Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fortuna, 03.03.10.

  1. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    С 01.05.2009 введен новый ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. В нем есть очень интересный пункт 6. Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения. В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2.
    Из этой таблицы видно, что кабель исполнения — нг не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.
    Исполнение нг-LS Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях.
    Значит теперь кабель ВВГ, ВВГ-нг, NYM вне закона в жилых помещениях. Для жилых помещений допускается только ВВГ- нг-LS и NYM- нг-LS. Все остальное получается запрещено?

    Ссылка на ГОСТ http://www.elec.ru/files/013/000001415/attfile/gostr53315-2009.pdf
     
    Fortuna , 03.03.10
    #1 + Цитировать
  2. mr_zhorik
    Регистрация:
    22.05.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    mr_zhorik

    Участник

    mr_zhorik

    Участник

    Регистрация:
    22.05.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Покров
    И что? Никто это не прокомментирует даже? Как относиться к этому доку?
     
    mr_zhorik , 20.03.10
    #2 + Цитировать
  3. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    А что тут комментировать. Учёные умы считают что такие кабели будут для нас более безопасны чем все остальные. Я склонен им доверять. Но если хотите на свой страх и риск, то можете применять без LS и даже без нг.
     
    sasha1237 , 20.03.10
    #3 + Цитировать
  4. dimi
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    dimi

    Участник

    dimi

    Участник

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Все разрешено, но для частного лица разрешено только ВВг-нг LS или NYM LS. Он действительно лучше при коротком замыкании, сам лично проверял.
     
    dimi , 22.03.10
    #4 + Цитировать
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    И чем же отличается ВВГ нг от ВВГ нг LS при коротком замыкании, если это наблюдать невооружённым взглядом?
     
    sasha1237 , 22.03.10
    #5 + Цитировать
  6. dimi
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    dimi

    Участник

    dimi

    Участник

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Изоляция обволакивает кабель и не даёт ему гореть (в состав входит мел и какая-то кислота, они и не дают кабелю гореть).
     
    dimi , 22.03.10
    #6 + Цитировать
  7. Электрокабель
    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    641

    Электрокабель

    Наталья, представитель завода

    Электрокабель

    Наталья, представитель завода

    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    641
    Адрес:
    Кольчугино
    Разница между ВВГнг и ВВГнг-LS в том, что последний с низким дымо и газовыделением. В состав изоляции никакой мел не входит - изоляция выполняется и в том, и в другом кабеле из ПВХ пластиката, только для ВВГнг-LS - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, в состав которого входит комбинация антипиренов (гидраты металлов), которые обеспечивают заданные свойства (низкое задымление).
    Именно из-за вышеуказанных свойств (низкое задымление) новый ГОСТ и закрепляет использование в жилых помещениях кабелей с индексом нг-LS, т.к. в основном люди гибнут от отравления продуктами горения.
     
    Электрокабель , 22.03.10