AlexPetrow
В этом вводе организована система заземления TN-C, здесь используется проводник PEN (толстый синий) c функцией защитного и рабочего проводников. В новых и реконструируемых жилых объектах TN-C быть не должно. Надо или в этом щитке организовать сразу организовать ТТ или делить PEN (без разделения никак).
15.03.13 -
LedManns
Показал эту схему знакомому электрику, сказал, что шину надо на изоляторы ставить. С чего бы это, ведь она соединена и с дверцей и с корпусом ящика, разубедить его не удалось, "так надо и всё"
31.03.14 -
Avs7153
Без изоляторов всё равно не получится снизу головки болтов держать.
31.03.14 -
LedManns
Ну да, из-за этого действительно так, а электрически он не смог обосновать необходимость. Спасибо за, как всегда оперативный отклик.
31.03.14 -
roman757575
почему ноль из счетчика не возвращается?
18.04.14 -
Avs7153
Клеммы 7-8 - перемычка. В инструкции к счетчику есть такая схема 7-проводного подключения.
18.04.14 -
Felo
И все же, какой вариант доступен и правильный, если вешать щиток на фасад? По схема №2 как я понимаю у меня не будет в доме РЕ? А вариант с разделением РЕN только через столб? Почему только металлический щиток? Можно ли реализовать схему №5 на фасаде в пластиковом щитке с устройством повторного заземления около дома, далее в ЩР в дом? Если нет то почему?
05.05.14 -
dr1n
а если счетчик отключить от нуля то можно воровать электричество?
19.06.14 -
SIDDY
Александр, подскажите, как правильно сделать: до щита учета идет СИП с TNCS, в щите сделано разделение РЕ и N. От щита учета в дом брошен кабель 4х25 в броне, от дома (от щита ввода) до бани проброшен кабель 4х10 в броне. При ТТ броня от 4х25 заземляется сос стороны щита учета, в вводном щите изолируется. А как поступить с броней от 4х10?
24.11.14 -
Avs7153
Надо было от дома до бани 5х10... Заземляйте броню только в доме, в бане ещё одно своё заземление.
24.11.14 -
SIDDY
То есть броня "щит учета-дом" заземляется в ЩУ, а броня "дом-баня" - в доме, а в бане изолируется?
24.11.14 -
Avs7153
После устройства заземления в бане можно через броню соединить дом и баню. НО НЕ ЩУ И ДОМ!
24.11.14 -
SIDDY
Можете пояснить, почему ЩУ и щит в доме нельзя соединить по броне?
24.11.14 -
Avs7153
Потому что у ЩУ и дома РАЗНЫЕ системы заземления!
24.11.14 -
vehcy
(Для особо непонятливых или желающих разобраться наверняка)
Обозначение TN/TT расшифровывается так: система заземления TN-C со стороны питающей линии и в щите/ система заземления TT со стороны потребителей, включая линию до них . Правильно понимаю?22.03.15 -
Tzenon
Вопрос к Avs7153.
Смотрел у соседа как ему собрали щиток на труба-стойке из сетевой конторы. Ящик металлический с окошком, собрана схема №2 , труба-стойка соединена с ящиком и с дверцей ящика. Вопрос, разве так можно делать?19.07.15 -
Avs7153
Так это уже не схема №2, если ящик металлический. Окошко не при делах...
19.07.15 -
Tzenon
С окошком согласен.
19.07.15 -
Tzenon
Еще раз повторюсь. Собрана схема №2 в металлическом ящике, так можно собрать?
19.07.15 -
Tzenon
есть фото
19.07.15 -
Avs7153
Куплен Порше за 360, но назывался Логан. Это Порше? Есть фото.
19.07.15 -
Tzenon
как выложить фото?
19.07.15 -
Tzenon
http://rusfolder.com/43965105
выложил фото19.07.15 -
Tzenon
Прошу прокомментировать данный щит!!!!
19.07.15 -
Tzenon
Я собрал по схеме по схеме №7, сетевая сказала что надо собирать как собрано у соседа , фото http://rusfolder.com/43965105, вот в это и есть вопрос.
19.07.15 -
Andruciy
А по какой схеме вешать на фасад металлический щит, планируется ТТ, заземлена ли нейтраль на столбе не знаю (но линия в изолированном проводе)?
08.08.15 -
lopyhi
Мне поставили металлический щиток на трубо-стойке по этой схеме. Электрик сказал, что дальше пойдет кабель 4х16 алюминий бронированный - такой и закопал. Теперь мне нужно делать заземление возле дома чтобы там разделить PEN на PE и N? Или можно разделить без заземления, учитывая заземление трубо-стойки?
20.09.15 -
vot-on
Вы, конечно, как хотите, но МОЭСК (в частности, ВЭС) категорически не разрешает рвать ноль до счетчика. И это абсолютно точно, я только вчера счетчик опломбировал.
13.02.16 -
Stirling
Подскажите как быть: сетевеки тоже не разрешают рвать ноль. Сейчас на опоре висит металлический ЩУ, внутри автомат вводной 4P 63А, с него на счетчик, со счетчика на автомат 3P (оставляли его неопломбированным до момента организации ввода) Далее с автомата идет 3 фазных на бронированный кабель под землю, ноль -- со счетчика на шинку, с шинки на кабель...
Получается из предложенных схем, что никак не переделать? Либо ноль рвем, либо щит меням на пластик?29.03.16 -
destrikuper1
Подскажите как быть с нулем. В данным момент подключение как на схеме 5. В металлическом ШУ на стойке/столюе. От ЩУ в дом под землей заходит 4х16. Не врублюсь ноль этот еще ПЕН, который надо разделить и локально заземлить или Ноль нужно кидать на вводной/рубильник/?
Смущает, что в документаз указана TNCS. Есть эскиз примерного ввода там 5х16. Но мастер участка сказал кидать вводной 4х16.27.04.16 -
destrikuper1
нашел ответы на форуме
28.04.16 -
George87
Планируется замена двухпроводной сети на трехпроводную.
1. Возможно ли заводить сип в щиток дома (без щита на улице)?
2. Возможно ли подключить провод заземления к нулевой шинке не имея контура заземления?31.08.16 -
Avs7153
@George87,
1. Погорите!
2. Нет.31.08.16 -
George87
Спасибо!
01.09.16 -
George87
Каким должно быть повторное заземление нуля в метал. щите в схемах 5 TN/TT,6 TN/TN-C-S и кто его обязан делать? Если крепить щиток самим на метал. уголках или трубе, вкопанных в землю на определенную глубину(какую)) и с этих уголков кинуть на нулевую шину это допустимо?
Заранее спасибо!01.09.16 -
Avs7153
Трубостойку - на 3-4 метра вкопать некрашеную, вот и хватит.
01.09.16 -
Igor908
Александр!
Вопрос в следующем.
ЩУ мне собирал местный(по расположению дома) электрик. Вроде, как по этой схеме. Только
в PEN он сразу завел на шину, а от нее на 7 клему счетчика. С 8-й СИПом сразу ушел на выход после автомата. Это нормально или что-то надо переделать? Вводной автомат на 25А, на выходе тоже автомат 25А. Правильно ли это?
Второй вопрос. Получил разрешение(договор) и ТУ на увеличение мощности до 30кВт.
Мне посоветовали вводной и на выходе автомат на 50А серииD. На щите в доме(пока не собран) поставить 50А серии C, но ни слова про селективное УЗО. Насколько это грамотное предложение? Или надо УЗО на 63А /300?
И третий вопрос.
На участке 2 дома, старый и вновь построенный. Так вот СИП, который выходит из ВЩУ и поднимается вверх, одной фазой уходит на старый дом, а видимо через проколы СИП на новый дом весит скрученный на опоре. Это нормальное решение или надо, как-то по другому организовывать ответвление на новый дом??05.11.16 -
Гудя
Так и не понял различие 5 и 6 картинок, и почему не вешать на фасад(
15.05.17 -
irgen24
а если после счетчика не нужно узо (вру уличное, узо будет потом в доме) то поставить просто 4р автомат? или какой? и если вводной сети разрешили на 32А, то после счетчика ставить какой? (планируется розетка в щите на время стройки). или второй автомат вообще не нужен и запитать после счетчика сразу розетку?
12.01.18 -
Avs7153
а) Просто 4Р автомат или рубильник любых ампер больше или равных 32.
б) На розетку хотя бы дифавтомат 16А 30мА тип АС 2Р и её не заземлять!
https://www.forumhouse.ru/useralbums/420248/view-image/vrs00.jpg12.01.18 -
irgen24
т.е. в итоге у меня в щите д.б. - входной автомат, счетчик, автомат 4р, автомат на розетку и розетка? или чтото лишнее (4р автомат или автомат под розетку)?
12.01.18 -
den146
Добрый день! Поставили мне "сетевики" вот такой ЩУ на даче https://cloud.mail.ru/public/2QsP/114gzja2r .Шкаф металлический , на отдельной стойке возле столба. Разве что нет провода к дверце щита , придется его доделать.И вместо УЗО 4P стоит такой же автомат как и на входе. Наверное имеет смысл поменять автомат НА УЗО 4P да и заменить автомат на входе на более качесвеннный?
24.03.18 -
24.03.18
-
Нейтро
Почему "исполнить за сетевиков"?
16.06.18 -
83494967582mp
А как быть с разностью потенциалов между заземление дома ТТ и повторным у трубостойке? (вроде как регламентированное минимальное расстояние между ЗУ - 20 м)
26.10.18 -
qenvp
при такой схеме , можно завести N на автомат 4 полюса ? Что бы соседи не смогли пользоваться моим повторным заземлением N проводника ?
15.03.19 -
Дмитрий_Щ
За 7 лет ни кто не спросил, зачем в TN/TT пятый провод в кабеле к ЩР. Даже не знаю, что делать. Спрашивать или нет?
28.02.20 -
Avs7153
Против "пятого провода" есть надпись, к нему относящаяся... Но даже, если кроме брони, будет и он, разницы никакой - и то, и другое несут защитную функцию в пределах кабеля, со стороны ЩР не подключаются. БЛИН, КОГДА ЖЕ НАКОНЕЦ ВСЕ НАЧНУТ ЧИТАТЬ БУКВЫ?!!! ИЗ БУКВ СКЛАДЫВАЮТСЯ СЛОВА, ИЗ СЛОВ - ФРАЗЫ, А ФРАЗЫ НЕСУТ СМЫСЛ (ИСКЛЮЧЕНИЕ - ФРАЗЫ ВО ВКОНТАКТЕ).
28.02.20 -
Avs7153
Пресловутый 5-й провод является бронёй кабеля (если есть). Для понятности выходит не с торца, а сбоку. Имеет пояснительную надпись. Вы когда-нибудь видели бронированный кабель?
28.02.20 -
IvanMascot
объясните, на картинке системы заземления через дробь - к чему относятся?