Как проложить кабель в земле - 3

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ugly_Troll, 12.05.23.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Начнём с терминологии. По определению термина, контур строится вокруг защищаемого объекта. "Контур в 40 метрах" - либо бессмыслица, либо круг диаметром эдак 90 метров. Но для жилых домов контур заземления не обязателен (хотя иногда его и строят, это здоровая паранойя). Достаточно простого заземлителя, в одной точке.

    При подземном кабельном вводе параметры повторного заземления защитного нуля не нормируются, и в первую очередь предписано использовать "естественные заземлители", например - металлоконструкции фундамента. Смысл мероприятия - максимально уравнять потенциалы нейтрали и пола во всём доме. Поэтому вопрос: как устроен фундамент, есть ли в нём металл?
     
  2. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40
    Я наверное неправильно выразился. Есть щиток от Россетей 15квт 3 фазы, от него через дорогу был сделан прокол и заведен в щиток на участок алюминиевый бронированный кабель 4х16, в щитке на участке разделили PEN и рядом сделали повторный заземлитель, и уже от щитка хочу проложить кабель 5х16, заземление дома будет от заземлителя у щитка - это нормально ? Фундамент, жб забивные сваи обвязаные швеллером !
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет.
    Во-первых, заземление дома при системе TN берётся от трансформаторной подстанции. Всё остальное - дополнения.
    Во-вторых, главная функция повторного заземления на вводе в дом - уравнять потенциалы земли рядом с домом и пола в доме. Заземлитель в 40 метрах от дома явно не при делах. Да, он выполнит другую обязательную функцию: заберёт в себя электричество от молнии, ударившей вблизи ЛЭП.
    О! Так это и есть идеальный повторный заземлитель, прямо предписанный правилами. Практически контур.
     
  4. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40
    Каким оброзом, швеллер же не в земле, бетон пропускае электричество ? И как мне теперь делать, тянуть 4 жильный от щитка на участве до дома а из дома уже тянуть кабель заземлителя и цеплять его на швеллер ?
    Заземлитель от дома в 15 метрах, это кабеля нужно 40 метров что бы запитать дом.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Конечно. Лучше, чем земля.
    Да. Просто провод 10 мм2 меди, дополнительная изоляция по очевидной причине не нужна. Да и основная тоже не обязательна.
     
  6. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40
    Про изоляцию не понял? Такой момент, сваи обвязаны швеллером через оголовки а не через арматуру свай - тоже сойдет? И не пойму, если в момент когда ток пойдет на землю и в этот момент со швеллером будет контакт - разве током не ударит?
    И можно сделать так, кабель от щитка 5 жил, жила заземления на швеллер и провод заземления из дома тоже на швеллер?
    И такой момент, каркас дома из Алюминния, дом модульный, модули между собой будут скрепляться спец. скобами из металла и привязываться к швеллеру, внутри дом обшит фанерой. Это както скажется на повторный заземлитель из свай и швеллера?
     
  7. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40
    Подскажите, собрали вот такой щит, стоит на улице но со временем переедет в Х/Б. От этого щитка пойдет кабель в дом, на ворота и вся разводка Х/Б будет в нем. Просил электрика разделить PEN но судя по фото он этого не сделал да и вообще мне кажется что все сделано халтурно. Как при такой схеме потом делить pen для Х/Б? И нормально что он броню просто за изолировал а не заземлил - кабель в щиток на участке заходит от щитка Россетей!
    IMG_4214.jpeg
    И если по проекту, дому нужен 5 жильный кабель, я могу завести 4 жилы и у дома сделать повторное заземление для 5той жилы ?
    IMG_4122.png
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Фраза "повторное заземление для 5той жилы" весьма загадочная.
    Либо заземление не "повторное", либо жила не 5тая.
     
  9. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40
    Я просто не пойму, если я заведу в дом 4 жилы, одна из которых pen, а в доме pen уже разделен - мне pen нужно соединить с N а PE шину соединить с повторным заземлителем у дома ?
    Или лучше сделать так, завести 5 жил, pen жилу соединить с N, жилу заземлителя соединить с шиной PE - и уже от шины PE провод на повторный заземлитель у дома ?
    Или так, в месте откуда буду тянуть кабель, сделать разделение PEN по схеме tn-c-s, в доме - жилу N соединить с N, жилу PE с PE и от шины PE провод на повторный заземлитель у дома ?
    Из места откуда буду тянуть кабель в дом есть повторный заземлитель - но PEN похоже не разделен или разделен но не по схеме tn-c-s - так как не вижу перемычки между шинами !
     
  10. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40
    Можно ли в дом заводить обычный
    АВБШв 5х16 или он должен быть обязательно НГ (негорючий)?
     
  11. Naesdnik
    Регистрация:
    25.05.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Naesdnik

    Участник

    Naesdnik

    Участник

    Регистрация:
    25.05.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Всем доброй ночи.
    Помогите принять решение по правильной подземной прокладке силовых кабелей к 4 строениям от одного столба.
    Что имеем:
    1. 4 источника 380В 15кВт на краю участка на одном столбе.
    2. 4 строения на участке, расположенные на одной линии, каждому из которых нужны свои 15кВт от автомата на столбе.
    3. Планируется Г-образная траншея, куда будут закладываться все 4 силовых кабеля и от которой будут отводы в строения. Очень Примерная схема расположение траншеи относительно потребителей во вложении.
    4. Общая длина силового кабеля будет порядка 400 метров

    Задача: максимально экономично, но разумно, подвести питание в дома

    Какие вижу варианты:
    1. Дорогой - авбшв 4х16 и не заморачиваться с ПНД. Цена 65+
    2. Каждый кабель в отдельную 32 техническую ПНД трубу (не гофра) в отрезки по 20 метров. Замучаемся протаскивать, но не будет вопросов с ответвлениями. Берем уже Аввг 4х16 (без брони). Цена с учетом ПНД в 2 раза ниже почти.
    3. Как-то сгруппировать кабели АВВГ в начале в одну 110 ПНД (или канализационную трубу) и как-то делать отводы, уменьшая постепенно диаметр трубы. Протаскивать придется меньше, но не понимаю, как реализовывать отводы кабеля из траншеи к домам. В обычном тройнике 4х16 скорее всего не согнется под 90 градусов.
    Третий вариант кажется наиболее экономичным, но много вопросов по переходникам

    Что посоветуете, товарищи? :)
     

    Вложения:

    • IMG_8440.jpeg
  12. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.592
    Благодарности:
    37.748

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.592
    Благодарности:
    37.748
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Бронированные кабеля.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.872
    Благодарности:
    26.648

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.872
    Благодарности:
    26.648
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Именно это:
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Варианты 1 или 2, только трубу 40 или 50мм.
     
  15. genuimous
    Регистрация:
    07.06.23
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    191

    genuimous

    Живу здесь

    genuimous

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.23
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    191
    Не согнется. Зато есть тройники на 135 градусов. Правда труба ПНД 110мм это гемор. И еще у нее же раструба нет, придется муфты использовать, хотя это не проблема.