Заземление и УВП

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ValeraY, 27.02.11.

Метки:
  1. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Россия
    Господа профессионалы нужен совет!
    На фото внизу схема ВРУ автомойки. В идеале схема такая: От ближайшего здания выделена освободивщаяся мощьность 90 Квт. Ввод в это здание выполнен двумя трассами от ТП, один кабель как раз освободился. В щитовой этого здания стоит Щит учета с тр-рами тока и АВВ S293 C125А. Далее от этого здания идет воздушка СИП4*95 мм2 180м. На последнем столбе через орехи отвод ВВГнг 50 мм2 по зданию идет в Щитовую. В щитовой стоит ГРЩ, вводной АВ на 100А, далее по схеме РП ( на фото). Заземление по периметру здания, в щитовой заведена полоса.
    Вопрос как быть с системой заземления не понятно. Сейчас пока зделано ТТ. УВП тоже не понятно как делать, разводка воды П\П без вставок, канализация поже пластик, нетоковедущие части здания уравнять не проблема, дабы рядом в щитовой ферма. Еще есть в здании два кесона для слива воды, в них заведен ВВГнг 3*1,5 для насоса. Кесон не связан с конструкцией здания, уравнять его не представляется возможным, так как полы уже готовы. Дайте советы!
     

    Вложения:

    • 7857 [1024x1024].JPG
    ValeraY , 27.02.11
    #1 + Цитировать
  2. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Россия
    Да забыл добавить, что возможно РЕН уже разделен в щитовой здания где стоит щит учета.
     
    ValeraY , 27.02.11
    #2 + Цитировать
  3. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    Согласно ПУЭ 1.7.102-103 необходимо на вводе в здание мойки от ВЛ выполнить повторное заземление PEN. Сопротивление повторного заземления PEN должно быть не более 30 ом.
    Все доступные металлические части должны быть объединены в систему уравнивания потенциалов, в том числе металлический кессон.
     
    stanislav-e88a , 27.02.11
    #3 + Цитировать
  4. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Россия
    Повторное заземление есть, с УВП более менее понятно, а как быть с системой заземления TN-C-S или оставить TTи добавить Узо или Диф.
     
    ValeraY , 27.02.11
    #4 + Цитировать
  5. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    TN-C-S конечно же и добавить УЗО/диффы.
    Для использования ТТ нужно обосновать что в вашем случае условия электробезопасности в системе TN-C-S не могут быть обеспечены. Ну и кто-то за это отступление от норм должен будет отвечать...
     
    stanislav-e88a , 27.02.11
    #5 + Цитировать
  6. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Россия
    А если на воздушке идет N, я его дожен обьеденить с РЕ чтоли? А затем в щитовой разьеденить? Что то я не понял. ПУЭ конечно закон, но если на воздушке N, то как?
     
    ValeraY , 27.02.11
    #6 + Цитировать
  7. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    У нас все сети с глухозаземленной нейтралью. Четырехпроводная система это TN-C, где в питающей линии от источника питания функции N и PE объединены в одном проводнике PEN. На вводе в электроустановку PEN повторно заземляется и разделяется на N и PE, получается система TN-C-S.
    На 4х проводной ВЛ не может быть N.
     
    stanislav-e88a , 27.02.11
    #7 + Цитировать
  8. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Россия
    Получается, что на вводе в здания в Щитовой, где стоит щит учета, куда приходит кабель от ТП, где РЕN разделяется на PE и N, далее идет на АВ 125А, с автомата через тр-ры тока, с тр-ров отвод на счетчик, идет по воздуху Сип-2 4*95 на мойку. Или же он не разделяется там? Если бы ввод шел от ТП вопросов бы не было. Вобщем надо идти туда где стоит щит учета и смотреть как сделано! На столбах нет ни одного заземления. В проекте предусмотрены, в ЩР-2, диффы только на систему вентиляции, в ГРЩ нет ни УЗО ни Диффов. Придется переделывать щиты.
     
    ValeraY , 28.02.11
    #8 + Цитировать
  9. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    Может и разделяется, но не для вас. К вам идет всё тот же PEN, который должен быть заземлен на вводе в здание мойки. На столбах может и не быть повторных заземлений, если длина менее 200 метров и если повторные заземления сделаны на концах ВЛ. ПУЭ 1.7.102
     
    stanislav-e88a , 28.02.11
    #9 + Цитировать
  10. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Россия
    Понятно, будем исправлять!
     
    ValeraY , 28.02.11