1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Монолитное перекрытие из двутавра и профнастила

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем astronarh, 24.12.10.

  1. astronarh
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    astronarh

    Участник

    astronarh

    Участник

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Возможно ли сделать подобное, изображенное на рисунке.
    Фундамент свайно-ростверковый.
    Армирование будет. Вопрос, выдержат ли 22 тавры, можно ли их уменьшить, и если можно до какого размера?
    Как вариант думаю уменьшить тавры до 12 и поставить дополнительные опорные сваи по одной под каждый тавр.
    Так же интересно, если подобная конструкция имеет права на жизнь, как можно утеплить?
     

    Вложения:

    • 22.jpg
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Лучше вообще без двутавров профлист Н114-750-0,8 узкой частью вниз, в каждую 16ю арматуру сверху сетку 100х100х4 и заливаете бетоном общей высотой 200мм, потом 100мм ЭППС и стяжка 4-5см с такойже сеткой.
     
  3. astronarh
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    astronarh

    Участник

    astronarh

    Участник

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    А точно в 6-ти метровом пролёте профлист выдержит вес бетона без подпорок?
     
  4. archie
    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632

    archie

    ВДВ - форева!!!

    archie

    ВДВ - форева!!!

    Регистрация:
    21.05.09
    Сообщения:
    2.240
    Благодарности:
    10.632
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не вижу причин, почему эта конструкция не имеет право на жизнь.
    Утеплить можно так: на нижние полки двутавров положить к примеру оцинк.листы, на него утепллитель, на двутавры профлист Н75.

    Я у себя клал профлист на нижние полки и заливал 5см выше двутавров. Двутавр 22 нормально, меньше не стоит. Я бы сделал не более метра между балками.
     

    Вложения:

    • IMGP4128.JPG
    • IMGP4143.jpg
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Нет конечно, я этого и не утверждал.:|:
     
  6. astronarh
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    astronarh

    Участник

    astronarh

    Участник

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Стоит ли скреплять профлисты между собой?
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Если подпорок много, то нет. Если по минимуму, а это 2подпорки на пролёт 6м, то стоит. Саморезами или заклёпками через 1м.
     
  8. astronarh
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    astronarh

    Участник

    astronarh

    Участник

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Можно ли ЭППС и профлист занести под стену, как на рисунке? Или надо выполнить иначе?
     

    Вложения:

    • 23.jpg
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Не совсем понял Ваши рисунки, профлист опираете на стены только торцами на 15см, боковые стороны не нужно опирать.
     
  10. astronarh
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    astronarh

    Участник

    astronarh

    Участник

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Я про то как поведёт себя конструкция если половина несущей стены будет опираться на бетон ростверка, а половина на тот же ростверк но уже через перекрытие с профлистом и утеплителем.
     
  11. astronarh
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    astronarh

    Участник

    astronarh

    Участник

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    А если вместо двутавра использовать ферму? В приложении расчёт, :|: единственно не понял как правильно указывать равномерно распределённую нагрузку. Я считал её так, брал вес заливаемого пола, и делил на длину фермы, меня терзают смутные сомнения что это не так считается.
     

    Вложения:

  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Нужно сделать точно так же, как поступают с плитами пустотками - дырки в торцах, нужно зачеканить жёстким раствором.


    Зачем? Будет сложнее, дороже и толще.
     
  13. RenRenRen
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    RenRenRen

    Участник

    RenRenRen

    Участник

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Здравствуйте!

    Подскажите пожалуйста: на представленном чертеже имеются стены (несъемная опалубка) -цокольный этаж - Требуется сделать бетонное перекрытие 1го этажа. а затем и анологично второго, По расспросам строителей и походам по готовым домам, строющихся рядом, они делают примерно такую заливку (см рисунок). Вопрос:
    Какой двутавр брать и на каком расстоянии его размещать?
    Можно ли (целесообразно ли) использовать вместо двутавра швеллер?
    а так же внизу рисунка представленна схема укладки мет. арматуры (d=10мм) в бетонное перекрытие, толщина перекрытия 15-20 см, Можно ли так укладывать арматуру? или я что то не так понимаю?
     

    Вложения:

    • 2.JPG
  14. RenRenRen
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    RenRenRen

    Участник

    RenRenRen

    Участник

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Добавлю... толщина бетонного перекрытия 15см - вместе с профнастилом, т. е. на наибольшую глубину от верхнего слоя бетона до нижнего углубления в профнастиле
     
  15. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.381
    Адрес:
    Обнинск
    Двутавр не нужен. Пролет по 4.25м арматура + сетка сверху. Только временная подпорка по середине пролета 4.25, на 2м пролет ее не надо и заливайте бетон.