1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте раскладку трубы ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Romi93, 21.07.10.

  1. Romi93
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.195
    Благодарности:
    6.608

    Romi93

    Строю дом

    Romi93

    Строю дом

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.195
    Благодарности:
    6.608
    Адрес:
    Москва
    ТП в стяжке 60 мм, труба 16 мм металлопласт. 5 контуров.
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • ТП2.jpg
    Romi93 , 21.07.10
    #1 + Цитировать
  2. Stafa
    Регистрация:
    11.08.07
    Сообщения:
    2.156
    Благодарности:
    3.149

    Stafa

    Живу здесь

    Stafa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.07
    Сообщения:
    2.156
    Благодарности:
    3.149
    Адрес:
    Московская область
    Что то терзают смутные сомнения, что маловато контуров на такую площадь и удаленность от коллектора. Контур желательно до 70 метров из трубы 16.
    Сама сейчас считаю контуры и тихо фигею, и 9 контуров на 108 м2 мало Где то придется расширять шаг, не 150 мм, а делать 200 мм.
     
    Stafa , 22.07.10
    #2 + Цитировать
  3. Banderazz
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    29

    Banderazz

    Живу здесь

    Banderazz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Железнодорожный
    контур лежит не красиво, а значит не правильно - это если на бытовом уровне. А если с точки зрения правильности, то самая горячая линия должна идти вдоль внешних стен. Красный я бы сделал в виде буквы Г, только перевернутой с шагом 150 вдоль стен, а вторую петлю пустил бы внутри помещения с шагом 200.Соответственно желтый контур я бы тоже сначала покрутился вдоль стен, а потом ушел вглубь помещения. Ну и длинна петель не более 80 м. ( А может не металлопласт ;-) )
     
    Banderazz , 29.07.10
    #3 + Цитировать
  4. FHouse
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    37

    FHouse

    Живу здесь

    FHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Вологда
    Друзья, гляньте раскладку ТП, труба рояль термо 16х2 шаг 200, у наружных стен с шагом 100 мм. И стоит ли брать трубу из сшитого полиэтилена Рояль термо PE-X EVOH
     

    Вложения:

    • ТП.jpg
    FHouse , 30.08.13
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    2.754

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    2.754
    Адрес:
    Москва
    Смотря почем.
    Сейчас вообщем то Компайп в лидерах по соотношению цена/качество.
     
    molodec , 01.09.13
    #5 + Цитировать
  6. FHouse
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    37

    FHouse

    Живу здесь

    FHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Вологда
    А какая адекватная цена для трубы 16х2 ? моя цена порядка 50 руб/м
     
    FHouse , 01.09.13
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    2.754

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    2.754
    Адрес:
    Москва
    Примерно 36 руб/метр с учетом скидок для форумхауса.

    В разделе "Трубы и Фитинги" есть представители завода Трубодел и Компайп. Свяжитесь с ними через личку, они всё мигом организуют.
    Тут полфорума с завода уже закупилось. В другие города транспортными компаниями отправляют. Вроде всё быстро.
     
    molodec , 01.09.13
    #7 + Цитировать
  8. FHouse
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    37

    FHouse

    Живу здесь

    FHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Вологда
    ОК, как вам раскладка ?
     
    FHouse , 01.09.13
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    2.754

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    2.754
    Адрес:
    Москва
    Оптимистичная.
    Добавьте в гостинную 4-й контур, на кухне не укладывайте под мебелью, в холле под лестницей.
    и будут у вас контура по 50 метров.
     
    molodec , 01.09.13
    #9 + Цитировать
  10. FHouse
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    37

    FHouse

    Живу здесь

    FHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Вологда
    Дубль два.
    В тамбур никак не получается завести ТП. Может он там и ненужен ?
     

    Вложения:

    • ТП.jpg
    FHouse , 02.09.13
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.893
    Благодарности:
    1.617

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.893
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Москва
    адекватная это 25-26 рублей. если знать места, есть дешевле.
     
    Mad_dog , 03.09.13
    #11 + Цитировать

Смотрите также