1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Однотрубка попытка номер 2

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ZRY, 28.12.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ZRY
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    ZRY

    Участник

    ZRY

    Участник

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    По совету Lyko внес изменения, вроде даже считать пытался, посмотрите может , что получилось всетаки
    002..jpg
     
    ZRY , 28.12.10
    #1 + Цитировать
  2. ZRY
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    ZRY

    Участник

    ZRY

    Участник

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вот поставил еще размеры дома
    002..jpg
     
    ZRY , 28.12.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Краны на каждом крыле. На больших приборах подводка д25. (если не на всех).
     
    Lyko , 28.12.10
    #3 + Цитировать
  4. ZRY
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    ZRY

    Участник

    ZRY

    Участник

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Краны ставить только на крылья возле котла "лево-право" или даже там где отходят стояки на 1 этаж?


    Еще несколько вопросов к уважаемому Lyko:
    1. В общем схема рабочая? ну хотябы на 4 ?
    2. Ради любопытства, а будет в ней ЕЦ?
    3. Стандартный цирк "грюндфос" будет справляться?
    4. Может мне всетаки решиться на двухтрубную СО?
     
    ZRY , 28.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    И там, где каждое из 2-х крыльев "раздваивается", на каждое из "новых" крыльев. Возле котла - для отключения каждой "половины" СО.

    Если учесть, что вы всю собирались делать д25 ..тогда на ..6 с +.


    Если хорошо поискать.

    25-40. Может и на 1-й скорости..

    Дело вкуса. Все сравнительные данные выкладывал.
     
    Lyko , 28.12.10
    #5 + Цитировать
  6. ZRY
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    ZRY

    Участник

    ZRY

    Участник

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо Lyko за все пояснения. Уважаю
     
    ZRY , 29.12.10
    #6 + Цитировать
  7. ZRY
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    ZRY

    Участник

    ZRY

    Участник

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Luko, а можно еще вопрос, почему вы рекомендуете насос 25-40, уменя же обратка 40, значит надо наверно 32-40 на трубу ПП или я неправ?
     
    ZRY , 29.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.501
    Благодарности:
    15.657
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как ни странно, оба - абсолютно одинаковы по характеристике - давлению и расходу.. И диаметр трубы на это (характеристику) не влияет..
     

    Вложения:

    • КАТАЛОГ grundfos_alpha(2-2l)-solar-up-upd-ups-upsd[1]_copy_16 22.jpg
    Lyko , 30.12.10
    #8 + Цитировать
Статус темы: