1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с запуском ТН Folansi fw-02

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Mario83, 10.12.24.

Метки:
  1. Mario83
    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Mario83

    Участник

    Mario83

    Участник

    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Проблема с запуском ТН Folansi fw-02
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    В общем предистория:
    Ковырялся с участком и задумал сразу сделать контур из труб пнд 32. Заложил около 400м трубы, длину посоветовали китайцы - продавцы.
    Купил этот маленький тн, для тёплого пола на даче, но при запуске вылазят ошибки p01 и p28. Фото прилагаю. Инструкция на английском (я не силён) и переводчики переводят какую то билиберду.
    Может кто то сталкивался? Или есть опыт установки такого тн?
    Территориально Московская область.

    17338348125103110631288045992454.jpg 1733834857278457221860682081868.jpg IMG_20241209_215821_312.jpg IMG_20241209_215835_944.jpg IMG_20241210_155011_854.jpg
     
  2. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    455

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    781
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Курган
    @Mario83, у вас же написан перевод, нет протока. возможно нужна установка датчика протока, то бишь для запуска нужно замкнуть контакты
     
  3. Mario83
    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Mario83

    Участник

    Mario83

    Участник

    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте, извините в неправильном разделе написал.
    Циркуляционных насоса два 25/8 на этот контур 400м. Я не знаю как правильно рассчитать насосы, поставил какие были из загашника, на контур отопления на время пуска для проверки подключил бочку с водой с вибрационником и закольцевал.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.143
    Благодарности:
    7.129

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.143
    Благодарности:
    7.129
    Адрес:
    Таганрог
    Недостаточный проток по обоим контурам
     
  5. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    187

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Это одна петля или несколько?
    И нужна схема.
     
  6. Mario83
    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Mario83

    Участник

    Mario83

    Участник

    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Одна петля 400м, схемы к сожалению нет.
     
  7. Mario83
    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Mario83

    Участник

    Mario83

    Участник

    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    То есть нужно более производительный циркуляционный насос поставить и на контур "земли" и на контур отопления? Если у вас есть опыт, может быть подскажете какой?
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.143
    Благодарности:
    7.129

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.143
    Благодарности:
    7.129
    Адрес:
    Таганрог
    Это фиаско. Нужно навскидку 3-4 насоса 32-80 в параллель

    Смотрите какой должен быть проток в контурах в документации, считайте сопротивления в контурах или ставьте счетчики для измерения реального протока
     
  9. Mario83
    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Mario83

    Участник

    Mario83

    Участник

    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Прошу прощения, контакты датчика? Он где то на теплообменник стоит?
     
  10. Mario83
    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Mario83

    Участник

    Mario83

    Участник

    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Вот такая схема есть в мурзилке.
     

    Вложения:

    • IMG_20241210_183445.jpg
  11. Mario83
    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Mario83

    Участник

    Mario83

    Участник

    Регистрация:
    22.01.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Вы имеете в виду эти контакты?
     

    Вложения:

    • IMG_20241210_184915_752.jpg
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.143
    Благодарности:
    7.129

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.143
    Благодарности:
    7.129
    Адрес:
    Таганрог
    два слева - очень похожи
     
  13. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    296

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    датчикав протока у вас нет в самом насосе. вот и пишет аварию по ним.
    нужно замкнуть 2 пары контактов (слева 2 колодки), запустить, посмотреть.
    потом можно поставить датчики и подключить.

    с геоконтуром конечно отдельная история - если есть возможность то поделить хотябы 2 по 200 метров (откопать посередине трубу, и приварить 2 трубы, пустить их к колектору)
    , а лучше 4 по 100 контура сделать
     
  14. Qavai
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.814
    Благодарности:
    1.107

    Qavai

    Живу здесь

    Qavai

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.814
    Благодарности:
    1.107
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На этот ТН не нужны насосы внешние, они у него внутри уже есть.

    Очень похож на мой ТН, почти один в один.

    У меня 300 метров трубы, только диаметр я взял 40 мм, всё прекрасно работает, скорость насоса выставил 1, а раньше была 3, слишком быстро было.

    Сейчас входная температура 4.5 градуса, на выход идёт не менее 3.5, обычно 4.

    кое-что писал тут недавно -> https://www.forumhouse.ru/entries/44088/
     
  15. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    296

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    Перемычки тут вместо датчиков
     

    Вложения:

    • 3.jpg