    1) У родителей на даче на входе в дом перед счетчиком стоит устройство АП50Б выпуска 80-х годов. В принципе, особых претензий к нему нет, но при подаче большой нагрузки гудит зараза - просто ужас. Что вместо него можно установить?

    2) На счетчике написано: 10-40А. Почему 2 значения? Потянет ли 40А долговременно? Почему электрик поставил АП50Б, т.е. автомат на 50А, а не на 40?


    Уже понял, что про АП50Б был неправ - 50 в названии совсем не означает 50А. Но сути это не меняет, потому что на корпусе еще отдельно написано 50А.
     
    Borisych_c , 30.08.10
    #1 + Цитировать
  2. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    300

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Тульская область
    Счетчик потянет 40 А , ну а автомат замените, мож просто у электрика других не было. Возьмите Легран или АВВ на 32 А, они не гудят.
     
    slavka8 , 30.08.10
    #2 + Цитировать
  3. Borisych_c
    Регистрация:
    23.02.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Borisych_c

    Участник

    Borisych_c

    Участник

    Регистрация:
    23.02.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Правильно ли я понимаю что автомат на 40А лучше не ставить, потому что не факт что вовремя сработает?
     
    Borisych_c , 30.08.10
    #3 + Цитировать
  4. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    55

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    У вас после счетчика автоматы стоят? Если да, то какие.
     
    Tishina , 30.08.10
    #4 + Цитировать
  5. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    300

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Тульская область
    у всех автоматов коэффициент несрабатывания 1.13 и до 1.45 срабатывание до часа
     
    slavka8 , 30.08.10
    #5 + Цитировать
  6. Borisych_c
    Регистрация:
    23.02.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Borisych_c

    Участник

    Borisych_c

    Участник

    Регистрация:
    23.02.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Стоят, два по 16А, один на основной дом, второй - на хозблок, оба Легранд, серию не помню.
     
    Borisych_c , 30.08.10
    #6 + Цитировать
  7. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    55

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    Тогда ставьте на вводе 32А и не переживайте.
     
    Tishina , 30.08.10
    #7 + Цитировать
  8. Esat
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    32

    Esat

    Живу здесь

    Esat

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Практически 25А хватит, с чего бы это полную нагрузку поймать?
     
    Esat , 30.08.10
    #8 + Цитировать
  9. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.606
    Благодарности:
    1.588

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.606
    Благодарности:
    1.588
    Адрес:
    Киев
    Вещ дебелая но довольно стойкая к импульсным токам, гудит ЭМР.
    Любой современный автомат, правда у них меньшая стойкость к импульсным токам, если интересен этот параметр ищите с параметром от 10 кА и с шириной полюсов больше от стандарной ширины полюсов автоматов. По внешнему виду примерно такие. Правда с этим параметром в основном ни кто не заморачивается, при обычном КЗ в старой сети достаточно и 3 кА.
    Номинальное и максимальное.
    Счетчик да, а вот провод ввода не известно.
    Потому что не опытный, может быть что и 40А много!
    Да, такое может быть, на дачах сеть бывает дохлая, но есть и другие нюансы. Как минимум нужно знать каким проводом и какого сесения сделан ввод в дом. Не мешало бы измерить ОТКЗ, если электрик опытный должен знать, что позволит подобрать более-менее правильный номинал автомата при существующем подключении.
     
    Наблюдатель , 30.08.10
    #9 + Цитировать
  10. Borisych_c
    Регистрация:
    23.02.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Borisych_c

    Участник

    Borisych_c

    Участник

    Регистрация:
    23.02.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ввод алюминиевым кабелем 16 квадратов, длина - метров 20.


    Я бы с удовольствием понавешал дополнительных потребителей - холодно в доме в весенне-осенний период, хочется повесить конвекторов суммарно киловатт на 5, плюс еще бойлер 1,2 кВт, чайник 2 кВт, ещё всего по мелочи - в общем, амперы лишними не будут :)
     
    Borisych_c , 31.08.10
    #10 + Цитировать
  11. Vovochka
    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    120

    Vovochka

    Живу здесь

    Vovochka

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.07
    Сообщения:
    735
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Ижевск
    Если у меня почти весь год нагрузка будет в пределах 15-25 А (только летом не более 2-3 А), то лучше выбрать "5-60" или "10-100" ?
     
    Vovochka , 23.10.10
    #11 + Цитировать
  12. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.405
    Благодарности:
    225

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.405
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    Ваш вариант 5-60 А.
     