1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.). Часть 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Malkiyah, 07.02.24.

  1. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.583
    Благодарности:
    3.621

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.583
    Благодарности:
    3.621
    Адрес:
    Москва
    Доктор, у меня что покалывает, там, в организме. Мне цитрамон выпить или пурген?
    Не надо изобретать велосипед, смартфон изобрели уже давно.
    Если интересует просто ответ, то для Вас любое прикосновение к проводам опасно.
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.945
    Благодарности:
    3.557

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.945
    Благодарности:
    3.557
    Адрес:
    Краснодар
    Зачем?
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.541

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Понадёжнее самоубиться
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.945
    Благодарности:
    3.557

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.945
    Благодарности:
    3.557
    Адрес:
    Краснодар
    Ну почему сразу самоубиться. Может человек хочет что-то сэкономить и шубу жене купить, например. Очень достойное желание.
     
  5. boyruss
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    1.193
    Благодарности:
    2.312

    boyruss

    Живу здесь

    boyruss

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    1.193
    Благодарности:
    2.312
    Адрес:
    Волоколамск, МО
    Человек даже фото приложить не может, а пробником хочет потыкать, мда...
     
  6. akaumorr
    Регистрация:
    25.11.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    akaumorr

    Новичок

    akaumorr

    Новичок

    Регистрация:
    25.11.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Прикладываю фото, пока не живу там, вчера не выложил
     

    Вложения:

    • 5F12DE61-20A3-4748-AAD0-7D8425D276EB.jpeg
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.594
    Благодарности:
    37.750

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.594
    Благодарности:
    37.750
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Фаза соединеная с нулем - это короткое замыкание.
    Если у вас вводной автомат не выбило- значит где- то линия розеток отключена.
    Не понятно для чего это и зачем делается? :faq:
    Так же не понятно что вы там пробником хотите проверить или измерить?
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    Судя по фото коротыш фаза-нуль. Шекатурка так себе. Всё рассоединять .
     
  9. Ruslan2005
    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    1.879
    Благодарности:
    2.011

    Ruslan2005

    Живу здесь

    Ruslan2005

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    1.879
    Благодарности:
    2.011
    Адрес:
    Минск
    Вангую. Цепи у работника не подписаны, розеток и их тестеров нет. Проверить целостность линий и какая куда. Наверняка щиток еще не собран... Что бы на эти линии пока ничего не подключали.
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    Таки проверить или измерить:)]
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    А что, должны быть тестеры розеток? :)
     
  12. Ruslan2005
    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    1.879
    Благодарности:
    2.011

    Ruslan2005

    Живу здесь

    Ruslan2005

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    1.879
    Благодарности:
    2.011
    Адрес:
    Минск
    Чтоб облегчить себе труд. А в продаже они так и называются (Тестер розеток), хотя тестируют не только непосредственно розетку.
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.594
    Благодарности:
    37.750

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.594
    Благодарности:
    37.750
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего так и есть. Линии определяли.
    И линии никуда не подключены.
    Но при этом есть то что работает.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    А также "полярность" фаз(?
     
  15. akaumorr
    Регистрация:
    25.11.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    akaumorr

    Новичок

    akaumorr

    Новичок

    Регистрация:
    25.11.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Ситуация немного прояснилась, скручены фаза с нулем на выключателях, а не на розетках, поэтому и не было КЗ при включённых автоматах. Странно что об этом никто не написал