Вынос мозга по теме "Электрика"

Альбом пользователя Avs7153, созданный 01.03.13.

Альбом Вынос мозга по теме "Электрика" - Фотография 12
Провод ПВС.
Avs7153, 01.03.13

Комментарии

  1. Avs7153
    Avs7153
    Кто не понял - лажа полная этот ПВС. Ну или, заявленный как 2.5, на самом деле 1.5, как 4 - 2.5... Доказано втулочными наконечниками!
    02.03.13
  2. Avs7153
    Avs7153
    Нет ни микрометра, ни штангенциркуля? Купи наконечник за 2 рубля, познай неизведанное! (С) Реклама.
    01.04.13
  3. ADYA
    ADYA
    Это не ПВС лажа, а производитель . Померьте например провод NYM 3х1.5 от Севкабель и Кванткабель и увидите у Севкабеля честные 1,5 квадрата, а у Кванткабеля 1,3. Так что всё зависит от производителя, его известности и совести... Давно известно, что мелкие конторки экономят на меди. Кто производитель вашего ПВС и ПВ3?
    P.S.На этот лажовый NYM налетел в Леруа Мерлене, но сдал его обратно....
    27.05.13
  4. Cooolerlab
    Cooolerlab
    поддержу ADYA
    18.12.13
  5. VladimirZadov
    VladimirZadov
    Все очень просто Севкабель или Конкорд делает по ГОСТу а Кванткабель или ДмитровКабель делает по армянским ТУ
    11.04.14
  6. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Недавно проводил измерения кабеля NYM микрометром, представленные производителями Севкабель и Конкорд. Из заявленных 2,5мм2 в реальности было 1,8 на том и на другом.
    11.04.14
  7. VladimirZadov
    VladimirZadov
    ...по ГОСТу........... внимательней. D=1,8мм это и есть S=2,5мм2
    12.04.14
  8. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Владимир, 1,8 в моем сообщении, это площадь поперечного сечения, которое в итоге получилось после проведения измерительных операций. У меня в сообщении четко написано: "Из заявленных 2,5мм2 в реальности было 1,8мм2 на том и на другом." Прошу прощения что не добавил мм2 к 1,8. Но по смыслу все и так понятно.
    13.04.14
  9. korovan
    korovan
    и как быть???? ходить с микрометром?
    21.11.14
  10. Avs7153
    Avs7153
    Не пытаться ставить "2.5" под 25А автомат, а "1.5" под 16А. А то понапишут всяких таблиц в интернетах...
    21.11.14
  11. Senser
    Senser
    10.03.15
  12. Sbayk
    Sbayk
    После 01.08.2016 все нормальные производители делают силовой кабель в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Иначе оптовые компании, проводящие входной контроль, его просто не возьмут. А это 70% рынка.
    Кстати, ГОСТом не нормируется площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, а только её электрическое сопротивление приведённое к температуре 20 *С и длине 1 км. Халтурщики давно начали производить кабель из т.н."вторичной меди" (она намного дешевле), поэтому покупая кабель со штангенциркулем можно получить требуемую площадь сечения, но дом всё равно сгорит.
    27.01.17