1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Звукоизоляция комнаты по кругу, помогите с последовательностью плз

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем netcyberg, 23.12.10.

  1. netcyberg
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    netcyberg

    Участник

    netcyberg

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Делаю ремонт комнаты 11 кв.м, в кирпичном многоквартирном доме. Перекрытия бетонные плиты + уже есть стяжка на полу.
    Хочу сделать всю комнату по кругу.
    Что хочу:
    1) стены: rockwool 50мм (100мм вдоль стены примыкающей к соседям), профиль, поверху лист ГВЛ+ГКЛ 12.5мм.
    2) пол: сухая сыпучая стяжка по технологии Кнауф + напольные плиты Кнауф + подложка и сверху напольное покрытие а-ля ламинат.
    3) потолок: профильный каркас на подвесах, rockwool 50мм, 1 слой ГКЛ 12.5мм.
    Все стыки везде проклеиваются Вибростеком-М и стыки ГКЛ герметиком.

    Достаточно ли такой конструкции или что-то нужно усилить? Хотелось бы максимально приглушить структурные шумы идущие по перекрытиям...

    И самое главное: пожалуйста, помогите разобраться, в какой последовательности строить конструкцию??

    Т.е
    1) ставим стены опираясь на бетонную стяжку
    2) потолок внутри полученных стен из ГКЛ
    3) засыпаем пол внутри полученных стен из ГКЛ

    Или
    1) засыпаем пол по всему периметру до капитальных стен
    2) на полученный пол ставим стены
    3) потолок

    Или
    1) потолок по всему периметру до капитальных стен
    2) засыпаем пол по всему периметру до капитальных стен
    3) стены

    или еще что-то из 6 других вариантов.?

    Не понимаю главного: в какой последовательности и как наиболее эффективно?
    Мучает главный вопрос: можно ли на пол, сделанный по технологии сухой стяжки Кнауф, ставить стены и правильно ли это?

    Пожалуйста помогите разобраться и найти оптимальный алгоритм?
    Спасибо!
     
    netcyberg , 23.12.10
    #1 + Цитировать
  2. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    2.027

    Шумаков Сергей

    Модератор

    Шумаков Сергей

    Модератор

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    2.027
    Адрес:
    Екатеринбург
    netcyberg

    Все написали, а ЗАЧЕМ делаете звукоизоляцию по кругу не указали:)

    1. Стены необходимо монтировать на стоечном каркасе, без привязки к защищаемым стенам.
    2. Сухие полы кнауф дают 2-3 дБ плюса.
    3. Потолок нужно монтировать на виброподвесах. Обязательно.

    Последовательность (только для звукоизоляции с легкими полами КНАУФ или по лагам, или ЗИПС-Пол):

    Потолок - стены - пол.

    Для тяжелых звукоизоляционных полов (по стяжке):

    Пол - потолок - стены.
     
    Шумаков Сергей , 23.12.10
    #2 + Цитировать
  3. netcyberg
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    netcyberg

    Участник

    netcyberg

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за ответ, Сергей!
    Соседи сверху топают т.к у них нет изоляции пола.
    Снизу играет громко музыка. Одна стена граничит с лестничным пролетом - по этому стук каблуков по лестнице, итд очень передается в комнату.
    В общем шум идет отовсюду, как ударный, так и воздушный.

    Т.е без использования П-образных подвесов к стенам? А если через приклеенную прокладку вибростек-м к П-модулю и саморез с резиновой шайбой, как кто-то на форуме показывал фотку?
    Или вообще не должно быть привязки профиля к стене?

    И еще: нужно делать воздушный отступ от стены или вплотную класть rockwool к стене?

    А увеличить эту цифру можно еще как-то в данном виде конструкции?...Подложки, еще один слой ГКЛ, итд?

    Понял, спасибо! 50мм минваты дасть заметный результат?

    Спасибо!
    Есть тогда еще один вопрос: ЗИПС-пол дасть ощутимо лучшую звукоизоляцию по сравнению с суперполом КНАУФ?

    Если так, то не понятна технология укладки ЗИПС-пола и выравнивания всего пола по уровню, что бы он был гладким и ровным...где это можно посмотреть?


    Вот, нашел пример такого самодельного П-крепежа профиля:
    Тема в этом же разделе "как я делал самостоятельно звукоизоляцию квартиры".

    Какова его эффективность на ваш взгляд такого крепежа?
     
    netcyberg , 23.12.10
    #3 + Цитировать
  4. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    2.027

    Шумаков Сергей

    Модератор

    Шумаков Сергей

    Модератор

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    2.027
    Адрес:
    Екатеринбург
    Однозначно, если хотите получить хорошую звукоизоляцию.

    Обязательно. Минимум 1 см

    Нет.

    При звукоизоляции вкруговую, даст нужный результат.

    Намного лучше. Но дорого. Если у Вас проблема с музыкой снизу (НЧ), то рекомендовал бы делать плавающий пол по стяжке.

    Так себе:) Лучше, чем просто без всего, но об эффективности говорить в этом случае не нужно:)
     
    Шумаков Сергей , 23.12.10
    #4 + Цитировать
  5. netcyberg
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    netcyberg

    Участник

    netcyberg

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сергей, вас понял, спасибо огромное за советы!
    Остается только найти рабочий день, что бы поехать оплатить и забрать всё со склада у представителей в СПб.


    И еще один вопрос, не нашел в вашем мануале по звукоизоляционным конструкциям в PDF.
    Как делать розетки: обычные сквозные отверстия в ГВЛ+ГКЛ, или как то еще?
    Если делать сквозные дырки, не уменьшит ли это эффект изоляции??...
    Где можно посмотреть/почтитать на эту тему?
     
    netcyberg , 23.12.10
    #5 + Цитировать
  6. netcyberg
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    netcyberg

    Участник

    netcyberg

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Задал этот вопрос в общей вете по звукоизоляции, думаю там будет интересней и удобней всем.
     
    netcyberg , 23.12.10
    #6 + Цитировать

Смотрите также