Взорвался котел

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.

  1. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.293

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.293
    Адрес:
    Кемерово
    Я краны на котле, вернее их ручки, прикрутил к трубе проволокой и другим советую По хорошему, между котлом и РБ не должно быть никакой запорной арматуры.
     
  2. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Насколько я помню, расширительный бак для открытой системы ставят на 4 % от объёма системы. Вот они Вам и поставили на 50 (по стандарту достаточно 48 л). Не учли только, что система закрытая, а там нужно 7 % или 84 литра. А может цифри местами попутали. :)
    Когда будете ставить другой расширительный бак учтите, что у таких баков есть такое понятие, как "рабочий объём". Т.е. в бак на 80 литров влазит около 2,5 12-литровых ведра воды при давлении в 4 атмосферы (30 литров). Знаю это из практики, т.к. такой бак у меня на водопроводе стоит и лично этой зимой проверял - сливал воду от полностью заправленного до полностью пустого.
    Соответственно, если Вы планируете ставить мембранный расширительный бак, то Вам нужно ставить мембранник ориентировочно на 225 литров (лучше на 250) общего объёма. У родителей на той же воде стоит бак на 300 литров, так воды с него можно нацедить около 110 литров при отключении светя. Остальное - сжатий воздуха вокруг мембраны.

    Я только понять не могу, зачем люди ставят закрытые системы? Чем они лучше? У меня открытая, выведен шланг перелива в ведров в цокольном этаже и всё. Сразу насколько дешевле, проще и надёжнее.
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.293

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.293
    Адрес:
    Кемерово
    Чтобы систему провести тоненькими красивенькими трубочками с мощным насосом, ну и вообще так современней и внушительней выглядит, не то что "устаревшая" открытая система:)]
     
  4. Teplodelo
    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Teplodelo

    Новичок

    Teplodelo

    Новичок

    Регистрация:
    28.12.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Взрыв скорее всего произошел из-за недостаточного протока через сбросный клапан (они разные бывают).

    При отключении э/э, (и теплосъема с котла) произошло резкое повышение давления и сбросник не справился...

    Кроме того, кто не знает предельного давления для самодельного котла?

    Попытка интеграции дедовских, в худшем смысле этого слова, методов в современную систему отопления обошлась, слава богу, без человеческих жертв!
     
  5. Кот Ярослав
    Регистрация:
    10.05.09
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    255

    Кот Ярослав

    Живу здесь

    Кот Ярослав

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.09
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Киев
    Есть такая вещь, как фазовый взрыв. Заключается в том, что в перегретой под давлением воды (ну допустим до 130 град) запасено энергии достаточно, чтобы превратиться в пар приличной части при резком сбросе давления, причем мгновенно. Возможен следующий вариант - котел не выдержал 3 бар и разрушился, а дальше пар, мгновенно образовавшийся из вытекшей перегретой воды, раснес котельную (своего рода объемный взрыв).
     
  6. Sergey1966
    Регистрация:
    30.08.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    263

    Sergey1966

    Живу здесь

    Sergey1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.09
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Odessa
    Народ мне пришла в голову светлая мысль , а что если пар от предохранительного клапана выводить в сам котел . Представьте котел закипает из предохранительного клапана появляется струя пара кторая по трубопроводу идет в котел на топливо и тушит уголь или дрова . Котел по любому взорваться не должен и это лучше чем как однажды звучала идея автоматики которая заливала топку в отличии от воды пар не способен разшириться до угрожающих размеров ,а остудить топку , снять тепло может .


    Выскажите мнение по поводу мыслишки может кому жизнь спасет .
     
  7. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.228
    Благодарности:
    6.677

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.228
    Благодарности:
    6.677
    Адрес:
    Москва
    Вообще-то сбросные клапаны для бытовых котлов, имеющих относительно небольшую мощность, выпускаются с большим запасом по проходу. Он должен был вовремя открыться и сбросить давление еще до того, как наступил опасный перегрев теплоносителя. Скорее всего клапан был некачественный.
    К тому же емкость рубашки котла в 200 л настораживает. Это для бытового котла уже явный перебор. Для такого объема нужно было ставить сразу несколько клапанов на группу безопасности или специальный с увеличенным сечением.
     
  8. valerey
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    986

    valerey

    Живу здесь

    valerey

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    986
    Адрес:
    Москва
    У меня в двух домах ПП стоит на СО, которые при отключении эл-ва, работают в режиме ЕЦ. Уже лет 5-6.
     
  9. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Насколько мелькали сообщения о некачественных групп безопасности. Их закисанию. Можно судить, что ставить эту группу на ТТ котел безумие.
     
  10. valerey
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    986

    valerey

    Живу здесь

    valerey

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    986
    Адрес:
    Москва
    Закрытые, на мой взгляд, лучше тем, что теплоноситель ( вода, антифриз) не испаряется. И не приходится постоянно доливать. Были случае, когда люди не уследили, вода испарилась, циркуляция встала. Особенно при ЕЦ.
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.293

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.293
    Адрес:
    Кемерово
    Это решается очень просто и дёшево, достаточно в расширительный бак плеснуть чуток машинного масла. Оно создаст плёнку на поверхности воды и она не будет испарятся. Ну и труба между РБ и трубой СО должна быть не менее 1м, чтобы вода в РБ сильно не грелась.
    Что касается закрытых систем, там подпитка воды как правило осущевстляется автоматически. Т.е. Вы просто можете не замечаеть, что у Вас вода где-то сочится.
     
  12. Осег
    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    28

    Осег

    Участник

    Осег

    Участник

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Благовещенск
    мне кажется всё дело в самопальном котле. у меня котёл сбрасывал теплоноситель через подрывник. температура я предполагаю была около 130С, подрывник на 3 атм. система закрытая, ЕЦ, но постоянно включен насос. сбросил примерно половину объёма ТН, сам котёл не лопнул, не потёк. немного потекли американки на радиаторах, которые потом просто протянул.
     
  13. MalKo119
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    540

    MalKo119

    древлянин

    MalKo119

    древлянин

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Украина, Малин
    Заброс воды в котёл после её выпаривания ( упуск уровня на паровых котлах ) без предварительного охлаждения котла, чаще всего бывает причиной таких взрывов (несмотря на исправные штатные предохранительные клапаны ) и категорически запрещён инструкциями для операторов ( машинистов ) котлов. Хотелось бы уточнить у автора темы когда появилось электричество.
     
  14. vovova
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    298

    vovova

    стараюсь

    vovova

    стараюсь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    730
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Донецк, Украина
    В прямоугольном котле нельзя держать большое давление. Если размер стенки котла 0,8х0,8м, и сбросный клапан рассчитан на 3бара, то только одна стенка должна выдержать нагрузку в 2тонны, и это цифра без запаса. Для листового металла это не много, а вот для сварного шва это черезчур. Ведь бак стремится стать круглым, шов идет на излом.
    В расширительный бак открытого типа можно установить подпитку с поплавковым механизмом, как в бачке унитаза. Но и масляная пленка не помешает.
     
  15. далбень
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    430

    далбень

    Живу здесь

    далбень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.050
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Россия
    Когда появилось электричество сейчас я думаю можно выяснить, если опросить соседей. А так сам хозяин говорил, что электричества не было. Может оно и появилось пока он шел к котельной.
    Представьте себе, что было бы, если он зашел в котельную на 2 минуты раньше до взрыва. Вот, что можно предпринять в такой ситуации?


    Боковая стенка котла размером 900*700мм. Площадь соответственно равна 6300см2. Давление допустим 3атм, тогда чему равна сила, которая вырвала у котла эту стенку?


    Где можно глянуть какие ТУ применяются для стальных котлов, подлежат ли они какой-нибудь сертификации?