Buderus Logano G124 WS, не включается горелка

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Устос, 31.10.10.

  1. Устос
    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Устос

    Участник

    Устос

    Участник

    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
    Доброго времени суток! Проблема вот в чем, котел напольный Buderus Logano G124 WS 32 кВт, промыли систему отопления, а после заполнения, пока не знаю по какой причине в котле не было воды. Или в группе безопасности котла воздухоотводчик не сработал, в общем котел при нагреве погнал воду в обратку. Насос стоит на подаче. Когда температура дошла до 90 гр С, то котел отключился. Систему слили и заполнили снова медленно и уже без воздушных пробок, только котел не хочет работать, хотя вся индикация работает, а горелка даже и не пытается включится. Буду признателен всем кто поможет советом.
     
    Устос , 31.10.10
    #1 + Цитировать
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Бор
    Найдите аварийный термостат и проверьте его.
     
    igor197475 , 31.10.10
    #2 + Цитировать
  3. Устос
    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Устос

    Участник

    Устос

    Участник

    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
    Пересмотрел документацию и ничего не нашел. Как его проверить?
     
    Устос , 01.11.10
    #3 + Цитировать
  4. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Бор
    Напишите какая у вас Система управления Logamatic ?? (башка управления).
    Судя по схеме на Logamatic 2101 напруга должна проходить с разъёма SI клейма 18 на разъём BR клейма 12 (через предохранительный ограничитель температуры).
     
    igor197475 , 01.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Устос
    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Устос

    Участник

    Устос

    Участник

    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
    Большое спасибо igor197475! Вы мне очень помогли. Как Вы правильно предположили сработал предохранительный ограничитель температуры STB. По инструкции и схеме разобрался. С лева от регулятора котловой воды снял колпачек и включил кнопку и все заработало. Еще раз огромное спасибо.
     
    Устос , 01.11.10
    #5 + Цитировать
  6. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Бор
    Ну и хорошо...при перегревах STB необходимо смотреть...тут даже марка котла не важна...как правило он есть. Просто они бывают...что нужно нажать кнопку...а есть сами востонавливаются. В вашем случае с кнопкой. Удачи.
     
    igor197475 , 01.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Alchemist1981
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Alchemist1981

    Новичок

    Alchemist1981

    Новичок

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток!
    Тоже котел Buderus G124, башка 2107.
    Утром все работало, батареи топились, горячая вода в бойлере грелась. Я выключил котел выключателем, слил воду из системы отопления и заменил две батареи. Вечером заполнил систему водой, включил котел выключателем, а горелка вообще не включается.
    На дисплее никаких ошибок нет. В автоматическом режиме башка даже не включает циркуляционные насосы.
    В ручном аварийном режиме, который включается выключателем, насосы включаются, дисплей показывает значок горелки, но горелка не работает, газ не подается, поджиг не срабатывает.

    Куда копать? Заранее большое спасибо за ответ!
     
    Alchemist1981 , 08.09.11
    #7 + Цитировать
  8. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    314

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте подачу напряжения на разъём горелки...:hello:
     
    he-sjan , 09.09.11
    #8 + Цитировать
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Бор
    Проверьте что Никита посоветовал...а так же (как и у Устос) предохранительный термостат.
     
    igor197475 , 09.09.11
    #9 + Цитировать
  10. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Alchemist1981,
    Ходи этот сторона http://www.buderus.ru/service/service_centers_buderus/moskva-_moskovskaja_oblast.html .
    Засекреченный ты наш "москвич-тревожный".. :mad::mad::mad:
    Тебе полный букварь выложить про эту цацку (башка 2107)??
    Всего-то 80 страничек. Или для начала сам нам расскажешь где именно обитаешь? :hello:
     
    Lavrishin , 09.09.11
    #10 + Цитировать
  11. Alchemist1981
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Alchemist1981

    Новичок

    Alchemist1981

    Новичок

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо!
    Датчик перегрева STB оказался просто неисправен, по невероятному совпадению он сломался как раз во время замены батарей.
    От датчика временно отсоединены провода и замкнуты, чтобы включить котел.

    А насосы на холодном котле и не должны включаться, пока он не прогреется.
     
    Alchemist1981 , 09.09.11
    #11 + Цитировать
  12. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Бор
    Может и не сломалсся...если горячий котёл выключмть (без циркуляции) чугунина набирает порядка 10 градусов...что и могло привести к срабатыванию термостата.


    Да не..незасекреченный.если б он хоть как то шифровался то мне на почту бы не писал ..а по эл\адресу можно на страничку Дмитрия зайти.


    Дмитрий
    Обычно с котлом идёт ооочень хороший комплект документации...так что просто внимательней его нужно изучить...Удачи.
     
    igor197475 , 09.09.11
    #12 + Цитировать
  13. Alchemist1981
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Alchemist1981

    Новичок

    Alchemist1981

    Новичок

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Во-первых, котел выключался при температуре воды в котле примерно 35 градусов, на улице было тепло. Во-вторых, он именно сломался, а не сработал! Его кнопка была нажата, я это проверил первым делом, когда увидел эту тему на форуме. И только потом, отчаявшись, я решил задать вопрос.

    Конечно я его изучал. И срабатывание датчика перегрева я тоже проверял. Но повторяю, датчик именно вышел из строя, а такой случай в документации не рассмотрен!
     
    Alchemist1981 , 13.09.11
    #13 + Цитировать
  14. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Бор
    Зато здесь рассмотрели.:)
     
    igor197475 , 13.09.11
    #14 + Цитировать
  15. Painkiller
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    13

    Painkiller

    Живу здесь

    Painkiller

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    У меня также вышел из строя STB...

    Только вчера котел неожиданно стал. Голова 2107, на экране отопление DEF, индикатор пламени горит, менеджер горения обесточен :no:. Полез смотреть, оказалось STB находится в таком положении, что ни одна из его цепей не замкнута :ogo:, т.е. контактная группа повисла в воздухе между положениями.

    Ссылку вставить не дает, но мое видео на ю-ьюбе зовется buderus stb problem.

    Он странно немного устроен: у него есть камера расширения, которая при закипании котла отщелкнет контактную группу, но есть и пластиковая плечевая тяга, которая делает то же самое при переохлаждении. Так вот у меня регулировка камеры ушла настолько, что тяга поднимает контактную группу при температуре котла ниже 20 градусов (!). Я конечно поймал нормальное положение шестигранником, но пришлось сделать два оборота, что явно говорит о нарушении механизма, хотя он вроде герметичен. При настройке кипятил его в кастрюльке, чтобы при 100 он отщелкивался и результата добился. Но завтра озабочусь покупкой нового - уж очень сильно ушла регулировка, непорядок. Котлу меньше года, наработка 774 часа.

    Так что бывает и так.
     
    Painkiller , 18.09.11
    #15 + Цитировать