1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема водоснабжения загородного дома

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Alex-RUZA, 30.11.10.

  1. Alex-RUZA
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Alex-RUZA

    Участник

    Alex-RUZA

    Участник

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Руза
    Собираюсь собрать водоснабжение по приведённой ниже схеме. Приезжаю только в выходные. Поэтому придётся каждый раз сливать систему. Прошу покритиковать если что не так. И подсказать как будет правильно что то переделать.
    Подвод к дому из колодца. Колодец в 10 метрах от дома. Труба закопана на 1,2 - 1,5 метра. засыпана керамзитом, потом землёй. Ввод в дом утеплён мин. ватой в два слоя и проложен утепляющий кабель.
     

    Вложения:

    • схема-подкл.гидроаккум-01.jpg
    Alex-RUZA , 30.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.123
    Благодарности:
    25.470

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.123
    Благодарности:
    25.470
    Адрес:
    Уфа
    Фильтр-грязевик установите перед тройником, где у вас подключается манометр и РД.
     
    Андрей 203 , 30.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Alex-RUZA
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Alex-RUZA

    Участник

    Alex-RUZA

    Участник

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Руза
    то есть на случай, что бы не забился грязью? что бы реле правильно работало?
    А в вообщем всё нормально?
    И ещё будет ли нормально сливаться система? в колодце установлен кран на уровне входа трубы ПНД в колодец. нужны ли воздухоотводчики в принципе или можно без них смонтировать систему?
     
    Alex-RUZA , 30.11.10
    #3 + Цитировать
  4. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150
    Адрес:
    Ниуэ
    В принципе не нужны. При сливе системы достаточно открыть любой (или все) кран.
    Грязевик разверните на 180 градусов, торчащим снизу пиптиком к гидроаккумулятору.
    Что это за переходники под п.15 1-3/4-1/2. Там же по идее всё дюймовое должно быть.
    И не забудьте предусмотреть кран для слива бойлера.
     
    torez-1 , 01.12.10
    #4 + Цитировать
  5. Alex-RUZA
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Alex-RUZA

    Участник

    Alex-RUZA

    Участник

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Руза
    п.15 переходники - это на всякий пожарный. По идее всё на 1 дюйм. А про бойлер спасибо. действительно забыл.
    Вот ещё вопрос. Если продувать систему компрессором, не попадет ли воздух в мембрану? не будет ли потом осложнений?
    А из ГА при такой схеме вода должна вся выйти? Или нужно будет поднимать давление в ГА?
     
    Alex-RUZA , 01.12.10
    #5 + Цитировать
  6. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150
    Адрес:
    Ниуэ
    Вода из ГА должна выйти вся. Продувать можно, ничё плохого не случится. Перед ГА установите кран на случай поломки и ремонта ГА. Кран для слива воды из бойлера ставьте на патрубке холодной воды между аварийным клапаном и бойлером.
     
    torez-1 , 01.12.10
    #6 + Цитировать
  7. Alex-RUZA
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Alex-RUZA

    Участник

    Alex-RUZA

    Участник

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Руза
    вот переделал схему со всему замечаниями. Фильтр грязевик перед РД. Сливной кран для бойлера. Вот мучаюсь ставить воздухоотводчик или нет. Купил же уже, куда его теперь...
     

    Вложения:

    • схема-подкл.гидроаккум-02.jpg
    Alex-RUZA , 01.12.10
    #7 + Цитировать
  8. Alex-RUZA
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Alex-RUZA

    Участник

    Alex-RUZA

    Участник

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Руза
    А что значит "между аварийным клапаном и бойлером."? Аварийного клапана у меня вроде нет. Или Вы имеете ввиду тот что нужно поставить перед ГА?
     
    Alex-RUZA , 01.12.10
    #8 + Цитировать
  9. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150
    Адрес:
    Ниуэ
    Аварийный клапан - такая штукенция, которая накручивается на патрубок холодной воды бойлера и имеет в своём составе обратный клапан и клапан сброса давления.
     
    torez-1 , 01.12.10
    #9 + Цитировать
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150
    Адрес:
    Ниуэ
    Вот так он примерно выглядит. Т.е. на патрубок холодной воды накручиваете тройник, в который в свою очередь вкручиваете кран в одно отверстие тройника, и клапан - в другое. К клапану подводите холодную воду.
     

    Вложения:

    • Клапан.gif
    torez-1 , 01.12.10
    #10 + Цитировать
  11. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150
    Адрес:
    Ниуэ
    По Вашей обновлённой схеме: грязевик установите на горизонтальном участке трубопровода, иначе толку от него не будет. Но перед автоматикой.
     
    torez-1 , 01.12.10
    #11 + Цитировать
  12. Alex-RUZA
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Alex-RUZA

    Участник

    Alex-RUZA

    Участник

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Руза
    Спасибо за замечания. То есть, если я всё правильно понял, то новая схема должна быть правильной.
     

    Вложения:

    • схема-подкл.гидроаккум-01.jpg
    Alex-RUZA , 01.12.10
    #12 + Цитировать
  13. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150
    Адрес:
    Ниуэ
    Пиптик грязевика должен торчать в другую сторону. :)]
    Ну а по расположению труб разберётесь на месте, как их лучше вести и соединять. Желательно, чтоб углов и поворотов до ГА и автоматики поменьше было.
     
    torez-1 , 01.12.10
    #13 + Цитировать
  14. Alex-RUZA
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Alex-RUZA

    Участник

    Alex-RUZA

    Участник

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Руза
    И если не сложно водонагреватель можете посоветовать. По фирмам что лучше брать?
     
    Alex-RUZA , 01.12.10
    #14 + Цитировать
  15. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    2.150
    Адрес:
    Ниуэ
    Кран для слива, который перед ГА, в принципе не нужен. Достаточно того, который в колодце будет. Воздухоотводчик тоже не нужен.


    Чтоб тему не засорять, по водонагревателям лучше обратитесь в эту тему.
     
    torez-1 , 01.12.10
    #15 + Цитировать