Aleks/
А реле контроля обязательно через контактор запитывать? И если не сложно, можно поподробнее объяснить не электрику роль контактора в схеме, а также необходимость и нужность его применения в электросхеме достаточно серьезного коттеджа. (Речь дошла до электрики, поэтому серьезно принялся изучать тему, чтоб снимать лапшу и не делать ошибок).
03.04.13 -
Avs7153
1. Желательно разрывать и ноль и фазу. 2. Большинство реле не рассчитано на большие токи (на этом написано 32А, но в это не верится:), а в схеме 40А. И вообще, не реле через контактор, а питание всей схемы через контактор, управляемый реле!
03.04.13 -
Vasbog
А схемку подключения не нарисуете?
20.03.15 -
Olebmw
выбор РН или УЗМ пожелания заказчика? какие сейчас рекомендуете? есть что то буржуйское не дороже х2-х3
как то все УЗМ улучшали улучшали, и все равно надо допивать, что бы было совсем все хорошо...04.09.17 -
Avs7153
Ну как-то контакторы с ручным управлением ценой по пятачку сами себя наказывают.
04.09.17 -
papasha2011
Практически все имеющиеся в продаже реле контроля напряжения рассчитаны на работу с контактором, или имеют контактор внутри себя. А все схемы с контакторами имеют серьёзный элемент ненадёжности - контактор. Если на производстве можно и есть кому, раз в год-два менять, или разбирать и чистить контактор, то в бытовых условиях это часто делать некому, некогда или просто не хочется. В реальности критические перенапряжения случаются редко, как и недонапряжения, требующие срочного отключения. Поэтому для себя хочется чего-то более надёжного пусть и требующего ручного включения после сработки.
07.11.17 -
Avs7153
@papasha2011, Вы сами себе противоречите:
"В реальности критические перенапряжения случаются редко"
"Если на производстве можно и есть кому, раз в год-два менять, или разбирать и чистить контактор"
Ну вот смотрим на характеристики ABB ESB:
Максимальная частота коммутаций - 300-600 в час, в зависимости от нагрузки.
Коммутационная износостойкость - 150-240 тыс.
Применение контактора совместно с РКН с этими цифрами несопоставимо вообще. Что там чистить?07.11.17 -
Olebmw
Единственная проблема с при использовании контактора, это быстродействие. Конечно не понятно насколько все будет плохо на промежутке времени когда отключится УЗМ, и еще не разомкнется контактор (при варианте реле + контактор).
УЗМ по характеристикам срабатывает быстро, остальные реле как минимум в два раза медленнее + время на отработку контактором.07.11.17 -
Natura
Можно ли использовать это реле напряжения с контролем тока - VA-50 VA-protector DigiTOP без доп.контактора. Вообще хотел бы видеть нагрузку и напряжение на каждой фазе, отключать сеть при повышенном напряжении и при этом как-то поэкономить место в щите. Здесь нужно 3х3 = 9 динмест. А еще еше и отдельно генератор смотреть, то и больше.
15.04.19 -
Avs7153
Вообще с 2013 года многое изменилось! Контакторы уже не нужны, да. Но вот DigiTop я бы не рекомендовал. Меандр, Новатек...
15.04.19