альбом пользователя kuptsovdmitry, созданный 14.07.13.

Альбом Отопление - Фотография 3
Последовательность сборки коллектора
kuptsovdmitry, 14.07.13

Комментарии

  1. Александр182
    Александр182
    Если не сложно, напишите название смесительных трехходовых клапанов, пож-ста! Они у вас пойдут на радиаторные контура или для теплого пола?
    25.12.14
  2. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Клапана essbe, и для ТП и для радиаторов.
    25.12.14
  3. Александр182
    Александр182
    Какая максимальная температура смешивания?
    25.12.14
  4. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    110 градусов.
    25.12.14
  5. Александр182
    Александр182
    Тогда, если можно, точное название клапана essbe!
    25.12.14
  6. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    VRG130
    25.12.14
  7. Александр182
    Александр182
    А насколько оправдано использование обратных клапанов в контурах отопления? В группах подключения, например Meibes, их кажется нет! Что изменится, если клапана не ставить?
    11.01.15
  8. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Что бы исключить обратный поток, актуально в системах с несколькими насосами. В группах Meibes есть обратные клапана, они встроены в запорные вентили обратки.Лучше их ставить на обратке.
    11.01.15
  9. Александр182
    Александр182
    А вот у Вас обратный клапан стоит после трехходового клапана. А не может ли получиться обратный поток через сам трехходовой клапан, не попадая в сам контур? Понимаете меня?
    15.04.16
  10. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Нет, так не получится. Но лучше клапана ставить на обратке, проще воздух из насоса спускать.
    18.04.16