1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как подключить ТЭНы?

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.

  1. GoraKind
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    GoraKind

    Участник

    GoraKind

    Участник

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Имеется трубчатый тэн (блочный) (3х3.33кВт), т.е. 3 в одном, требует 380, 3 фазы есть, каким образом подключить тэны? Подключил каждый тэн к каждой фазе, еле-еле греет. Видимо не правильно подключил. Помогите. Заморозки начались!


    Т.е. как я понял мне надо создать 3 подключения, состоящие каждое из 3х фаз и конечно же ноль, общий для всех. Что мне для этого понадобится?
     
    GoraKind , 30.09.10
    #1 + Цитировать
  2. GoraKind
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    GoraKind

    Участник

    GoraKind

    Участник

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тэн польский, SELFA.
     

    Вложения:

    • 8-b.jpg
    GoraKind , 30.09.10
    #2 + Цитировать
  3. к слава
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    5

    к слава

    Живу здесь

    к слава

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Аксай
    Это смотря на какое напряжение расчитан каждый тен по отдельности, если на 220, то соединять нужно по схеме "звезда" на одну сторону тенов подаем три фазы , концы соединяем перемычкой, можно без нуля, если каждый тен расчитан на 380 то соединять нужно "треугольником"
     
    к слава , 30.09.10
    #3 + Цитировать
  4. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.189
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    Померь сопротивление каждого тэна, тогда будет ясно, какое у них номинальное напряжение - межфазное или линейное.
     
    stanislav-e88a , 30.09.10
    #4 + Цитировать
  5. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    30

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Башкортостан
    Добрый день форумчане! позвольте обновить тему. Ситуация такая:
    Последовательно к ТТ котлу имеется электрокотел, обычная колба и внутри 3 тэна по 3квт, итого 9. В данный момент работает только один тэн на 3квт, подключен через терморегулятор на 220В, включаю на ночь, держит температуру 40С, дом в пределах 100 квадрат. И вот на днях должны подключить 380, разрешение есть, счетчик двухтарифный, и все такое. Тэны на 380 буду подключать звездой, т.е. каждый тэн на отдельную фазу, и на каждую свой автомат. Как теперь подключить терморегулятор?
     
    fantom.as , 17.12.11
    #5 + Цитировать
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.250
    Благодарности:
    3.667

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.250
    Благодарности:
    3.667
    Адрес:
    Брест
    А ТЭНы надо подключить через пускатель (контактор), а его катушку запитать через терморегулятор.
     
    ДмитрийМ , 17.12.11
    #6 + Цитировать
  7. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    30

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Башкортостан
    ДмитрийМ контактор на каждый тэн, или можно на всех один? Нужно сделать трехступенчатый т.е. 3, 6 и 9 квт.
    А может после контактора автоматы на каждый тэн и использовать как включатель.
     
    fantom.as , 17.12.11
    #7 + Цитировать
  8. Zzwerr
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    63

    Zzwerr

    Живу здесь

    Zzwerr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Рыбинск

    В принципе можно один на все, когда нагреется до отсечки контактор отключится, просто нагрев будет быстрей.

    онтактор обычно с тремя группами силовых контактов, поэтому можно один, но не меньше второй величины; например ПМЕ-211 или КМЭ.
     
    Zzwerr , 17.12.11
    #8 + Цитировать
  9. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    30

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Башкортостан
    котел.JPG DR-T-5-400.gif Вот нарисовал примерное подключение тэнов к 380. В начале идет автомат трехполюсный на 16А потом контактор и дальше тэны звездой. Помогите подключить терморегулятор вот такой.
     
    fantom.as , 18.12.11
    #9 + Цитировать
  10. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.341
    Благодарности:
    1.010

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.341
    Благодарности:
    1.010
    Адрес:
    Новокузнецк
    Примерно так:
     

    Вложения:

    • котел.JPG
    Виктор Петрович , 18.12.11
    #10 + Цитировать
  11. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    30

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Башкортостан
    А зачем еще один пускатель, контактор уже есть?
     
    fantom.as , 18.12.11
    #11 + Цитировать
  12. Zzwerr
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    63

    Zzwerr

    Живу здесь

    Zzwerr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Рыбинск
    А катушку контактора (пускателя) куда подключать собрались? :)] вот это она и есть.
     
    Zzwerr , 19.12.11
    #12 + Цитировать
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.250
    Благодарности:
    3.667

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.250
    Благодарности:
    3.667
    Адрес:
    Брест
    А если вместо трёхфазного автомата поставить три однофазных, то и получите ручную регулировку по ступеням 3, 6, 9 кВт. А контактор будет регулировать по температуре, но в пределах выбранных ступеней.
    Такая схема частенько применяется в нагревателях заводского изготовления. Например ЭВО-15.
     
    ДмитрийМ , 19.12.11
    #13 + Цитировать
  14. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    30

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Башкортостан
    Именно так и подключил, но без контактора, буду регулировать автоматами, пока не найду пускатель. Всем спасибо за помощь.
     
    fantom.as , 19.12.11
    #14 + Цитировать
  15. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    30

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Башкортостан
    Нашел пускатель, немецкий, у соседа в гараже завалялась с колхозных времен.DDR 16A. Подойдет такой?
    А тепловое реле пускателя оставлять или убрать?
     

    Вложения:

    • BKDC1901.JPG
    • BKDC1902.JPG
    fantom.as , 20.12.11
    #15 + Цитировать