1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

NIBE F-1226r Высокая температура газа

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Artem1102, 24.07.24.

  1. Artem1102
    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Artem1102

    Участник

    Artem1102

    Участник

    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    NIBE F-1226r Высокая температура газа
    Добрый день. Прошу помощи в решении проблемы.
    ТН в запущен в 2015 году, площадь дома 110 м2 одноэтажный, теплые полы. 2 скважены, глубина неизвестна.
    Изначально тн встал по ошибке недостаточно энергии от системы рассола. Обратился к монтажникам. Проверили теплообменники, циркуляционные насосы, прокачали скважены, было все в порядке.
    Заправили фреон. Компрессор заработал. Но теперь выключается по перегреву. Датчик нагретого газа показывает 100-105 и компрессор выключается остывать. Это происходить при нагреве горячей воды, при нагреве теплого пола, темп газа держится 80-93 (но это летом когда теплоноситель холодный, думаю зимой будет так же как и с гор водой) 5262790627026920204.jpg 5262790627026920203.jpg 5262790627026920548.jpg 5262790627026920549.jpg 5262790627026920547.jpg
     
  2. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.669

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.669
    Фреончику добавить. :)
     
  3. Artem1102
    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Artem1102

    Участник

    Artem1102

    Участник

    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ. Мастер изначально добавил фреона по давлению чуть болше заводского, при тестах, спускал потихоньку, но температура до 130 поднималась. Дальнейшим действием, порезал трубки, проверял теплообменник, трв, фильт (оказалось все норм). Поменял фильтр, запаял, заправил как по заводу по весам.
    Может это и есть нормальная работа ТН при нагреве гор воды ?
    Можно ли 407 фреон добавлять и спускать?
     
  4. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    1.189

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    1.189
    Адрес:
    Киев
    407с только в жидкой фазе.
    Можно и добавлять и спускать.

    Причины высокой температуры компрессора.
    1. Мало фреона.
    2. Недостаточно протока фреона (необходим перегрев 3-5к)
    3. Отсутствие одной фазы.
    4. Малый проток через конденсатор...
     
    Последнее редактирование: 25.07.24
  5. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943
    Адрес:
    Одинцово
    У вас при отходящей с ПТО +2.2, на всасе +18гр. Или смесь фреона уже не та или его мало.
    И так же стоит реально "отдельным Т" проверить температуры, где стоят родные датчики, они тоже шалят.
     
  6. Artem1102
    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Artem1102

    Участник

    Artem1102

    Участник

    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Не разобрался как редактировать тему, дополню так: по датчикам верно подметили, обратка выше подачи, это циркуляционный неправильно при замене поставил. По ссылке видео работы тн с показаниями, в конце ошибку 163 показал. Прошу высказать ваше мнение. IMG_8940.png IMG_8941.png IMG_8942.png IMG_8943.png IMG_8944.png Извиняюсь за звук, лучше сделать потише
     
  7. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.114
    Благодарности:
    2.943
    Адрес:
    Одинцово
    Большая разница на ПТО когда ГВС, или проток слабый или он грязный.
    На этих моделях были циркуля 0-10 вольт может он глючит.
     
  8. Artem1102
    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Artem1102

    Участник

    Artem1102

    Участник

    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    ПТО- это теплообменник теплоносителя? Его первым делом проверили, водой проливали. Так же со стороны фреона мастер проверял, все хорошо было. В итоге пришли к выводу что циркуляционный виноват. Его поменял, правда на аналог.
    Еще не сказал, теплоноситель был этиленгликоль, после протечки буферной емкости, заменил на воду. Может это как-то повлияло?
    25w78h04k04cydbuk13our68v3nwpyho.jpg
     
  9. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    783
    Благодарности:
    458

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    783
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Курган
    вода лучше тепло переносит, главное подготовленную лить, при температурах более 60гр может накипь образовываться, уменьшайте дельту вх-вых конденсатора с выших 62-48=14гр, до 3-5гр, может и нагнетание упадет
     
  10. Artem1102
    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Artem1102

    Участник

    Artem1102

    Участник

    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Циркуль пробовал соединить напрямую от розетки, +- так же работает. В настройках скорость насоса 70, регулировки в меню не нашел, в сервисном меню тоже нет. Может как-то подругому можно увеличить скорость насоса?
    Еще заметил, тн при работе на гор воду, останавливается по значению ниженого датчика ВТ6, отанов гор воды выставил на 37, но по факту в баке и из крана вода около 45. Через некоторое время после остановки тн, ВТ6 показывает 42-43 градуса ВТ7 52-55
    WhatsApp Image 2024-07-31 at 12.19.05 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-07-31 at 12.19.34 (1).jpeg
     
  11. Artem1102
    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Artem1102

    Участник

    Artem1102

    Участник

    Регистрация:
    24.07.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Воду заливал после умягчителя, проливал долго, но цвет воды все равно с примясью старого этиленглиголя. Старый теплоноситель на трубах оставил небольшой налет. В планах еще раз заменить теплоноситель, довести до прозрачной воды.
    Как уменьшить дельту даже не знаю, насос поменял, хотя старый рабочий был, теплообменник проверяли, вода из него чистая, на глаз без сопративления выходит
     
  12. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    783
    Благодарности:
    458

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    783
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Курган
    ну если он управляемый 0-10в то и надо измерить напряжение управления
     
  13. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    118

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Краснодарский край
    Проблему видимо нашли? Нет продолжения