1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Восстановление ТН Вода-Вода

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ALK, 18.02.25.

  1. ALK
    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    29

    ALK

    Живу здесь

    ALK

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вода без примесей. Летом наполнял бассейн 10 кубов -за 5 часов заполнил. Подключил компрессор-заработал. Фреона ноль практически в системе.
     
    Последнее редактирование: 19.02.25
  2. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.791

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.791
    Адрес:
    Самара
    @ALK, компрессор хороший, ПТО нужно проверять, не разморожен ли испаритель. Обязательно реле контроля фаз, и таймер на отсчет задержки включения компрессора. Собирать и вакумировать систему. Потом уже только заправлять, если держит вакум
     
  3. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    118

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Краснодарский край
    Я обычно проверяю азотом под 25бар, на часик хотя бы, перед вакуумацией
     
  4. ALK
    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    29

    ALK

    Живу здесь

    ALK

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я буду перепаивать в некоторых местах. Больно страшно там спаяно. Ещё надо частотник проверить
     
  5. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.929
    Благодарности:
    2.261

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.929
    Благодарности:
    2.261
    Адрес:
    Челябинск
    Если планируете вода -вода ТН должен быть старт - стоп. Пусть с плавным пуском через частотник.
     
  6. ALK
    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    29

    ALK

    Живу здесь

    ALK

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Екатеринбург
    Поизучал конструкцию и так и не понял как он без TRV работал. Такое возможно?
     
  7. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943
    Адрес:
    Одинцово
    Так у вас кран 1/4, выступал им, так делают некоторые.
     
  8. ALK
    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    29

    ALK

    Живу здесь

    ALK

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.07
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Екатеринбург
    Понятно. А для дальнейшего использования лучше оставить кран или поставить TRV?
     
  9. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.929
    Благодарности:
    2.261

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.929
    Благодарности:
    2.261
    Адрес:
    Челябинск
    Кран это жуткий "колхоз". Мне кажется этого лучше избежать.
     
  10. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.929
    Благодарности:
    2.261

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.929
    Благодарности:
    2.261
    Адрес:
    Челябинск
    @ALK,
    У вас в Екатеринбурге ест производитель ТН правда он делают ДХ но я думаю вам будет о чем с ними поговорить.
    https://www.forumhouse.ru/members/1362069/