    Друзья, еще раз всех приветствую!

    Вплотную подходя к реализации своей мечты (то бишь постройке дома), решил изучить вопрос перекрытия фундамента плитами. Более-менее представления об этом имею, но четкой картины в голове нет
    Есть фундамент ТИСЭ с размерами коробки 10*10 (прилагаю). Дом будет 1 этаж и мансарда по технологии Велокс.
    Ткните где можно просто и понятно почитать/посмотреть по укладке плит: требования, порядок, тонкости и т.д.
    Ну или посоветуйте сами что-нибудь:)]
    Спасибо:)
     

    Вложения:

    • фундамент_ТИСЭ_.jpg
    костров , 07.07.10
    #1 + Цитировать
  2. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    Друзья, какое самое оптимальное расстояние опирания плиты на фундамент? Слышал, что 120 мм...
    у меня опирание 130 и 170 мм по короткой стороне. По длинной (скраю) опирание 180 мм.
    Не зная что делать с эркерами?
     
    костров , 07.07.10
    #2 + Цитировать
  3. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    7.214
    Благодарности:
    4.188

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    7.214
    Благодарности:
    4.188
    Адрес:
    Псков
    Ради любопытства: Вы общий вес дома бетонного с перекрытиями плитами прикидывали? Почему ТИСЕ?
    (над эркером надо монолитный участок делать)
     
    nir , 07.07.10
    #3 + Цитировать
  4. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    прикидывал - 450 тонн, с запасом 585 т.
    У меня грунт глина - ТИСЭ надежнее.


    Еще и перепад в 35 см:)
    еще и на зиму ненагруженным оставлю...
    вообщем, раньше думал об МЗЛФ, теперь ол ТИСЭ:)]
     
    костров , 07.07.10
    #4 + Цитировать
  5. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Молдова
    Правильнее думать о столбчатом фундаменте с нижней обвязкой опорных площадок, а не о ТИСЭ, раз имеется уклон. Столбчатый фундамент склонен к опрокидыванию на уклонах, поэтому нужны соответствующие мероприятия, которые по ТИСЭ не предусмотрены.
     
    costeapechnik , 07.07.10
    #5 + Цитировать
  6. Серафимыч
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.984
    Благодарности:
    1.935

    Серафимыч

    Построил дом

    Серафимыч

    Построил дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.984
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Москва
    Длинной стороной плиты вообще не должны опираться,плита работает на короткие стороны. Посмотрите мою ветку там много фоток с плитами цокольного и первого этажа, может быть найдете что то полезное для себя. Вот ссылка
    http://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-2
     
    Серафимыч , 07.07.10
    #6 + Цитировать
  7. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    ну, я вроде как, планирую арматуру свай с арматурой ростверка связать...какие то еще мероприятия нужны?
    а по теме?:)


    Красиво:))
    а что случится, если плита будет лежать длинной стороной? Ну не лопнет же она, мне кажется?:|:
     
    костров , 07.07.10
    #7 + Цитировать
  8. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.294
    Благодарности:
    4.509
    Адрес:
    Хотьково
    Друзья, приветствую!
    Оцените два вариант перекрытия плитами:
    опирание торца 110-170 мм; длинной стороны - 40 мм.

    Во втором варианте под плитами оказываются перемычки фундамента.
    Что лучше?
     

    Вложения:

    • плиты 1.jpg
    • плиты 2.jpg
    костров , 15.07.10
    #8 + Цитировать
  9. Шукюрова
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8

    Шукюрова

    Участник

    Шукюрова

    Участник

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Хабаровск
    Первый вариант более правильный, если плита перекрытия рассчитана на две стороны опирания, ну и дешевле по стоимости плиты меньшего размера, а кран нужен будет меньшей грузоподъемностью. По моим расчетам получалось дешевле. Посчитайте и вы. Удачи!
     
    Шукюрова , 15.07.10