    Уважаемые коллеги, пожалуйста покритикуйте решение железобетонного перекрытия. Перекрываемый проем 2,6 на 9,2 метра, кроме того в перекрытии есть отверстие под лестницу размерами 4 на 1 метр. Толщина перекрытия выбрана 12 см, основное армирование (нижнее) поперек длинной стороны 10 периодической арматурой через 0,2 метра, поперечная 8 периодической арматурой через 0,4 м, дополнительно в торцах для усиления добавить стержни по 1,5м 10 арматуры. Верхняя арматура 6 мм через 0,4 метра. Края проема под лестницу усилить швеллером, причем торцевые швеллеры имеют длину во всю ширину плиты и включаются в работу как несущие элементы. Как думаете, пойдет?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  2. rtfm
    Регистрация:
    16.05.09
    Сообщения:
    628
    Благодарности:
    501

    rtfm

    Живу здесь

    rtfm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.09
    Сообщения:
    628
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Москва
    А не тонковато 12 см?
    да и арматурка хиленькая на первый взгляд. тут в теме про монолитные перекрытия для пролётов до 6х6 универсальное армирование. нижняя сетка 12 арматура с шагом 200, верхняя сетка 8 с шагом 200. И толщина плиты 200 мм.
     
  3. markul
    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    markul

    Участник

    markul

    Участник

    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Приморье
    12 см таже толстовато, уже взято с запасом. Меня больше армирование волнует. Действительно может заменить нижнее на 12? А зачем наверх 8 это же явный перебор? Вон в пустотных плитах наверху вообще проволока лежит 4 мм!
     
  4. rtfm
    Регистрация:
    16.05.09
    Сообщения:
    628
    Благодарности:
    501

    rtfm

    Живу здесь

    rtfm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.09
    Сообщения:
    628
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Москва
  5. Romi93
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.185
    Благодарности:
    6.659

    Romi93

    Строю дом

    Romi93

    Строю дом

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.185
    Благодарности:
    6.659
    Адрес:
    Москва
    Это не арматура. Сходите в тему "конструирование монолитного перекрытия", там найдете ответы.
     
  6. markul
    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    markul

    Участник

    markul

    Участник

    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Приморье
    У вас есть аргументы для подкрепления своего заявления? Очень интересно будет услышать. А ту тему я уже давно прошерстил. К сожалению, набор самых разных мнений и рекомендаций, часто противоположных.
     
  7. edc
    Регистрация:
    05.03.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    41

    edc

    Живу здесь

    edc

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Новосибирск
    Вам подойдет поперечная и продольная - ф10, шаг не более 20см между осями стержней. Вокруг проёма усильте нижнее и добавьте верхнее. Швеллера в монолит заделывать по моему лишнее. У самого два перекрытия с проёмами вдоль короткой стороны 3 на 1,15м - нагрузку держат без всяких дополнительных балок.
     
  8. markul
    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    markul

    Участник

    markul

    Участник

    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Приморье
    Отношение длин сторон примерно 1:3 соответственно нагрузки вдоль и поперек совершенно разные, какой смысл ложить одинаковую арматуру?
     
  9. hl112c
    Регистрация:
    02.10.08
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    hl112c

    Примус починяю

    hl112c

    Примус починяю

    Регистрация:
    02.10.08
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Раменское
    Думаете, в Вашей личной теме, всё вдруг волшебным образом придёт к одному знаменателю?! ;)

    В той самой теме автор утверждал, что в случае лестничного проема, расположенного как у Вас, плита работает по длинному пролету.
    В Вашем случае, кмк, всё будет зависеть от высоты швеллеров, которые Вы хотите использовать.
     
  10. markul
    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    markul

    Участник

    markul

    Участник

    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Приморье
    По поводу знаменателя - хотелось бы :)] А по поводу швеллеров - конечно, в высоту перекрытия 12 см.
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.988
    Благодарности:
    11.653

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.988
    Благодарности:
    11.653
    Адрес:
    Кемерово
    Тут надо в "Мономахе" считать и подбирать арматуру.:|:
     
  12. hl112c
    Регистрация:
    02.10.08
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    hl112c

    Примус починяю

    hl112c

    Примус починяю

    Регистрация:
    02.10.08
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Раменское
    Я не спец и утверждать не возьмусь, но вряд ли Вы обойдетесь 12-м швеллером.

    PS:
    "Он придёт и молча поправит всё - человек из Кемерово" (с) БГ ;-)
     
  13. edc
    Регистрация:
    05.03.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    41

    edc

    Живу здесь

    edc

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Новосибирск
    Сколько лил перекрытия нижняя рабочая сетка всегда из одинаковой арматуры! Вообще не вижу причины спора-это что намного проблематичней ф10 вместо ф8, зато спокойней на душе. А насчёт нагрузок: плита опёрта по контуру -это хорошо, но есть проём и не всё так однозначно.
     