Cooolerlab
а наконечник слабо было пресануть?
18.12.13 -
walker1
На фото заземление в пластиковой трубе, нет ли требования осуществлять проводку по деревянной стене и ввод в дом в металлической трубе?
Спасибо29.01.14 -
Avs7153
И при этом саму трубу тоже заземлить? :)
29.01.14 -
walker1
Значит, если я сделаю по Вашему рисунку заземление( в пластике ), то у СО претензий при подключении быть не должно? И как быть с вводом в дом от столба - тоже в пластике ( дом деревянный 60 года постройки? Спасибо
29.01.14 -
SportMaster
Медный провод какого сечения должен быть?
05.08.14 -
Avs7153
Чем дальше в лес, тем толще партизаны :) Минимум по ПУЭ 10, приятнее 16.
05.08.14 -
sainttropez
Подскажите, пожалуйста, медь прижата оцинкованной шайбой к мет. полосе, или зажата между двумя шайбами? На рисунке просто плохо видно. Т.е. лучше, чтобы медь контактировала непосредственно с полосой? Или через оцинкованные болт и шайбы?
25.08.14 -
Avs7153
Медий, латуний и железий проблем между собой не имеют. Они есть у медия с алюминием только. :)
25.08.14 -
sainttropez
понятно, спасибо:) Я довел полосу в дом прямо до щитка, а от нее в щиток сделал отвод медью десяткой, по Вашей схеме с двумя болтами в полосе. Но медь зажал между двумя шайбами. И задумался что-то над согласованием металлов:)
25.08.14 -
Ilmari
Болты приварены?
16.08.15 -
Avs7153
Трудно сказать, картинка слегка не моя. По уму - неплохо было бы...
16.08.15 -
Ilmari
Т.е. в данном узле допустимо сделать отверстие и зажать провод болтовым соединением?
17.08.15 -
Sidyakin
@Avs7153, ПВ1 обязателен в данном случае или ПВ3 тоже возможен?
06.10.15 -
Avs7153
Нет, ПВ3 здесь нежелателен - ip65 нету.
06.10.15 -
muai2
На картинке не хватает Литола или техвазелина для защиты соединения от окисления
09.10.15 -
renat322
Добрый вечер.
Ввод в дом - 3 фазы, СИП 25мм2 (а может и 16мм2 - завтра уточню). Можно ли в качестве заземляющего провода использовать провод ПВ-1 50мм2 (думаю, по факту там сечение от 35 до 45мм2) (есть в наличии кусок как раз по длине от полосы до щитка в доме хватает его). Хочу просто обжать конец провода наконечником под болт и приболтить к полосе.
Наконечники вообще допустимы? Просто провод такого сечения уже не моножильный, а многожильный (я бы сказал - несколькожильный)21.10.16 -
Serge3leo
"Медий, латуний и железий проблем между собой не имеют. Они есть у медия с алюминием только. :)", насчёт чёрной стали есть сомнения, но... Но на фото, вроде как, крепёж оцинкованный, однако. :(
Залудить бы, как наши пращуры лудили, от греха подальше (или как того советует @Cooolerlab - использовать наконечник).04.09.20 -
Konstantino
Если уж максимально ответственно подходить к соединению, то нужна контргайка.
06.03.21 -
Slays
Добра всем! Можно ли эту полосу соединить с металлокаркасом бытовки, а медью завести в РЩ с другой точки каркаса, ближайшей к щиту?
20.03.21 -
Avs7153
Нельзя!
20.03.21 -
Slays
Понял, спасибо!
20.03.21 -
Димок85
Avs7153 Нельзя!
Slays Понял, спасибо!
А как правильно? От полосы заземления проводом ПВ1 на шину РЕ в РЩ ? От металлокаркаса бытовки отдельным проводом аналогично на шину РЕ в РЩ?21.03.21 -
Avs7153
Для передачи РЕ и PEN могут использоваться провода, кабели, клеммы, шины с болтовыми или сварными соединениями и подобное этому. Корпуса щитков, автоматика, а тем более элементы построек - недопустимы! И даже более одного проводника под один болт. Инстинкт самосохранения говорит нам, что чем меньше там наверчено, тем живее будем...
21.03.21 -
Serge3leo
Честно говоря, если мы говорим не за заземляющие проводники, а за PE-проводники, то "1.7.122 Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве PE-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости."
Но если нет принципиальных проблем проложить провод PE, то да, провод гораздо, гораздо, надёжнее.25.03.21