1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Делать ли заземление?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Realestate4, 10.06.10.

  1. Realestate4
    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    0

    Realestate4

    Живу здесь

    Realestate4

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    Народ, подскажите, как жить дальше (в плане электрохозяйства).
    Дача, с сезонным проживанием, естественно все деревянное.
    Соответственно СНТ с общим ТП. Состояние заземления в ТП и сетях неизвестно.
    ТП находится на расстоянии 100 метров от моего участка, ВЛ от ТП до моего столба выполнено СИП, ВЛ на некоторых отдаленных просеках выполнены люминем. Ответвление от ВЛ к дому выполнено СИП-4 16 кв., дальше идут сжимы Нилед и переход на медь 10 кв. ВВГнг, ввод в дом выполнен в толстостенной водопроводной трубе. Разводка в щитке выполнена ВВГнг 6 кв., Разводка по дому открытая и выполнена NYM 2,5 кв/1,5 кв (розетки 3-жильный 2,5/ свет 2-жильный 1,5). соответственно все проходы через стены и пр. выполнены в мет. трубах. Принципиальная схема щитка: 2-х полюсный вводной АЗ, прибор учета, УЗО 30 мА, АЗ по линиям. В настоящее время 3 жилы заземления от розеток просто заведены в щиток и там ни к чему не подключены.
    В доме имеются несколько приборов требующих заземления таких как бойлер, плита и т.п.
    Вопрос как можно бюджетно, без переделок вводов и щитка организовать заземление, какую систему использовать? Щиток имеет некоторую емкость для наращивания содержимого.
    Дополнительно в 10 метрах от дома имеется артезианская скважина со стальной обсадной трубой, к которой есть возможность приварить болт или что-то подобное для подключения кабеля.
    Можно ли что-нибудь с этим сделать без грандиозных переделок и земляных работ?
     
    Realestate4 , 10.06.10
    #1 + Цитировать
  2. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    402

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Домодедово
    Ну если к розеткам идет 3x2.5 и заземляющий провод никто не обкусывал, то в щитке подключить их к заземляющей шине. На скважину заземляться в принципе можно, только я бы не делал - ускоряем коррозию, увеличиваем количество оксидов и гидроксидов железа в воде, нафиг оно нужно. Забейте треугольник из двух-трехметровых уголков, соедините их полосой и на эту конструкцию заземлите шину в щитке медным проводом/кабелем 10мм2. В щитке хорошо бы поставить по отдельному УЗО на каждую линию с минимальным током утечки, а общее узо заменить на 100-300 миллиамперное, но в принципе и имеющегося одного должно хватить, если оно качественное.
     
    wizard_s , 10.06.10
    #2 + Цитировать
  3. Realestate4
    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    0

    Realestate4

    Живу здесь

    Realestate4

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    wizard_s.

    Где ж ее взять эту заземляющую шину?

    Скважина 150 метров глубиной, до воды 70 метров, ИМХО туда уже ничего не дойдет.

    Вот как раз городить самопальное заземление из уголков и пр. не хотелось бы а лепить незнамо что боязно, да и потом не хочу собирать заземление со всего СНТ.

    Может ноль можно как-нибудь в щитке разделить и к нему землю от розеток подсоединить?
     
    Realestate4 , 10.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Syber
    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Syber

    Участник

    Syber

    Участник

    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Разделить можно. Только учитывая состояние энергосистем в наших СНТ, уж лучше самому сделать, ну или нанять местного электрика. А то может проблем быть больше, чем вообще без заземления.
    Почитайте тему "Что нужно знать про заземление"
    Ну и по ссылкам внутри.
     
    Syber , 10.06.10
    #4 + Цитировать
  5. Realestate4
    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    0

    Realestate4

    Живу здесь

    Realestate4

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    Как раз с этой темы и начал, но в результате так и не пришел к какому-то определенному варианту. Думал, если опишу конкретно свою ситуацию, мож кто подскажет наиболее оптимальное решение.
    Или оставить все как есть?
    Только вот что делать с "земляными" проводами, которые от розеток идут? Пусть так и торчать в щитке?
     
    Realestate4 , 10.06.10
    #5 + Цитировать
  6. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    402

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Домодедово
    Дойти-то дойдет, некоторый потенциал там все равно будет, а электрохимическая коррозия будет на всей длине обсадной трубы. Заземляющую шину - купить в магазине, стоит 40-70 рублей и выше, есть те, которые на рейку ставятся, есть с "ушами" под винты. Заземлять ноль на свое заземление я и не предлагал, поселок через него землиться не будет, схема получится ТТ. Ноль в щитке делить без качественного собственного заземления нельзя, тем более что неизвестно как обстоят дела с заземлением нуля на столбах
     
    wizard_s , 10.06.10
    #6 + Цитировать
  7. Syber
    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Syber

    Участник

    Syber

    Участник

    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Так если у вас уже проложены "земляные" провода, логично сделать заземление. Тем более спецы говорят, что нехорошо оставлять соединенные земляные провода (если они у вас и к розеткам подключены), логично получается у вас тогда все земли приборов соединяются.
    А плита электрическая , или газовая? Если газовая, то земля не обязательна. Современные водонагреватели сейчас с защитой.
     
    Syber , 10.06.10
    #7 + Цитировать
  8. Realestate4
    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    0

    Realestate4

    Живу здесь

    Realestate4

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    Понятно. В общем ТТ придется делать.
     
    Realestate4 , 10.06.10
    #8 + Цитировать
  9. Syber
    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Syber

    Участник

    Syber

    Участник

    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Я бы вызвал месного электрика и сделал ТТ локально около своего дома, не подключаясь к нулю товарищества. Это недорого стоит.
     
    Syber , 10.06.10
    #9 + Цитировать
  10. Realestate4
    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    0

    Realestate4

    Живу здесь

    Realestate4

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    Земляные провода подключены только к розеткам и действительно получается, что между собой некоторые соединены, потому что от розеток идут в коробки и там еже они соединены и дальше идет один провод в щиток и в щитке просто торчат и ни к чему не подключены, как бы бесполезные пока..
    Плита - верх газовый, духовка электрическая. Водонагреватель новый, но на фига в нем вилка тогда имеет земляной контакт, если они с защитой? Еще есть э/чайник, микроволновка, душевая кабина, правда там транс стоит на 12 вольт, ТВ, холодильник.


    А интересно примерный порядок цен не знаете? в МО?
     
    Realestate4 , 10.06.10
    #10 + Цитировать
  11. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    402

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Домодедово
    Там не электрика, а таджиков вызывать надо, чтоб траншею копали и уголки забивали, остальное там можно и самому сделать за час-два.
     
    wizard_s , 10.06.10
    #11 + Цитировать
  12. Syber
    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Syber

    Участник

    Syber

    Участник

    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Для духовки и водонагревателя по идее конечно надо.
    Я сейчас тоже парюсь электрикой в новом доме. Два электрика, такие варианты:
    У одного работы 43 тыс, если с заземлением всего, включая контур 50 тыс.
    Второй набросил на контур с подключением 5 тыс.
    Ну, плюс материалы.


    Ну, таджики копают, как обычно, электрик подключает.
     
    Syber , 10.06.10
    #12 + Цитировать
  13. Realestate4
    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    0

    Realestate4

    Живу здесь

    Realestate4

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра
    В общем опять придется все самому делать..
     
    Realestate4 , 10.06.10
    #13 + Цитировать
  14. Syber
    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Syber

    Участник

    Syber

    Участник

    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Может я коряво написал. Короче, просто заземление у них бы стоило около 5 тыс.
     
    Syber , 10.06.10
    #14 + Цитировать
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Да хватит прикалываться. Вам же посоветовали почитать про заземление на форуме хотя бы. Траншею можно самому выкопать - полезно для здоровья. Оооочень не спеша в 2 дня уложитесь.)
     
    SB3 , 10.06.10
    #15 + Цитировать

Смотрите также