Переход на медь со стальной полосы заземления.
Avs7153, 01.03.13

Комментарии

  1. Cooolerlab
    Cooolerlab
    а наконечник слабо было пресануть?
    18.12.13
  2. walker1
    walker1
    На фото заземление в пластиковой трубе, нет ли требования осуществлять проводку по деревянной стене и ввод в дом в металлической трубе?
    Спасибо
    29.01.14
  3. Avs7153
    Avs7153
    И при этом саму трубу тоже заземлить? :)
    29.01.14
  4. walker1
    walker1
    Значит, если я сделаю по Вашему рисунку заземление( в пластике ), то у СО претензий при подключении быть не должно? И как быть с вводом в дом от столба - тоже в пластике ( дом деревянный 60 года постройки? Спасибо
    29.01.14
  5. SportMaster
    SportMaster
    Медный провод какого сечения должен быть?
    05.08.14
  6. Avs7153
    Avs7153
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны :) Минимум по ПУЭ 10, приятнее 16.
    05.08.14
  7. sainttropez
    sainttropez
    Подскажите, пожалуйста, медь прижата оцинкованной шайбой к мет. полосе, или зажата между двумя шайбами? На рисунке просто плохо видно. Т.е. лучше, чтобы медь контактировала непосредственно с полосой? Или через оцинкованные болт и шайбы?
    25.08.14
  8. Avs7153
    Avs7153
    Медий, латуний и железий проблем между собой не имеют. Они есть у медия с алюминием только. :)
    25.08.14
  9. sainttropez
    sainttropez
    понятно, спасибо:) Я довел полосу в дом прямо до щитка, а от нее в щиток сделал отвод медью десяткой, по Вашей схеме с двумя болтами в полосе. Но медь зажал между двумя шайбами. И задумался что-то над согласованием металлов:)
    25.08.14
  10. Ilmari
    Ilmari
    Болты приварены?
    16.08.15
  11. Avs7153
    Avs7153
    Трудно сказать, картинка слегка не моя. По уму - неплохо было бы...
    16.08.15
  12. Ilmari
    Ilmari
    Т.е. в данном узле допустимо сделать отверстие и зажать провод болтовым соединением?
    17.08.15
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    @Avs7153, ПВ1 обязателен в данном случае или ПВ3 тоже возможен?
    06.10.15
  14. Avs7153
    Avs7153
    Нет, ПВ3 здесь нежелателен - ip65 нету.
    06.10.15
  15. muai2
    muai2
    На картинке не хватает Литола или техвазелина для защиты соединения от окисления
    09.10.15
  16. renat322
    renat322
    Добрый вечер.
    Ввод в дом - 3 фазы, СИП 25мм2 (а может и 16мм2 - завтра уточню). Можно ли в качестве заземляющего провода использовать провод ПВ-1 50мм2 (думаю, по факту там сечение от 35 до 45мм2) (есть в наличии кусок как раз по длине от полосы до щитка в доме хватает его). Хочу просто обжать конец провода наконечником под болт и приболтить к полосе.
    Наконечники вообще допустимы? Просто провод такого сечения уже не моножильный, а многожильный (я бы сказал - несколькожильный)
    21.10.16
  17. Serge3leo
    Serge3leo
    "Медий, латуний и железий проблем между собой не имеют. Они есть у медия с алюминием только. :)", насчёт чёрной стали есть сомнения, но... Но на фото, вроде как, крепёж оцинкованный, однако. :(

    Залудить бы, как наши пращуры лудили, от греха подальше (или как того советует @Cooolerlab - использовать наконечник).
    04.09.20
  18. Konstantino
    Konstantino
    Если уж максимально ответственно подходить к соединению, то нужна контргайка.
    06.03.21
  19. Slays
    Slays
    Добра всем! Можно ли эту полосу соединить с металлокаркасом бытовки, а медью завести в РЩ с другой точки каркаса, ближайшей к щиту?
    20.03.21
  20. Avs7153
    Avs7153
    Нельзя!
    20.03.21
  21. Slays
    Slays
    Понял, спасибо!
    20.03.21
  22. Димок85
    Димок85
    Avs7153 Нельзя!
    Slays Понял, спасибо!

    А как правильно? От полосы заземления проводом ПВ1 на шину РЕ в РЩ ? От металлокаркаса бытовки отдельным проводом аналогично на шину РЕ в РЩ?
    21.03.21
  23. Avs7153
    Avs7153
    Для передачи РЕ и PEN могут использоваться провода, кабели, клеммы, шины с болтовыми или сварными соединениями и подобное этому. Корпуса щитков, автоматика, а тем более элементы построек - недопустимы! И даже более одного проводника под один болт. Инстинкт самосохранения говорит нам, что чем меньше там наверчено, тем живее будем...
    21.03.21
  24. Serge3leo
    Serge3leo
    Честно говоря, если мы говорим не за заземляющие проводники, а за PE-проводники, то "1.7.122 Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.

    Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве PE-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
    1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
    2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости."

    Но если нет принципиальных проблем проложить провод PE, то да, провод гораздо, гораздо, надёжнее.
    25.03.21