1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Какой коллектор предпочтительнее для ТП?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Compipe, 26.01.11.

  1. Compipe
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    1.563

    Compipe

    Производитель МПТ

    Compipe

    Производитель МПТ

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    1.563
    Адрес:
    Москва
    Интересует мнение профессинальных монтажников: какой коллектор вы бы поставили для системы ВТП? Не интересует какая-либо конкретная марка, а скорее сама комплектация.
    Коллектор 1 - с ручной регулировкой потоков.
    Коллектор 2 - с автоматической.
    Разница в цене на аналогичных коллекторах с 8 выходами - 1 500 р.
    Насколько я знаю, вручную регулировать потоки дело не простое и трудоемкое.
    Буду рад любым комментариям.
     

    Вложения:

    • Коллектор1.GIF
    • Коллектор2.GIF
    Compipe , 26.01.11
    #1 + Цитировать
  2. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    3.487
    Благодарности:
    1.957

    evraz

    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола

    evraz

    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    3.487
    Благодарности:
    1.957
    Адрес:
    Новосибирск
    Дело вкуса. При наличии автоматики мало кто особо балансирует по индикаторам потока.
     
    evraz , 26.01.11
    #2 + Цитировать
  3. TTJ
    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    2.151
    Благодарности:
    4.226

    TTJ

    Живу здесь

    TTJ

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.09
    Сообщения:
    2.151
    Благодарности:
    4.226
    Адрес:
    Томск
    А хде на картинках автоматические ? вроде один с расходометрами , второй без ...
     
    TTJ , 26.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Compipe
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    1.563

    Compipe

    Производитель МПТ

    Compipe

    Производитель МПТ

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    1.563
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения, не автоматический с индикаторами потока.
    Так получается, что показаниями этих индикаторов никто не пользуется?
    Регулируют без них?
     
    Compipe , 26.01.11
    #4 + Цитировать
  5. CDMAPhone
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14

    CDMAPhone

    Участник

    CDMAPhone

    Участник

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Молдавия
    Я пользую 2 коллектора: первый - Kermi (Германия) на 10 контуров, второй, - тоже Kermi на 12 контуров. Оба с расходомерами. Зачем расходомеры - очень просто - рассчитал сопротивление потоку в каждом контуре, взял тот, что с наибольшим сопротивлением и принял его за 100% (т.е. этот контур открыт полностью), а остальные контуры уже в зависимости от расчета в процентном соотношении вывел от "константы". И сразу же отбалансировал все контуры на коллекторе. Проблем и нестабильности температуры в разных помещениях не заметил, - значит все сделал правильно. Без расходомеров сделать подобное, по-моему, гораздо сложнее. В случае использования коллекторов без расходомеров лучше ставить сервоприводы с терморегуляторами в комнатах - милое дело, вообще коллектор не нужно балансировать - тупо воткнул, установил температуру и забыл, НО ! это дороже. За все в жизни нужно платить, это как бы правило.
     
    CDMAPhone , 29.01.11
    #5 + Цитировать
  6. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    3.487
    Благодарности:
    1.957

    evraz

    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола

    evraz

    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    3.487
    Благодарности:
    1.957
    Адрес:
    Новосибирск
    Коллектора без балансировочных клапанов балансируются по таблицам балансировки коллекторов которые дает проектировщик конкретного проекта теплого пола. Есть программы, облегчающие ему жизнь.
     
    evraz , 30.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Compipe
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    1.563

    Compipe

    Производитель МПТ

    Compipe

    Производитель МПТ

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    1.563
    Адрес:
    Москва
    А вы какие коллектора используете?
     
    Compipe , 04.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Weest
    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    1.546
    Благодарности:
    4.533

    Weest

    наблюдаю

    Weest

    наблюдаю

    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    1.546
    Благодарности:
    4.533
    Адрес:
    деревня под Истрой
    Не профессиональный монтажник, но считаю что мой совет поможет.
    Общался с проффесионалами. Не убедили. Поставил себе Caleffi.:super::super::super:. Не жалею.
     

    Вложения:

    • P1030237.JPG
    Weest , 04.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Compipe
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    1.563

    Compipe

    Производитель МПТ

    Compipe

    Производитель МПТ

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.258
    Благодарности:
    1.563
    Адрес:
    Москва
    "Технопластик", как написано на сайте одного из дилеров, немного смущает.
    Что за состав, непонятно. Ну да ладно. Ясно, что выбрали с расходомерами.


    А как насчет коллекторов без расходомеров? Кто их и в каких случаях использует?
     
    Compipe , 04.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Voovius
    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    274

    Voovius

    Живу здесь

    Voovius

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    СПб-Лен.Область
    Без расходомеров - руками, на ощупь по Т обратки петли, по чуть-чуть,
    если лень точно считать гидравлику :)
    А сервоприводы ~17евро/шт, комнатный термостат - столько же (на немецком
    ибее можно и дешевле найти - с учетом доставки).
     
    Voovius , 08.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Voovius
    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    274

    Voovius

    Живу здесь

    Voovius

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.08
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    СПб-Лен.Область
    Вот такой (т.е. с расходомером). Просто попался по "вкусной" цене...
     

    Вложения:

    • 1120_1.jpg
    Voovius , 08.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Makcim
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Makcim

    Новичок

    Makcim

    Новичок

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Салават
    Здравствуйте. Хочу обратиться к знающим людям.Планирую установить котел бакси нувола 240,дом 190м2 отапливать планируется только теплыми полами,6 контуров 1й этаж и 4 второй Вопросы:
    1.Каким должен быть набор составляющих у коллектора тп с таким котлом
    2.Есть возможность сделать коллектор(гребенку) из нержавейки как ведут себя такого варианта металлы ведь к нержавке будет контакт с латунью.
     
    Makcim , 29.11.11
    #12 + Цитировать
  13. Zlomer
    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    30

    Zlomer

    Живу здесь

    Zlomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Тамбов
    Писец...
     
    Zlomer , 23.03.13
    #13 + Цитировать
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.436

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.761
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Новороссийск
    Любой из этих двух, т. к для их балансировки все равно нужно считать, а после на одном повирнуть краники по показаниям таблицы, а на другом - по показаниям поплавка. С расходомерами быстрее на 10 мин.
     
    novor113 , 23.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    Чего-то маловато контуров-то на 190 квадратов... Вы почитайте форум, если что - создайте отдельную тему. Нержавейка, как металл, весьма инертный - соединять можно с чем угодно. А здесь компайп с коллекторами разбирается.
    Кстати, Ув. Компайп, я у Вас покупал обычные водопроводные коллектора - в то время у Вас еще форменных не было. Не текут, не закисают, не ломаются (слава Богу) - ломаться нечему. СПАСИБО!
     
    Обычный , 23.03.13
    #15 + Цитировать

Смотрите также