Помогите с выбором насоса

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Vlad20, 13.01.11.

  1. Vlad20
    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    55

    Vlad20

    Живу здесь

    Vlad20

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Всех с НГ!
    Краткие данные: сделали скважину на известняк 28 метров. Статический уровень воды 3 метра. При прокачке насосом Sumoto F6-20 в течение 5 часов уровень воды в скважине упал на 1 метр и составил 4 метра (измерение от уровня земли). Вопрос в следующем, посоветуйте какой насос ставить (марка, производительность, глубина погружения (хотелось бюджетный и качественный ). Использование воды – полив огорода, ввод в дом (2 точки разбора + душ, все находится на первом этаже).Расстояние от скважины до дома около 6 метров.
    ПС Бурильная компания предложила итальянский насос Sumoto F3-11 и опустить его на 15-20 метров.
    ПСПС Буду благодарен за схему или ссылку на правильное подключение от насоса из скважины до умывальника и полива огорода.
     
    Vlad20 , 13.01.11
    #1 + Цитировать
  2. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Примерно точная схема. В Вашем случае будут небольшие изменения: над скважиной оборудовать кессон, в котором и сделать кран для слива воды из системы. Его же можно будет использовать и для полива.
    Если позволяет диаметр Вашей скважины (кстати, какой?), то советовал бы тот же насос, что указан в приведённой схеме.


    Посмотрел предложенный Вам бурильщиками Сумото. Тоже вроде ничего. Подойдёт. Отзывов правда по данной марке не припоминаю, но раз Италия, то наверное качественные.
    Водолей, правда, дешевле вроде бы.
     
    torez-1 , 13.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Vlad20
    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    55

    Vlad20

    Живу здесь

    Vlad20

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    Диаметр скважины от 0 до 14 метров труба 159 мм металл, в нее вставлена пластиковая 135мм до 20 метров. Далее идет труба пластик 117мм до конца.
    Что Вы можете сказать про насосы Акварио? Вроде они бюджетные, особенно про модель 1с 60-90 или 1с45-90.


    для torez-1
    Спасибо за схему. В ней есть кран с удлиненной тягой для слива воды. У Вас есть фото или описания как он выглядит и где его можно приобрести (или сделать самому).
     
    Vlad20 , 13.01.11
    #3 + Цитировать
  4. shaiyen
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    shaiyen

    Участник

    shaiyen

    Участник

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Приветствую . Не далее, как третьего дня я тож задал на данном форуме вопрос по центробежникам Акварио . Жаль - не могу делать ссылки :(. Зайдите на мной поднятую тему: "Посоветуйте какой центробежный насос выбрать?" там есть вкратце про Акваривы. А на данный момент - я счастливый обладатель Акварио ASP1C-45-90, диаметром 88 мм, с латунным выходным патрубком и суппортом м/у насосом и двигателем (бывают еще чугунные - но те дешевле), цена - 6990 руб. Как покажет себя в деле - посмотрим весной, ну а внешне выглядит "вельми понеже".


    Так, а ну ка попробую
    protasevich
    [I]ОК, "хрюкаю" подробнее. По акварио (погружным). За год поставлено 10-14 штук. Проблем ни по одному не было, конечно по времени еще рано говорить. Один уже в сервисе 4 раза разбирали, чистили (проблемная скважина) от песка. Забивался "по самые помидоры", срабатывала защита, после чистки жив-здоров. Водомет такого точно не перенесет.
    По Водометам - производитель российский, запчасти дешевый китай. Процентов 80 в районе гарантийного срока летят "як фанера над парижем". В 2009 году, более ранние качественней, в 2010 году не ставил, но 3 - сдохли (просто обратились клиенты, ставили сами).
    Водолеи, Taifu, БЦПЭ (Ливны) ставились единичные экземпляры (3-6 шт), говорить о статистике не могу, сделаны хорошо, пока проблем не было (кроме одного БЦПЭ - срабатывает защита - только поеду разбираться).
    Unipump - и НС (1 шт), и погружные (3шт) уже ненавижу, китай похлеще Джилекса. Погружные еще при установке сдали обратно (работа "рывками", 2 минуты качает, 3 минуты почти качает).[/I]



    Ну, общем, че вышло - то вышло .
     
    shaiyen , 13.01.11
    #4 + Цитировать
  5. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Я же написал, что:

    Т.е. обычный кран без всяких тяг.
     
    torez-1 , 14.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Vlad20
    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    55

    Vlad20

    Живу здесь

    Vlad20

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    Что касаемо кессона, то в ближайшее время не планирую,дорого. Вот и хотел узнать про чудо слив из скважины в зимнее время.
     
    Vlad20 , 14.01.11
    #6 + Цитировать
  7. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Кран с тягой и трубой вряд ли в скважину все влезут.
    А кессон же можно и самому сделать. Вырыть необходимую яму, обложить кирпичом, шлакоблоком и т.п. Накрыть какой нибудь крышкой. На скважинную трубу одеть оголовок.


    Потом, если Вы трубу от скважины будете пускать в траншее ниже глубины промерзания, то Вам всё-равно яму копать вокруг обсадной. Если водоснабжение только летнее и труба пойдёт по земле, то тогда и тяга не нужна.
     
    torez-1 , 14.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.193

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.193
    Адрес:
    Орел
    Как в таком случае пойдет труба, по поверхности? Тогда и слив простой - разъединили угол, приподняли насос метра на 3, вылили из трубы воду, из горизонтального участка сольется сама (при наличии уклона). Если труба от скважины пойдет в земле, то без кессона/смотрового колодца не обойтись, а сливной кран в скважине такого диаметра не вместится.
    Если УГВ не высокий то кессон не обязательно герметичный (пластик, металл), можно сделать из бетонных колец, выложить из кирпича, залить из бетона в опалубку, в общем вариантов тьма.


    Оп-па, опередили:)].
     
    Protasevich , 14.01.11
    #8 + Цитировать
  9. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Ага, я такой! Шустрый!
     
    torez-1 , 14.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Vlad20
    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    55

    Vlad20

    Живу здесь

    Vlad20

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    "Кран с тягой и трубой вряд ли в скважину все влезут." даже при диаметре трубы что у меня?
    Что касаемо использовать зимой водопровода, вода будет наливаться в баки по 50 литров (2 штуки) для тех нужд (дом не ПМЖ и не отапливаемый в наше отсутствие). Летом будет ввод в дом (трубы проложены) а на зиму буду сливать всю системы.
    Так вот и вопрос: если стоит на насосе обратный клапан то как слить воду из трубы в скважине на глубины промерзания.
    ПС Уровень ГВ высокий, т.ч. кессон нужно ставить добротный.
    ПСПС предлагали отверстие в трубе сделать на глубине 2,5 метра диаметром 1,5-2 мм, но тогда возникает вопрос как летом ГА будет держать давление в системе если будет дырка. Вот про кран я и спросил, может с ним и получится сбрасывать воду из ПНД трубы.
     
    Vlad20 , 14.01.11
    #10 + Цитировать
  11. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Дырку делать не нужно. Автоматика не будет работать. Как слить воду - сказал protasevich - вынуть из скважины трубу с насосом метра на три и наклонить, предварительно разъединив угол.
     
    torez-1 , 14.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Vlad20
    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    55

    Vlad20

    Живу здесь

    Vlad20

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    ..и это зимой, каждый раз при наливании воды:(. А может есть схема попроще. А то получается поднять насос с водой, предварительно сняв оголовок.. не гуд получается.. все таки не в 19-ом веке живем.


    А есть все-таки фото и схема, как сделать этот чудо кран...чтоб раз и на долго.
     
    Vlad20 , 14.01.11
    #12 + Цитировать
  13. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    А чё собственно заморачиваться. Раз уровень воды у Вас метра 3-4, то можно поставить обратный клапан не на насосе, а наверху.
    Чудо кран щас поищу, раз так хочется. Были тут темы о нём. Только всё-равно не пойму, как вы его туда воткнёте.
     
    torez-1 , 14.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Vlad20
    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    55

    Vlad20

    Живу здесь

    Vlad20

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    "А чё собственно заморачиваться. Раз уровень воды у Вас метра 3-4, то можно поставить обратный клапан не на насосе, а наверху."
    И как тогда будет выглядеть схема, т.е. как будет вода уходить из ПНД трубы.
    И еще, если ствол НПД будет пустой (без воды), то при включении насоса в сухую какие будут последствия?
     
    Vlad20 , 14.01.11
    #14 + Цитировать
  15. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Никаких последствий. Труба то пустая, но насос же в воде. Просто при первом включении после слива воды открывайте какой-нибудь кран в доме, чтоб воздух вышел.
    Схема будет такая: насос - труба - тройник с краном - ОК - тройник с краном - труба в дом. Вроде так.
     
    torez-1 , 14.01.11
    #15 + Цитировать