1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с самодельным тепловым насосом

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем lehazhilin, 30.11.23.

  1. lehazhilin
    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    23

    lehazhilin

    Участник

    lehazhilin

    Участник

    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    23
    Тогда несколько вопросов. Можно ли использовать пнд трубу 20 мм, сколько примерно можно долговременно снимать с метра трубы тепла, на какую глубину её закапывать, чем лучше, быстрее и дешевле закопать? Планирую закапывать по длине участка, участок длиной 65-70 метров. Просто туда и обратно.
     
  2. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.929
    Благодарности:
    2.261

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.929
    Благодарности:
    2.261
    Адрес:
    Челябинск
    20 ПНД труба маленькая по диаметру будет большое гидро сопротивление.
    Лутще всего для горизонтали 32 ПНД труба. Петлю можно сделать метров 200.
     
  3. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    118

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Краснодарский край
    На форуме вроде есть обзор и рекомендации. Может покурить тему, а потом задавать вопросы. Д20 помоему вообще не стоит использовать, но если контура делать на ней гидросопротивление будет большое и придется делать ветки не более 90м.
    Коллектор с расходомерами от теплого пола для балансировки, но стоимость коллектора с фитингами немалая и думаю этот вариант применим если только труба д20 халява в большом количестве.
     
  4. lehazhilin
    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    23

    lehazhilin

    Участник

    lehazhilin

    Участник

    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    23
    Ну у меня тепловой насос по холоду на 5,1 кВт. Сколько лучше всего снимать с метра трубы и на какую глубину закапывать? На сколько нужно отдаляться одну трубу от другой?
     
  5. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.929
    Благодарности:
    2.261

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.929
    Благодарности:
    2.261
    Адрес:
    Челябинск
    @lehazhilin, Закапывать нужно ниже глубины промерзания какая у вас в регионе проживания я не знаю.
    Снимать с метра трубы нужно столько тепла что бы в конце отопительного сезона из земли теплоноситель шел в плюсе. Это в идеале. Между трубами я думаю метра хватит.
     
  6. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    300

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    посмотрите в сторону многоэтажки в траншее. тема ест на форуме.
    3-4 петли по 130 м (65 туда и обратно) в 3-4 этажа, по 50-70 см между этажами

    траншею метра 2,5 - 3 глубиной - на дно петлю туда-обратно по разным стенкам, присыпать на 50 см.
    на 50-70 выше первой трубы в стенках делаете штробу - туда петлю туда-обратно
    потом еще выше и еще.
    на выходе в коллектор и в ТН
     
  7. lehazhilin
    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    23

    lehazhilin

    Участник

    lehazhilin

    Участник

    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    23
    Три года назад копал вручную яму под септик, летом. На глубине 2,3 метра в яму начала поступать вода из песка. Глубина промерзания грунта по справочнику в нашей Нижегородской области - 1,5 метра. Думаю, хватит ли закопать трубу на 2 метра одной петлей, туда 65 и обратно 65 метров. Расстояние между трубами сделать один метр. Просто боюсь лезть в осыпающуюся траншею глубиной 2,5-3 метра. Небезопасно это.
     
  8. mebel-katuar
    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    300

    mebel-katuar

    Живу здесь

    mebel-katuar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.18
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    МО, пос. Некрасовский
    да, в песке еще и с водой многоэтажку не сделать.
    Если труба выше воды будет (а зимой вода еще ниже) и сухом песке теплоотда очень плохая.
    ваши 130 метров метров трубы и 1,5-2 квт\ч врядли потянут на постоянку
    а у вас 5 квт\ч.
    наймите экскаварор. копайте траншею глубиной 2-2,2 метра, шириной 60см - на дно петлю по стенкам, 50-60 см присыпте и вторую петлю.
    2 таких траншеи по 65 метров. - итого 520 метров 32-Й трубы, должно хватить.
    ну и пропиленгликоль 25-30% 2 бочки надо будет
     
    Последнее редактирование модератором: 27.02.25