    Подскажите, какое заземление правильно выполнено и почему.
     

    Вложения:

    kostik_Lu , 16.11.10
    #1 + Цитировать
  2. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    183

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    На приведенных Вами схемах изображены разные системы заземления. На первой TT, на второй TN-C-S.
    Обе корректные, обе имеют право на существование, но...
    Выбор зависит от принятой в вашем "поселении" системы, от состояния линий электропередач, от указаний электросбыта.
     
    pavellarin , 17.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Alexeylog
    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Alexeylog

    Новичок

    Alexeylog

    Новичок

    Регистрация:
    29.10.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    поселок Вязьма
    Моё мнение всегда- глухозаземлённая нейтраль. Почему? Ответы- НЕ убьёт. Ответы нет- Пожароопасно. Но везде первое- НЕ убьёт. Во все сесхемы заложен смысл. ПЕРВОЕ безопастность. Второе цена. Сделать хорошее вторичное заземление- деньги. Вот и причина всех бед. Но в нашем пространстве- только ТТ, правильная земля и понимание различных факторов.
     
    Alexeylog , 17.11.10
    #3 + Цитировать
  4. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Расскажите пожалуйста подробнее.
     
    arozjankov , 17.11.10
    #4 + Цитировать
  5. den40rus
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    10

    den40rus

    Живу здесь

    den40rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    А по моему первая схема правильная, т.к. однофазная сеть, а в них землить нетраль по моему нельзя и значит только ТТ ... или нет?
     
    den40rus , 17.11.10
    #5 + Цитировать
  6. evo
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    18

    evo

    Живу здесь

    evo

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Черемыкино
    Приветствую!
    Обе схемы корректны.
    НО! У нас обычно используется схема "глухозаземленная нейтраль".
    Схемы с изолированной нейтралью используются в сец. местах.
    Однако, есть момент заземлены ли соседи?
    Тут лучше проконсультироваться с местным электриком.
    Или представить на суд форумчан схему внешних сетей тогда можно будет сказать что-то конкретное.
     
    evo , 17.11.10
    #6 + Цитировать
  7. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    Действующая редакция ПУЭ предписывает только второй вариант - TN-C-S. Пункты: 1.7.57. и 7.1.13.
     
    stanislav-e88a , 17.11.10
    #7 + Цитировать
  8. kostik_Lu
    Регистрация:
    07.07.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    kostik_Lu

    Участник

    kostik_Lu

    Участник

    Регистрация:
    07.07.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Poccия Выкса
    Спасибо всем! Все понял!
    А по поводу действующей редакции ПЭУ-обойдем-мы же живем в России!


    Сразу хочу спросить по поводу молниезащиты (УЗИП).
    Выбираю ТТ!
    Живем в колхозе. Подвод-фаза,ноль.
    Стоит ли ставить УЗИП ? Если ставить -то на одну фазу? или на ноль тоже?
     
    kostik_Lu , 17.11.10
    #8 + Цитировать
  9. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    Ну если хотите чтобы была возможность поиметь 380 в розетке вместо 220 - выбирайте, я не против...
     
    stanislav-e88a , 17.11.10
    #9 + Цитировать
  10. kostik_Lu
    Регистрация:
    07.07.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    kostik_Lu

    Участник

    kostik_Lu

    Участник

    Регистрация:
    07.07.09
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Poccия Выкса
    Поясните ,пожалуйста.
     
    kostik_Lu , 17.11.10
    #10 + Цитировать
  11. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    Элементарно. Падает дерево на ВЛ, ноль рвется и на него перехлестывается фаза. Причем фаза, не та, которая к вам идет, а любая из двух других. В итоге в доме по фазе - фаза1, по нулю - фаза2. Межфазное, как известно, 380В. приборы не выдерживают, возгораются.

    Или другой пример, попадает где-то молния в ВЛ, в ноль например. У вас все приборы заземлены локально(ТТ). Внутри прибора происходит пробой с нуля на корпус(т.е. землю), прибор загорается.

    Все нюансы не раз описывались, почитайте архивы...
     
    stanislav-e88a , 18.11.10
    #11 + Цитировать
  12. PUPOK1
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    91

    PUPOK1

    Живу здесь

    PUPOK1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Замкадье
    Если не ТТ, то при определённых обстоятельствах, в обоих случаях, загораетесь первым Вы:(:(:)]. Так-что УЗИП желательно поставить.
     
    PUPOK1 , 18.11.10
    #12 + Цитировать
  13. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Оффтоп... Жжжжжесть :))
    (но верно)
     
    arozjankov , 18.11.10
    #13 + Цитировать
  14. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    Аргументируйте, чтобы не выглядеть смешно, повторяя чьи-то сказки. А кроме как сказками это не назовешь. Ознакомьтесь на досуге:
    http://www.forumhouse.ru/threads/72993/page-5#post-1986679

    А УЗИП не спасает от длительного перенапряжения из-за перехлеста. Потому что предназначена для защиты от импульсных перенапряжений.
     
    stanislav-e88a , 18.11.10
    #14 + Цитировать
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Для применение ТТ необходимо обосновать невозможность применения TN-C-S.
     
    ink_house , 18.11.10
    #15 + Цитировать