1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оцените, пожалуйста, проект монолитного перекрытия жилого дома

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mucho, 19.11.07.

  1. Mucho
    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Тольятти
    Голубым цветом - двутавры №16 на расстоянии ~1.5 м друг от друга, поперек - арматура №14 с шагом 200 на расстоянии 5 см от нижней полки двутавра. Керамзитобетон - между полками. Не перегнул ли я с двутаврами? Нужна ли поперечная арматура (параллельно двутаврам)? Не слишком ли мала площадь опирания бетона на нижние полки двутавров (4 см)? Понимаю, что расчет специалиста снимет все вопросы, но тогда зачем этот форум нужен? Спасибо.
     

    Вложения:

    • perekr.JPG
    Mucho , 19.11.07
    #1 + Цитировать
  2. Mucho
    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Тольятти
    Оцените пожалуйста проект монолитного перекрытия жилого дома

    Вот еще другой срез:
     

    Вложения:

    • perekr2.JPG
    Mucho , 19.11.07
    #2 + Цитировать
  3. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Оцените пожалуйста проект монолитного перекрытия жилого дома

    Просто бетон М300
    Сильно, зверски перегнул
    Нужна
    Для бетона ничего, для керамзитобетона не помню:(
    [/QUOTE]
    Пролет в 6 метров легко залить безо всяких 2-тавров - где-то я разорялся на эту тему.
    Вкратце - П-образное сечение. Длина "П" - 6 м, ширина, - 1,2...1,5 м.
    Армирование ребер - парой-тройкой прутиков ф20А3 (к примеру), поперечное армирование - кладочной сеткой из Вр-4. Приведенная толщина перекрытия составит окола 14 см, проектная - 22...25 см.
     
    Бурят , 19.11.07
    #3 + Цитировать
  4. Mucho
    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Тольятти
    Оцените пожалуйста проект монолитного перекрытия жилого дома

    А если двутавры в два раза реже, да номер 14, а между ними сетку из арматуры-десятки 200х200?

    ИМХО технологически сложнее отливать п-образную плиту, кинуть двутавры проще, и опалубку плоскую на тавры крепить удобнее.
     
    Mucho , 19.11.07
    #4 + Цитировать
  5. Mucho
    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Тольятти
    Вот так лучше? Двутавр №14, пролет 2.7 м, арматура №10 ячейка 200х200
     

    Вложения:

    • perekr3.JPG
    Mucho , 19.11.07
    #5 + Цитировать
  6. Mucho
    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Тольятти
    Оцените пожалуйста проект монолитного перекрытия жилого дома

    Попробовал посчитать сечение балки для первого мной предложенного варианта (двутавры №16 чере 1.5 м) через программу Balka. Нагрузку берем 400 кг/м2 х 4.1м х 10.3м = 17 тонн, вес перекрытия (все посчитал для "верхнего" пролета) - 4.1м х 10.3м х 0.16м х 1800кг/м3 = 12 тонн. Итого 29 тонн, или примерно 290кН. Нагрузка распределяется между 7-ю балками длиной 4.1м, получается нагрузка 290/7/4.1 ~ 10кН/м. И балка по сечению не прошла!
     

    Вложения:

    • balka.JPG
    Mucho , 19.11.07
    #6 + Цитировать
  7. zidane33
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    280

    zidane33

    Уж и не знаю:)

    zidane33

    Уж и не знаю:)

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Солнечногорск
    Для жилых помещений домов, согласно СНиП"Нагрузки и воздействия" нормативная нагрузка составляет 150кг/м2, откуда у Вас в расчете 400кг/м2?
     
    zidane33 , 19.11.07
    #7 + Цитировать
  8. kubarik
    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    2.292

    kubarik

    Архи-проектант

    kubarik

    Архи-проектант

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    2.292
    Адрес:
    Москва
    Оцените пожалуйста проект монолитного перекрытия жилого дома

    не вдавался в тонкости, но сразу заметил, что считали Вы однопролетную балку, а судя по приведенной Вами в начале схеме балка имеет опору в середине..
    и насколько я понял то бетон опирается у Вас на нижнюю полку? тогда этот рассчет некорректен тоже.
     
    kubarik , 19.11.07
    #8 + Цитировать
  9. Mucho
    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Тольятти
    Перед тем, как задать свой вопрос, предварительно пошерстил по форуму эту тему, и в нескольких аналогичных топиках увидел эту цифру. Ну а по логике, действительно, вдруг полный дом народу набъется? :)

    Да, расчет я сделал для однопролетной балки, только для "верхнего" на схеме пролета 4.1 х 10.3 Бетон - да, опирается на нижнюю полку, но я делал оценочный расчет, точный мне не под силу :( А в какую сторону "некорректность"?
     
    Mucho , 19.11.07
    #9 + Цитировать
  10. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Оцените пожалуйста проект монолитного перекрытия жилого дома

    НЕ могу сказать... Надо ж считать. Просто я из 2-тавров не делал никогда - это очень, очень, очень невыгодно

    Не, это ерунда
    . Можно просто пенопласт положить прямо на опалубку - вот и выйдет буква "П" - вокруг пенопласта. Пенопласт так и оставить потом. - заодно утепление.
    Если все 2-тавры несут, то чего с бетоном морочиться? Щиты наката по полкам 2-тавра - утепление и т.д.

    Распинался по поводу заливки плит тут: http://www.forumhouse.ru/threads/9128/


    Ну вот, млин:(. Видимо, не прошла от того, что высота сечения мала. А 22-й 2-тавр применить - это и вовсе разорение
     
    Бурят , 20.11.07
    #10 + Цитировать
  11. Mucho
    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Тольятти
    Насчет двутавров можно считать переубедили. Нашел вчера программу спин 2.1, посчитал в ней ж/б плиту 4.1 х 1.5 х 0.1 как однопролетную балку - она говорит, что надо всего 10см2 арматуры. То есть 6 прутков 14-ой арматуры. Это для плиты толщиной всего 10см! Может нельзя так плиту считать? Всегда двутавр казался олицетворением прочности и надежности, а получается, что 14 двутавр не проходит по прогибу, а 10-тисантиметровая ж/б плита проходит... Где я ошибаюсь? Или все так и обстоит на самом деле?
     
    Mucho , 21.11.07
    #11 + Цитировать
  12. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Улан-Удэ
    а где расчет-то? Так-то, может, и правда

    Что, плоскую плиту считали или с ребрами?
    расчет и расчетную схему покажите.


    Монолитный диск перекрытия, укрепляющий собой ВСЕ стены здания - большая надежность
     
    Бурят , 21.11.07
    #12 + Цитировать
  13. Mucho
    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Тольятти
    Считал как однопролетную балку с размерами плиты, программа отдельно плиты, а тем более с ребрами, считать не умеет...

    Вот скриншот СПИНа (для надежности добавил сосредоточенную нагрузку 500кг в середину балки):
     

    Вложения:

    • ras4et.JPG
    Mucho , 21.11.07
    #13 + Цитировать
  14. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Улан-Удэ
    По-моему, нагрузки маловаты. Что туда вошло? Точно все времееные и постоянные нагрузки? т.е. вес плиты и всего пирога на ней, люди, мебель... (на временные, по моему 300 кг/м2, положено)
     
    Бурят , 21.11.07
    #14 + Цитировать
  15. Mucho
    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Mucho

    Естествоиспытатель

    Регистрация:
    20.04.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Тольятти

    вес плиты 4.1м х 1.5м х 0.1м х 2400кг = 14.5кН
    нагрузка 4.1м х 1.5м х 400кг/м2 = 24кН
    итого грубо 40кН, при длине плиты 4м - 10кН/м
    (на картинке у меня 8.5кН/м получилось потому что считал не тяжелый бетон, а керамзито-)


    При 10кН/м без сосредоточенной нагрузки получается те же 9-10см2 арматуры, с ней - 12
     
    Mucho , 21.11.07
    #15 + Цитировать