Выбор кабеля и его сечения под землей

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем riselost, 10.03.11.

  1. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Киев
    Всем привет.

    Ребята, подскажите методику расчета сечения кабеля, может программы есть какие? Мне получается нужно 200 метров кабеля прокопать под землей до распр. щита 0.4кВ. Хочу мощность до 6кВт, в реале будет 5. Автомат на 25А.

    Как протянуться правильно? Как посчитать сечение провода для 220В? Будут ли потери на кабеле, можно ли их избежать?
    И если кабель в землю закапывать, в сторону какого смотреть, чтобы на мою жизнь хватило его?

    Помогите советом...
     
    riselost , 10.03.11
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669
    Адрес:
    Брест
    При однофазном кабеле и напряжении в начале 220В, при токе в 25 ампер, в конце 200метровой линии получите:
    178 вольт для меди сечением 4 кв.мм
    192 вольта для меди сечением 6 кв.мм
    203 вольта для меди сечением 10 кв.мм
    210 вольт для меди сечением 16 кв.мм

    Учтите, что на щите может и не 220 В, а 240 (что лучше), или 210 (что хуже).
    Ну и максимальный ток в 25 А - будет ли?
     
    ДмитрийМ , 10.03.11
    #2 + Цитировать
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Ага, 16мм.кв. меди минимум, только не мешает узнать значение U на ТП
    Кабель бронированный типа ВВБШВ
     
    SB3 , 10.03.11
    #3 + Цитировать
  4. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    Зачем медь? Алюминий бронированный дешевле при большем сечении и соответственно меньших потерях.
     
    stanislav-e88a , 10.03.11
    #4 + Цитировать
  5. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Киев
    Спасибо, а как это считается?
    Куда смотреть?

    У меня там просто около 200м получается, но может получится уменьшить расстояние. Планируется ТП на 160кВА, 10кВ, 0.4кВ. Затем три подземных фидера 0.4. (расстояние около 1км)
    От этих фидеров - щитки, вот к этим щиткам и нужно будет подкидываться. Бог знает, какое там в реале будет напряжение(проектировщики будут считать фидеров).
    А если трехфазный провод тянуть, меньше потери будут?
    16кв.мм нужно будет получается 2 провода в кабеле? Фаза и Ноль?
    Если прийдет 210В, на сколько это критично для оборудования?

    Максимальный ток в 25А - имеете ввиду будет ли на щитке? Должен быть в теории...


    В смысле узнать точное напряжение на щитке?


    А алюминия сколько квадратов нужно? (Хочу научиться тоже считать :hello:)


    Кабель ВБбШв этож трехфазный кабель?

     
    riselost , 10.03.11
    #5 + Цитировать
  6. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    Скачай прогу Электрик v6.6 или новее, там расчет потерь есть.
    ВБбШв выбает разный, но это медь.
    АВБбШв - люминь, дешевле и толще.
     
    stanislav-e88a , 10.03.11
    #6 + Цитировать
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669
    Адрес:
    Брест
    1.Нет, ток в вашей линии. Думаю, не новость, что потери напряжения прямо пропорциональны силе тока.
    2.Ну да, только как я понял, щитки только планируются...
    3.При равных потерях с медью, сечение алюминия должно быть в 1,68 раз больше.
    Программу сами скачаете, или формулы школьные выкладывать?;)


    Да, и ещё: при проектировании ТП, напряжение на шинах принимается выше номинального, с учётом потерь в сетях.
     
    ДмитрийМ , 10.03.11
    #7 + Цитировать
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Здесь на третьей странице тема "Полезные ссылки про СИП и прочее " 1 сообщение там "...Вот эта("вот эта"-будет ссылкой) тоже ничего, хотя бы для приблизительного расчета провода и падения напряжения..."
    Жмёте и считаете. :)
     
    SB3 , 10.03.11
    #8 + Цитировать
  9. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Киев
    Понял, программку скачал... пишет что нужно 16мм квадратных кабеля меди и 209В при 5% потерь, это что означает? А если я 25мм проложу, потерь не будет? Или не стоит этого делать? Мне бы понять какой вариант идеальный. Щитки только планируются, теперь знаю что у проектанта спросить. :)

    Обычный дом - дачного типа, нагрузки как у людей.
    Думается, какого сечения кабель выбрать, чтобы не париться, поможет ли взять больше расчетного? Программа показывает, что нужно 35мм аллюминия.

    Вопрос еще - может лучше 3хфазный провод кинуть?
    Тогда программа показывает нужно 2.5мм квадратных меди, или я не туда смотрю? Знакомый говорил на трехфазном кабеле потери меньше...

    Может трехфазный дешевле выйдет?

     
    riselost , 10.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.341
    Благодарности:
    1.010

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.341
    Благодарности:
    1.010
    Адрес:
    Новокузнецк
    Если есть возможность получить 3 фазы 380 вольт вместо 220, то это будет наилучший вариант. 2 киловатта на фазу и соответственно уменьшится сечение кабеля.
     
    Виктор Петрович , 10.03.11
    #10 + Цитировать
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669
    Адрес:
    Брест
    Трёхфазный лучше. И потери меньше.
    И нагрузку свою на 3 фазы раскинете - токи меньше, потери ещё меньше.
     
    ДмитрийМ , 10.03.11
    #11 + Цитировать
  12. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Киев
    А в 220 из 380 кто преобразует напряжение? Это трехфазный счетчик делает или какая приблуда нужна для этого в доме? Должно быть что-то, что понизит напряжение?

     
    riselost , 10.03.11
    #12 + Цитировать
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669
    Адрес:
    Брест
    В трёхфазной системе напряжений 380/220, между фазами и нулём - 220В, между фазами - 380. Не беспокойтесь, ничего преобразовывать не нужно.
     
    ДмитрийМ , 10.03.11
    #13 + Цитировать
  14. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Киев
    А как понимать Кабель ВБбШв 3х4+1х2,5?

    Получаем 3 провода по 4мм плюс 1 на 2.5мм, это нормально?
    Я правильно понимаю, что 2.5мм это ноль? Нормально ли, что его делают меньшего сечения?

    В тоже время есть Кабель ВБбШв 4х4. Наверное в его сторону смотреть нужно?

    Кстати реально алюминий вроде дешевле...
    Кабель АВБбШв(алюм) 4х6 от Кабель ВБбШв 4х4(медь) цена разница в 2 раза! Говорят алюминий не очень надежен?
     
    riselost , 10.03.11
    #14 + Цитировать
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Фигню написал-стёр)
    У вас выходит 6 мм.кв. меди минимум. По правилам меньше 10мм.кв. меди нельзя.
    И дадут ли вам трехфазный ввод сделать.
    Да, грузить каждую фазу сможете на 8-9А всего.
     
    SB3 , 10.03.11