1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.

  1. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.358
    Благодарности:
    12.709

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.358
    Благодарности:
    12.709
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    каналья какая?
     
  2. Zmeyuk
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    Zmeyuk

    Участник

    Zmeyuk

    Участник

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Столица
    Так же пока в планах. Её нет, но прорабатываю вариант залпового сброса воды в колодец\дренаж, в канаву короче.
     
  3. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.358
    Благодарности:
    12.709

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.358
    Благодарности:
    12.709
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если есть возможность в канаву, рассмотрите вариант самодельного осмоса на весь дом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/441442/
    возможно и не придётся ставить обезжелезиватель
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В таком случае решение с умягчителем имеет право на жизнь.
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какие типоразмеры корпусов?
     
  6. Zmeyuk
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    Zmeyuk

    Участник

    Zmeyuk

    Участник

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Столица
    3-4 ступенчатый предлагают в корпусах 1252 и 1354
    Безнапорный комплекс в 320х1500, 57 л. комплексной загрузки, которую подбирают по анализу
     
  7. Светланкина7
    Регистрация:
    25.02.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Светланкина7

    Новичок

    Светланкина7

    Новичок

    Регистрация:
    25.02.25
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Прошу помощи, знающих в этой сфере людей. Вообще, в нашем городе нет специализированных организаций продающих и квалифицирующихся в данной сфере, приходилось прибегать к фирмам в других городах и кто, что только не советовали, ни один не дал рекомендации мне ставить аэрационную колонну. Изначально рекомендовали поставить только умягчитель со смолой Экотар В (гейзер), якобы в кавычках и железо тоже будет убирать, что мы и сделали, спустя какое время из крана горячей воды появился запах сероводорода (конечно облазила уже весь интернет, начиталась о железобактериях и чуть ли не до сероводородной бомбы...). В общем смола через год уже пришла в негодность. Надежды найти фирму, где люди бы реально по существу могли дать совет свелись к нулю. Начала сама уже углубляться в эту тему, но к сожалению не хватает знаний. В общем из того, что почитала по многу раз и каждый раз узнается всё что-то новое. В общем для себя поняла, что необходимо поставить аэрационную колонну, далее обезжелезиватель, затем умягчитель. Валентность железа не проверяли, но думаю, что всё таки двухвалентное, т. к. вода течет прозрачная с запахом железа, а при отстаивании в емкости выпадает железистый осадок в виде хлопьев. Засыпки тоже как оказалось нужно подбирать с учетом результата анализа, т. к. при определенном ph какие то не выполняют своих функций в полном объеме. Где пишут, что и аэрация при ph выше 7,5 не имеет смысла. В общем голова кругом когда не понимаешь, особенно химию... Прошу помощи, с подбором системы и загрузок.

    Забыла отметить, что глубина скважины не значительная около 8-10 метров, в нашем районе как говорят бурильщики не имеет смысла бурить глубже, первая скважина была пробурена на 22, качество воды было еще хуже. В общем рекомендовали пробурить до 10 метров. Хотелось бы услышать также рекомендации по насосу погружному (сейчас установлен вихрь сн-50, давления как мне кажется будет не достаточно, если поставлю такую систему), либо может уже где то перед системой очистки или после нее ставить дополнительно насос для повышения давления, в общем плохо когда ничего не знаешь и дельного совета не у кого спросить. Точки забора (душ - водонагреватель 50 л, стиралка, раковина, унитаз, посудомойка), водой не плещемся, день через день используем либо стиралку, либо посудомойку, мытье пару раз в неделю на трех человек. Надеюсь на Вас и буду очень благодарна.
     

    Вложения:

    • 1729321079208.jpg
    • 1729321125576.jpg
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.293
    Благодарности:
    6.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эта технология плохо работает на воде как у вас. Учитывая сероводород нужна аэрация и обезжелезивание. Т. е. + 2 колонны. На три точки достаточно колонн 12 + 13 дюймов. Но скважина должна давать 2,5 - 3 куба в час, ну и насос где то так при напоре 20 метров.
     
  9. haykin
    Регистрация:
    12.01.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    haykin

    Участник

    haykin

    Участник

    Регистрация:
    12.01.19
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по системе очистки (умягчения) воды:
    - Дом для ПМЖ;
    - Своя скважина (скважине 1 год, используется мало т. к. дом достраивается);
    - Точки водоразбора: 9 (умывальник- 2, унитаз- 2, мойка- 1, душ-2, с/ м- 1, п/ м- 1);
    - Одновременно могут работать 5 (мойка, умывальник, душ, с/ м, п/ м). И то при большой фантазии;
    - Проживать будет 3-4 чел (в перспективе).
    - Канализация: септик Росток "Коттеджный" (3 м3);
    - Назначение: хоз.-бытовое и сан.- гигиеническое водоснабжение, ГВС.

    По результатам анализа:
    - повышенная жесткость, град. Ж...8;
    - повышенное содержание марганца, мг/ дм3...0.2;
    - остальное вроде норма.

    Мне было предложен следующий вариант:
    - фильтр Runxin 1044;
    - песок 7 кг;
    - смола Эколь В 20 л.

    Собственно вопросы:
    1. Мучают сомнения насчёт предложенной смолы. Успокойте или предложите пожалуйста более подходящий вариант.
    2. Посмотрел на сайтах именитых производителей смол. По требованию к качеству обрабатываемой воды содержание марганца не должно превышать 0.1 мг/ дм3. Как быть в данном случае?
    3. Мне кажется что колонна 1044 маловата. Однако поскольку лет 5- 6 в доме будет проживать 1 (2) человека имеет ли смысл сейчас установить 1054?
    4. В 1054 сколько чего засыпать?
    5. И вообще что выгоднее с точки зрения расхода воды/ соли на промывку: большая колонна, промывать реже или маленькая но промывать чаще?
    6. Что произойдёт при отборе из колонны выше её производительности? Только повышенное содержание примесей в подготовленной воде? Или есть ещё какие негативы?

    Заранее спасибо откликнувшимся
     

    Вложения:

  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.187
    Благодарности:
    5.761

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.187
    Благодарности:
    5.761
    Адрес:
    Москва
    Для 5-6 человек надо 1252 и 50-60 л смолы + кварц 2-5 мм. на подложку. Смола для умягчения с обменной ёмкостью не менее 2,0 г-экв., например Puresin PC003 и аналоги.
     
  11. Pinochet74
    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    Pinochet74

    Участник

    Pinochet74

    Участник

    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Куса
    Здравствуйте! Помогите с подбором оборудования.
    1) дом для постоянного проживания отапливаемый
    2) скважина 27м
    3) насос китаец вроде джемикс характеристики не известны
    4) производительность не известна. но насос выдает судя по манометру автоматики 4атм
    5) гидроаккумулятор 80л
    6) пиковый расход 1м3 с запасом даже наверное
    7) общее потребление 0.2-0.3м3 в день
    8) точек водоразбора 6 ванна, унитаз, мойка, умывальник, стиральная машина
    9) проживает 1 человек
    10) накопитель
    11) ограничений по сбросу нет
    12) хоз.-бытовое водоснабжение с доочисткой для питья что ни будь типа осмоса под мойкой.
    13) ограничений по размеру оборудования нет.
    хотя в анализе вроде как все норм, но вода пованивает сероводородом. стоимость особо не волнует, волнуют затраты на обслуживание и его сложность.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 27.02.25
  12. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    1.429

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    1.429
    Адрес:
    Самара
    :faq: Это юмор такой?
     
  13. Pinochet74
    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    Pinochet74

    Участник

    Pinochet74

    Участник

    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Куса
    а что есть проблемы с запахом в анализе? 2 балла из допустимых трех. или я что то не так понимаю? или ты про что? про весь анализ в целом? если бы я считал что он нормальный, зачем бы я стал консультироваться по очистке?
     
  14. Kov1966
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Kov1966

    Участник

    Kov1966

    Участник

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Помогите с подбором оборудования.
    1. Дом с отоплением и постоянным проживанием
    2. Источник воды-личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: 1,5х1х2,5м
    4. Глубина скважины 138м, дебит 3 кб. м/час, статический уровень 60м, динамический 61м
    5. Насос Pedrollo4SR4m\22F, Мощность насоса (кВт): 2,2, Qmax (л/мин): 100
    6. Гидроаккумулятор 100л
    7. Пиковый расход воды 2м куб/час
    8. Число точек разбора: 2 унитаза, 2 раковины, душ, будет стир машина
    9. Постоянно проживают 2 чел
    10. Тип канализации - септик
    11. Ограничения по залповому сбросу -нет
    12. Особенности водоподготовки - бытовое водоснабжение (техническая вода), для питьевых целей НЕ используется
    Два анализа воды с разностью в 4,5 года:
     

    Вложения:

  15. Pinochet74
    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    Pinochet74

    Участник

    Pinochet74

    Участник

    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Куса
    здравствуйте. у вас в анализе пдк по аммонию 2мг/л. и такую же инфу видел в интернете. в моем анализе по нормам санпин пдк 1.5. и получается мои 1.8 превышение не большое. я понимаю что у меня по верхней границе если брать в расчет пдк из вашего анализа и надо чистить все равно, но хотелось бы понять почему разные требования.