1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Технические указания по качеству строительных работ

Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Tehnik-san, 03.11.07.

  1. Tehnik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    5.928

    Tehnik-san

    Техник-сан

    Tehnik-san

    Техник-сан

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    5.928
    Адрес:
    Москва
    Штукатурные работы
    1. Поверхности каменных, кирпичных, бетонных и других конструкций, подлежащие оштукатуриванию, должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а также от выступивших на поверхности солей.

    2. Поверхности недостаточно шероховатые (например, бетонные, выполненные в металлической, строганной, дощатой или фанерной опалубке) обрабатываются нарезкой, насечкой или, в особых случаях, пескоструйным аппаратом.

    3. Места сопряжения оштукатуриваемых конструкции, выполненных из разных материалов, обиваются металлической сеткой на 4-5 см по обе стороны стыка.

    4. Производство наружных штукатурных работ при температуре воздуха ниже +5° С допускается с применением растворов, содержащих химические добавки, понижающие температуру замерзания раствора, а также на растворах с молотой негашеной известью.

    5. Влажность кирпичных или каменных стен, подлежащих оштукатуриванию в зимних условиях, не должна превышать 8%. Степень влажности определяется лабораторным путем.

    6. Прочность сцепления отдельных слоев штукатурки (обрызг, грунт и накрывка) между собой, а также обрызга и грунта с оштукатуренной поверхностью должна быть проверена легким простукиванием.

    7. Трещины, бугорки, раковины, дутики, грубо шероховатая поверхность, пропуски (неоштукатуренные места у подоконников, наличников, плинтусов, приборов отопления, санитарно-технических устройств и др.) не допускаются.

    Облицовка искусственными плитками внутри зданий

    1. К началу облицовочных работ должна быть закончена прокладка скрытых трубопроводов и электропроводок. Облицовываемые конструкции должны быть жесткими и незыбкими.

    2. Поверхности перед облицовкой должны быть очищены от наплывов раствора, грязи, жировых пятен и увлажнены.

    3. Кирпичная кладка, выполненная не впустошовку, а также бетонные поверхности перед облицовкой должны быть насечены.

    4. Плитки, предназначенные для облицовки, должны быть рассортированы по типам, размеру и цвету. Керамические плитки и плитки из искусственных каменных материалов перед их установкой на место очищаются с тыльной стороны мокрой кистью.

    5. Для крепления керамических плиток и плиток из искусственных каменных материалов (мозаичных, цементных и т. п.) следует применять цементно-песчаные или цементно-известково-песчаные растворы, либо специальные мастики; крепление полистирольных, асбестосмоляных и тому подобных искусственных плиток производится специальными мастиками.

    6. Толщина слоя раствора под плитками должна быть не более 15 и не менее 7 мм.

    7. Между плитками и поверхностью облицованной конструкции не должно быть пустот (проверяется простукиванием).

    8. На облицованной поверхности не должно быть следов раствора.

    9. Швы глазурованных керамических плиток, в зависимости от условий эксплуатация данного помещения, заполняются раствором на белом цементе или гипсовым раствором с последующей очисткой облицовки.

    10. Трещины, бугорки, раковины, дутики, грубо шероховатая поверхность, пропуски (неоштукатуренные места у подоконников, наличников, плинтусов, приборов отопления, санитарно-технических устройств и др.) не допускаются.

    Испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиПом 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4:
    "Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства". Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6).

    Канализацию проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13).

    Стяжка

    В соответствии со СНиПом 3.04.01- 87 "Изоляционные и отделочные покрытия", просветы между двухметровой рейкой и стяжкой под паркет, линолеум или плитку ПВХ не должны превышать 2 мм, "под покрытия из плит других видов, торцевой шашки и кирпича, настилаемых по прослойке из горячей мастики, поливинилацетатно-цементно-бетонные покрытия и под гидроизоляцию - 4 мм, стяжек под покрытия других типов - 6 мм".

    Геометрические критерии качества штукатурных работ таковы: "Отклонения от вертикали (горизонтали) оштукатуренной поверхности не должны превышать (в мм на 1 м): при простой штукатурке - 3, улучшенной - 2, высококачественной - 1. Неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2): при простой штукатурке - не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм, улучшенной - не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм; высококачественной - не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм" (СНиП 3.04.01-87). "отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т. п. от вертикали и горизонтали. Они не должны превышать: при простой штукатурке - 4 мм на 1 м, улучшенной - 2 мм на 1 м и высококачественной - 1 мм на 1 м.

    Отклонения радиуса (проверяемого лекалом) криволинейных поверхностей от проектной величины (на весь элемент) не должно превышать: при простой штукатурке - 10 мм, улучшенной - 7 мм, высококачественной - 5 мм. Отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать: при простой штукатурке - 5 мм, улучшенной - 3 мм, высококачественной - 2 мм" (СНиП 3.04.01-87).

    Нормативные требования к высококачественной окраске таковы: "Окрашенные поверхности после высыхания должны быть однотипными, без полос, пятен, подтеков, брызг, истирания (омеловывания). Не допускаются просвечивания нижележащих слоев краски, отслоения, неровности, морщины, видимые крупинки краски, сгустки пленки, следы кисти, валика и тампона. Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 метров от поверхности" (СНиП 3.04.01-87).

    Последнее положение очень ценно для строителей, ведь некоторые клиенты требуют от них такого же качества покраски стен квартиры, как у автомобиля, буквально под лупой изучая их работу. А дефекты, оказывается, надо искать с расстояния трех метров, и если их не видно - претензии заказчика не обоснованы.

    Далее тот же СНиП гласит: "В местах сопряжения поверхностей, окрашенных в различные цвета, искривления линий... не должны превышать для простой окраски 5 мм, для улучшенной - 2 мм, высококачественной - 1 мм.


    При оклейке обоями поверхности должны быть выполнены: с кромками нахлесток полотнищ, обращенных к световым проемам, без теней от них (при наклейке внахлестку); из полотнищ одинакового цвета и оттенков; с точной пригонкой рисунка на стыках. Отступления кромок должны быть не более 0,5 мм (незаметными с расстояния трех метров). Воздушные пузыри, пятна, пропуски, доклейки и отслоения, а в местах примыкания к откосам проемов перекосы, морщины, заклейки обоями плинтусов, наличников, розеток, выключателей и т. п. не допускаются".

    Требование норматива: "Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе древесины и ее отходов, синтетических смол и волокон, ксилолитовых покрытий, в помещении должны быть выполнены штукатурные и другие работы, связанные с возможностью увлажнения покрытий. При устройстве этих полов и в следующий период до сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%. Сквозняки в помещениях не допускаются. Влажность досок, паркетных клепок штучного паркета, паркетных досок и щитов не должна превышать 10%" (СНиП 3.04.01-87).

    Дорогой паркет обычно поставляется в герметичных упаковках, и влажность его составляет 8%. Чем дешевле паркет, тем тщательнее надо проверять его влажность и геометрию при покупке, "россыпью" лучше вообще не покупать. При укладке полов на лаги надо озаботиться звукоизоляцией, иначе замучат соседи снизу. В соответствии со СНиП 3.04.01-87, "лаги должны касаться звукоизоляционного слоя, плит перекрытия или песчаного выравнивающего слоя всей нижней поверхностью, без зазоров. Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки запрещается".

    Оптимальная технология устройства паркетного пола на сегодняшний день такова. Фанера толщиной 12-15 мм, каждый лист которой распилен на 4 части, приклеивается и крепится к стяжке саморезами с пластмассовыми дюбелями (не менее 16 штук на лист 750 Ч 750 мм). В местах дефектов стяжки используют более мощные анкерные винты, заходящие в плиту перекрытия. Дают высохнуть полученной подложке примерно неделю (уточняется измерением влажности, которая должна быть не более 10%).
     
    Tehnik-san , 03.11.07
    #1 + Цитировать
  2. другая
    Регистрация:
    10.05.07
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    183

    другая

    Хочу все знать

    другая

    Хочу все знать

    Регистрация:
    10.05.07
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Приветствуем Вас и прглашаем почаще заходить!
    Если можно, то вопрос по теме:
    Сделали стяжку по маякам. Все без трещин, с одинаковым звуком. Но при высыхании масса бетона слегка "просела" (кое-где маяки выступили на 3-4мм). Возможно это дефект стягивания. Нужно ли выравнивать саморастекайкой, если финишная поверхность будет паркет на фанере и керамогранит? Под керамогранитом уложен кабель ТП. Не снивелирует ли эти погрешности клей для керамогранита (или для ТП?) и листы фанеры?

    Ой! А на дату то я и не посмотрела. :)]
     
    другая , 26.05.08
    #2 + Цитировать
  3. Turbosol
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    384
    Благодарности:
    165

    Turbosol

    Тарлев И.

    Turbosol

    Тарлев И.

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    384
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Москва
    По верх ТП обязательно нанесите небольшую стяжку чтобы скрыть ТП желательно ровно, только после этого ложить плитку.
    Иначе при несчастных случаях, например уронят на плитку тяжелый предмет и будет скол, то при демонтаже плитки и очистки клея вероятность повреждения ТП 99.9%
     
    Turbosol , 04.01.10
    #3 + Цитировать
  4. Turbosol
    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    384
    Благодарности:
    165

    Turbosol

    Тарлев И.

    Turbosol

    Тарлев И.

    Регистрация:
    30.11.09
    Сообщения:
    384
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Москва
    Что бы этого избежать, усадки и доп.расходов на наливные полы, время и нервы, делайте по технологии "полусухая стяжка" Альтернатив ей нет, безусадочная технология, из-за малого количества воды в растворе.
     
    Turbosol , 16.07.10
    #4 + Цитировать
  5. DenS00
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6

    DenS00

    торговля

    DenS00

    торговля

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Липецкая область
    Полусухая стяжка старый и не эффективный метод. Это прошлый век. Этот способ в основном применяется при выполнении "Халтурных" работ, когда нужно побыстрее и подешевле. Качество, к сожалению, сильно страдает. Наливные полы более надежный и удобный способ.
     
    DenS00 , 02.08.10
    #5 + Цитировать
  6. v-niki
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    35

    v-niki

    Живу здесь

    v-niki

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Фигасе!
    Дык это , если стяжка 10 см на 125 кв метров - вы представляете сколько полу налить нужно ? а ценник пола в 2-3 раза выше чем м 300
     
    v-niki , 31.08.10
    #6 + Цитировать
  7. Подключ
    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Подключ

    Участник

    Подключ

    Участник

    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Полусухую стяжку можно считать эконом вариантом,да еще наспех сделаным.Подходит для тех кто явно спешит и хочет при этом сэкономить. На поверку полусухая стяжка имеет плохую сцепку с основанием, если ее поддеть ломиком снизу,можно запросто поднять метр - два такой стяжки. Проверено неоднократно,когда переделывали после кого то. Бетон или раствор любит воду в разумном количестве,от влаги стяжка получается более прочная. А в полусухой стяжке как раз то именно влаги явно недостаточно...

    Израиль силен разведкой (лучшая в мире),но не качеством в отделке,Португалия тем более :)]

    Гораздо прочнее и надежней цементно - песчаная стяжка по маякам (ЦПС) с добавлением пластификатора. Причем песок лучше крупнозернистый.Цемент марки М 500.Назавтра не трудно пройтись и "зажелезнить" такую стяжку крепким полужидким цементным раствором.Это особенно важно,если стяжка немного просела.Но,как правило,если нет лишней воды,стяжка не проседает )
    Вот несколько проверенных,хороших марок пескобетона М 300 в Москве : Бирс (Бирюлевский завод) , Капотня (ул. Верхние Поля), Русеан.

    В дальнейшем,в целях обеспечения максимальной прочности,необходимо проливать стяжку на протяжении 28 ми дней.Либо посыпать ее мокрыми опилками, иногда побрызгивая,либо укрыть полиэтиленом,чтоб не испарялась влага. При этом полиэтилен иногда снимать и проливать стяжку.
    Лично я всегда только проливаю стяжку.Воды а ничуть не жалко,как с примером о полусухой стяжке
     
    Подключ , 31.10.10
    #7 + Цитировать
  8. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Молдова
    Это Вы о стяжке или о взлетной полосе?! :)] Особенно "привлекательна" рекомендованная Вами в случае прокладки коммуникаций в полу в плане ремонтных работ.
     
    costeapechnik , 01.11.10
    #8 + Цитировать
  9. Подключ
    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Подключ

    Участник

    Подключ

    Участник

    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Если вы имете ввиду электропроводку или отопительные трубы,Рехау,например,так все это прячется сначала в гофру,и потом поверх чудесно заливается стяжкой

    А бетонные авиа плиты,так те делаются в заводских условиях на ЖБИ. Против них любая стяжка,как фольга против стальных листов :)]
     
    Подключ , 01.11.10
    #9 + Цитировать
  10. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Молдова
    Не только! Водоснабжение, канализация, газовые трубы, отопление и т.д. Все это не "спрятать" в гофрированные трубы! Чего стоит только одна протечка труб водоснабжения?!
     
    costeapechnik , 03.11.10
    #10 + Цитировать
  11. Подключ
    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Подключ

    Участник

    Подключ

    Участник

    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Насчет протечки труб водоснабжения согласен полностью. Это частенько приходилось переделывать после кого то. К счастью в основном мы делаем квартиры,а не дома :) А в квартирах все чики пуки :)
    В квартирах все,что я сказал запросто прячется в гофру,потом под стяжку ЦПС. Труба Рехау имеет диаметр по моему 16 мм,она легко прячется в гофру 20 ку. Если вру ,то только лишь ошибаюсь в диаметре (я то не сантехник).
    А газовые трубы,насколько мне известно,запрещено вообще прятать куда либо. Они должны быть на виду.
     
    Подключ , 03.11.10
    #11 + Цитировать
  12. Tehnik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    5.928

    Tehnik-san

    Техник-сан

    Tehnik-san

    Техник-сан

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    5.928
    Адрес:
    Москва
    Согласен с последней фразой этого автора , специфику работы и свой подход к ней он озвучил, поэтому на других конфах под разными никами и фигурирует
    - он же Труженик
    - он же Maksim
    - он же Подключ
    - он же Новиков Николай
    ... шифруется видать ... вот кстати и его "чики-пуки" в конечном, уже переделанном варианте :)] ... одно хорошо , что пока за дома не берётся ... мож по причине , что "птицу видно по помёту"

    Теперь касаясь тематики топика, рассуждения этого "мастера" о качестве предлагаемого материала . Вот цитата из его сообщения (стилистика сохранена)

    "Работаем и медью и Овентроп (немцы),и Рехау (немцы). Мое личное мнение, Овентроп или Рехау гораздо надежнее меди. Медь современем гниет.Есть новые медные трубы внутри покрытые чем то наподобие,как сковорода от Тифаль.Это чтоб медь не гнила."

    "Гниющая" медь и сравнение со сковородой - это вообще "шедевры" которые говорят о проф.пригодности автора

    зы... На Мастерсити он был заблокирован, вот теперь ищет себе клиентуру здесь
     

    Вложения:

    • user445094_pic46471_1288563294.jpg
    • user445094_pic46535_1288607345.jpg
    Tehnik-san , 04.11.10
    #12 + Цитировать
  13. Подключ
    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Подключ

    Участник

    Подключ

    Участник

    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я вам разъяснил, Техник Сан, что такое угрозы,что такое оскорбления и что КЛЕВЕТА - это уголовно наказуемое деяние, за которое вы понесете уголовную ответственность. ст 129 УК РФ. Беспредел ваш я остановлю. 90 е годы беспредельщиков,типа вас,давно прошли. Даже бандиты отморозки,и те присмирели. А вы ? А вам,думаете,закон не писан? Вот для таких как вы он и написан :)]

    Вас обяжут в суде опубликовать на всех форумах с пометкой ВАЖНО во первых извиниться передо мной. И второе - это признать и всякий раз напоминать людям,что медь подвержена коррозии.А вы это скрываете,удаляете все сообщения,жалобы от пострадавших людей на правах МОДЕРАТОРА. Именно за медь вы,оклеветав меня,заблокировали. У меня на Мастер Сити только и только благодарности от заказчиков. Но это вас не остановило.Скрыть правду от клиентов с целью наживы - вот ваша позиция Техник - Сан

    Вы еще научите паркектчиков ложить паркет, ведь штукатуров вы уже учите ) - Явный признак сантехника - "профессионала" Вот именно после таких,как вы,мои сантехники тоннами уже выкинули во многих домах подмосковья сгнивную медную разводку. И клиентура довольно серьезная. Вам такого одного заказчика хватит,хватит,чтоб отправиться рыть траншени с братьями - южанами


    Кстати,Техник Сан. Объясните как добросовестным форумчанам, каким образом вы узнали на кого оформлен мой почтовый ящик? - НИКОЛАЙ НОВИКОВ.
    Это совсем не мой ник. Невозможно узнать,на кого зарегистрирована почта,пока ее не взломаешь,верно говорю?

    Вы что,помимо клеветы,удаления неугодных вам жалоб,сообщений о меди,помимо блокировки людей,которых хвалят,еще и взлавмываете почту у людей? А форум,личные сообщения, тоже взламываете ? Или это пока в планах? Поделитесь опытом, Техник Сан. Думаю,эти подробности очень многих форумчан заинтересуют.

    Напомню,именно я вывел на чистую воду модератора хакерского сайта,орудующего на Мастер Сити
     
    Подключ , 04.11.10
    #13 + Цитировать
  14. Tehnik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    5.928

    Tehnik-san

    Техник-сан

    Tehnik-san

    Техник-сан

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    5.928
    Адрес:
    Москва
    Не будем обращать внимание на флудераста с многим кол-вом ников и очень далёкого от строительной инженерии , но очень умелого посредника, набирающего себе на каждый объект "мастеров с Ярославки"
    Вернёмся к теме "Технические указания" по использованию медных трубопроводов в системах зданий США

    http://www.copper.org/education/c-facts/c-plumbing.html

    "более 9 из 10 сантехников (94 %) водопроводчиков используют медные трубы"
     
    Tehnik-san , 04.11.10
    #14 + Цитировать
  15. Подключ
    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Подключ

    Участник

    Подключ

    Участник

    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    1. На месте администрации этого форума,я бы удалил эти явно лишние посты.
    Некрасиво это все, но Техник Сан сам начал

    2. Ник Maksim был мной создан для связи с тем же Саном и с владельцем сайта Мастер Сити.Об этом я и сказал в первой строке сообщения Техник Сану. Ник Maksim был немедленно заблокирован Саном.
    3. Труженик был заблокирован тем же Техник Саном
    4. Николай Новиков это моя почта. Так что ник только один - ПОДКЛЮЧ. Остальное - УМЫШЛЕННАЯ КЛЕВЕТА ТЕХНИК САНА

    5. Также,Как КЛЕВЕТА и то,что я посредник,набираю людей на Ярославке. - Это вообще из ряда вон выходящее.Где доказательства этой клеветы,Техник Сан? У меня постоянный состав спецов.Я рабочий бригадир. В СССР бригадир на законном основании получал на 20 % зарплаты больше остальных. За руководство бригадой.
    6. Я имею строительный диплом с отличием. Строитель я с детства,пошел по стопам отца. В Москве работаю уже 14 й год. На форуме Мастер Сити за примерно 27 месяцев я взял и сделал 17 квартир капремонт и еще несколько мелочевок.Имею три благодарности от форумчан - заказчиков, и ноль жалоб.

    7. За почти 14 лет работы в Москве я с бригадой сделал 3 коттеджа,среди них один - одному алюминиевому магнату; три офиса, и пару сотен квартир.
    Реставрация самого знаменитого монастыря, бывшая секретная тюрьма НКВД - Сухановка,в народе "Дача Берии",или "Дача пыток" - за мной. Заказчик - Епископ Видновский. Любой знает,насколько трудно заслужить доверие просто батюшки, а доверие Владыки,в Кремль вхожего,тем более.

    8. Мои сантехники имеют награды в виде памятных настольных медалей от высших чинов РФ. Таких медалей было отчеканено всего 15 штук на всю Россию. Так вот, во мнении насчет меди я целиком доверяю моим сантехникам. Таких на всю Москву человек 40 всего. И Техник Сана среди них нет,разумеется,иначе бы его знали другие ведущие сантехники.
    9. Техник Сан,я говорил вам,что ваши вирт ссылки ,ваши рекламные брошюрки раздайте детям ) В них полно обмана в рекламных целях.Разве нормальный спец будет полагаться только на рекламки? На рекламки еще охотно ведутся неопытные девушки,но никак не спец
    А вот я полагаюсь на мнение моей племянницы,живущей в Нью Йорке 7 лет. Гражданке США.Она напроч опровергла ваш бред насчет меди. Детали я вам писал лично. Сейчас жду от нее других фактов,уже более детально и подробно.

    10. Техник Сан просто виртуал,теоретик. Вечно зависает на форумах,в основном на Мастер Сити. Ежедневно,часами в интернете. Откуда у Техник Сана реальный опыт работы? И его фото работ? Неясно.Зато всем ясно,что модератор ТЕХНИК САН имеет привилегии. Удалит неугодного спеца,удалит жалобы от людей о протечке меди, что же мешает Техник Сану воровать чужие фото? Человек способный на клевету,а это он уже всем доказал прилюдно,здесь,в этом посту оклеветав меня,способен и на более мерзкие поступки. ИМХО
    11.Мои сантехники так сильно заняты,что раньше 12 ти ночи дома не бывают,один спину сорвал,щас лечится.- ВОТ ГДЕ РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ И БОЕВЫЕ ЗНАНИЯ,РЕАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Зачем им торчать уставшими в инете? К ним очередь до весны из заказчиков.Да и фотать серьезный заказчик запрещает. Охрана следит за этим,к тому же. Еще бы, щас ,только в эти недели два губернатора в заказчиках. Они только мне делают без очереди и подешевле,потому что это я им надавал таких высокопоставленных клиентов.
    Какой нить министр МВД или метрополит ждет,а мне они делают

    А вот Техник Сан торчит в инете ПОСТОЯННО...Хоть днем,хоть ночью. О какой его такой "работе" можно говорить? Разве что о ссылках да о рекламных брошюрках для глупцов . Вот на это и ставка у Техник Сана.
    ...
    ИЗВИНЯЮСЬ ПЕРЕД ФОРУМЧАНАМИ. ТЕХНИК САН САМ ПЕРЫЙ НАПАЛ НА МЕНЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ. ОЧЕВИДНО,ЧТО ТЕХНИК САН ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОТЕРЯЛ ЧУВСТВО РЕАЛЬНОСТИ В РАБОТЕ И ПЕРЕД ЗАКОНОМ РФ.


    Кстати. Любому желающему или щелающей я вышлю инет адреса,где постоянно "зависает" виртуальный "сантехник" - Техник Сан. Бедолаге просто нет времени работать. Инет отнимает абсолютно все его время
     
    Подключ , 05.11.10
    #15 + Цитировать

Смотрите также