Чтобы нулевой провод в трёхфазной сети назвать PENом, нужно, что бы он был не менее 16 мм2. Сдаётся мне, что там такого нет...
РЕ не было от роду! По действующим нормам нет даже PEN! А белый провод это чей-то не правильно смонтированный ввод вместо торчащих справа проводов, там еще пробко держатель с пробкой был. В Вашей ситуации защитный провод РЕ квартирной проводки, при обязательном использовании дифзащиты с уставкой не более 30 мА, лучше 2-х ступенчатой дифзащитой, УЗО 30 мА 63А где-то после вводного автомата (пробки) и счетчика и по УЗО 10 мА 25А после групповых автоматов, чтоб была хоть какая-то адекватная защита человека, животных, можно применить только для обеспечения пожарной безопасности стационарной проводки в соответствии с действующими нормами. Почитайте тему План электрической проводки в квартире, с 35 сообщения, как нужно в старом жилищном фонде, где электрохозяйство дома отслужило свой ресурс, а по своим номиналам не соответствует действующим нормам, использовать провод РЕ квартирной проводки и какие использовать розетки.
Так вы и выясните кто произвел подключение к стояку и куда идет этот провод в белой внешней изоляции. P.S. И второй вопрос: как согласуется название созданной вами темы с поставленным в первом сообщении вопросом?
Похоже что место справа тоже занимали пробки, скорее всего соседней квартиры...щиток повидимому занулен.