1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Утечка в системе отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Топ1, 26.05.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Топ1
    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Топ1

    Участник

    Топ1

    Участник

    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петербург
    В каркасном доме смонтированна система отопления, радиаторы KERMI труба металлопластик, трубы убраны под пол, за неделю давление падает на 0,2 АТМ, какие есть способы поиска утечки? Разборку полов не предлагать
    Говорят ищут тепловизором.
     
    Топ1 , 26.05.10
    #1 + Цитировать
  2. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    391

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Уфа
    Еще на слух ,:)]или на ощупь, но по холодной системе.
     
    Тепловик , 26.05.10
    #2 + Цитировать
  3. Olegko
    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    665
    Благодарности:
    513

    Olegko

    Живу здесь

    Olegko

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    665
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Москва
    Если и ложить металлопласт, то только в коллекторной системе. У меня коллектора и был один единственный стык(перемещал радиатор и ставил дополнительный под лестницей), так вот давление тоже падало, потом под лестницей стал паркет вздуваться, вот здесь все и обнаружилось.
     
    Olegko , 26.05.10
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Есть вариант летом слить воду, и под давлением воздуха (с помощью компрессора бытового до 6 атм) опресовать СО. Где услышите сильное шипение там и "копайте".

    С уважением
     
    Legatron , 26.05.10
    #4 + Цитировать
  5. ZAMAL
    Регистрация:
    14.03.07
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    74

    ZAMAL

    Живу здесь

    ZAMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.07
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Слушать медицинским стетоскопом.

    Но территорию поиска можно значительно сократить, если знать, какая система, какой котел ...
     
    ZAMAL , 26.05.10
    #5 + Цитировать
  6. Топ1
    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Топ1

    Участник

    Топ1

    Участник

    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петербург
    Спасибо всем за ответы.
    Но появились новые вопросы :(:(:(

    Может кто знает спецов кто возьмется за это?
    А как дать давление 6 АТМ?
    И что за компрессор бытовой 6 ATM?

    Котел CTC-950 настенный, система двухтрубная.
     
    Топ1 , 27.05.10
    #6 + Цитировать
  7. Vodynoi
    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Vodynoi

    Участник

    Vodynoi

    Участник

    Регистрация:
    02.03.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Ну найдешь ты утечку, ну вскроешь пол, затянешь фитинг, но это не решит проблему! Кто ж делает на фитингах систему и потом ее закрывает, что до фитингов не доберешься!! Мест утечек может быть несколько, да и нет гарантий, что на следующий год не начнет сифонить в другом месте или снова!!
     
    Vodynoi , 27.05.10
    #7 + Цитировать
  8. Olegko
    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    665
    Благодарности:
    513

    Olegko

    Живу здесь

    Olegko

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.10
    Сообщения:
    665
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Москва
    Попал ты, друг. Разбирай пол и меняй систему. Все равно через некоторое время менять пол прийдется. НЕЛЬЗЯ на фитингах систему отопления, под пол прятать.
     
    Olegko , 27.05.10
    #8 + Цитировать
  9. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410
    Адрес:
    Москва
    Подтверждаю МП нельзя, только единой трубой.
    П.С. Полы можно не вскрывать. Можно отключить старые трубы, а новые провести открытым способом(ежели не страшно дизайн нарушить).
     
    Караванбаши , 27.05.10
    #9 + Цитировать
  10. Никитосик
    Регистрация:
    18.07.08
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    64

    Никитосик

    Хочу всё знать

    Никитосик

    Хочу всё знать

    Регистрация:
    18.07.08
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Метал имеет свойство раширяться при нагреве и сужаться при остывании (помните физику), вот этот прцес и происходит под полом. И как избавится от течи не вскрывая конструкции не представляю.
     
    Никитосик , 27.05.10
    #10 + Цитировать
  11. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410
    Адрес:
    Москва
    Не в этом дело. Скорее всего, виноваты уголковые фитинги.
     
    Караванбаши , 27.05.10
    #11 + Цитировать
  12. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.238

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    а если
    тогда
    Ну что тут можно добавить? Других вариантов нет. За лето успеете переделать.
     
    erikra , 27.05.10
    #12 + Цитировать
  13. Никитосик
    Регистрация:
    18.07.08
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    64

    Никитосик

    Хочу всё знать

    Никитосик

    Хочу всё знать

    Регистрация:
    18.07.08
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Простите, а фитинги не из металла?
     
    Никитосик , 27.05.10
    #13 + Цитировать
  14. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    2.410
    Адрес:
    Москва
    Из металла, но в них стоят резиновые уплотнительные кольца.
     
    Караванбаши , 27.05.10
    #14 + Цитировать
  15. Никитосик
    Регистрация:
    18.07.08
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    64

    Никитосик

    Хочу всё знать

    Никитосик

    Хочу всё знать

    Регистрация:
    18.07.08
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из металла, но в них стоят резиновые уплотнительные кольца

    А метал при расширении, резиновые кольца не увлекает за собой, ослабляя тем самым обжим МП
     
    Никитосик , 27.05.10
    #15 + Цитировать
Статус темы:
Закрыта.