Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем serejka-dyser, 13.03.23.

  1. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Тамбов. Газовый котел + БКН + РО + ТП. Поиск лучшего варианта
    Добрый, всем.

    Кирпичный дом в 1,5 кирпича.
    1 этаж. 120 кв. м.
    В будущем планирую 100 мм минвата по фасаду, но это в будущем.
    Пол - плиты ПБ.
    Потолок - деревянные лаги + 200 мм минваты.

    По расчетам теплопотери дома получились: 8,5 кВт при утепленном фасаде дома, и 14,5 кВт без утепления фасада дома, что скорее всего меня ожидает ближайшее время. Поэтому расчет делаю на потери 14 кВт.

    В планах одноконтурный котел газовый. Ранее планировал Baxi Slim, но сейчас уже не уверен. Дымоход есть.

    РО планирую коллекторное. 9 радиаторов. Максимальный контур до самого дальнего радиатора будем 20 метров (сильно приблизительно), до самого ближнего - 1 метр.

    Теплый пол. Улитка, где-то в маленьком санузле - змейка. Шаг в основном 150 мм.
    Планирую 16 мм МП трубу, советовали APE (не знаю, хорошая или нет).
    Общая длина труб ТП около 750 метров. Самый длинный контур порядка 73-75 метров.

    БКН. Семья из 3 человек. Планировал 100 литров, но в точках продаж все советуют 150 литров.

    Собрал СО, как я ее представляю.

    Прошу критики по данной схеме, что лишнее, что нужное.

    Схема СО дома.jpg
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.133
    Благодарности:
    22.617

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.133
    Благодарности:
    22.617
    Адрес:
    Россия, Москва
    Обратный клапан на линию подпитки поставьте и приступайте к сборке:)
     
  3. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Неужели рабочая схема? И больше никаких минусов?
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.133
    Благодарности:
    22.617

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.133
    Благодарности:
    22.617
    Адрес:
    Россия, Москва
    Подождите, ща злые следователи подтянутся, расскажут про минуса:aga:
     
  5. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Этого и жду. Только пока особо никто не интересуется новыми темами
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Я побуду злым следователем ;):aga:
    Котел кто ? Это влияет на схему, нужность или ненужность узлов/фитингов.
    Про трехходовой писал, хотите его оставить - дело Ваше.
    по мне два ОКа на одну ветку - лишнее, зачем дублировать ?
    ну и главное: у Вас СО (не трогая БКН) состоит из одних ТП. какой тайный смысл ставить трехходовой (я молчу про две группы) и брать в добавок напольник ?
     
  7. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Котел скорее всего что-то типа лемакс напольный энергонезависимый с 820 автоматикой для термостата.
    Прошу прощения, не могу понять какая ветка с дублирующими ОК?
    СО из РО и ТП две коллекторные группы, два узла смешения.
    По сути это простая тройниковая подача и такая же обратку. Одна ветка на бкн, вторая ветка на РО и ТП.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    любая, как СО так и БКН
    зачем ? зачем на радиаторы узел смешения - на котле будет максималка всегда ?
    энергонезависимый котел и при этом все в насосах ? смысл ?
     
  9. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Зима. Подача на бкн 60 градусов, котел всегда работает на 60. В радиаторы 60 ок. Подходит.
    Весна. Подача на бкн 60 градусов, котел работает на 60. В радиаторы весной нужно мне 40, для этого трехходовой с диапазоном 30-70.

    Насчёт насосов.
    Трехходовые по-любому с насосами. Рециркуляция тоже насос.
    На бойлер насос нужен.
    Быть может можно обойтись без котлового насоса, но я не спец, я не знаю хватит насоса бкн для всей системы летом, например, или не хватит. Поэтому и поставил насос котловой.

    Насчёт максималки 6а котле. На форуме вычитал, что настенный настроенный по приоритету бкн, когда вкл бкн греет например, 60, как нагрел бкн, термостат переключает полы и РО и греет уже не 60, а 40 например, т. Е. С той температурой которую выставит пользователь. А на напольниках энергонезависимых или энергозависимых автоматика так умеет? В частности 820 Нова?
     
  10. Алексей-84
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    1.151
    Благодарности:
    464

    Алексей-84

    Живу здесь

    Алексей-84

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    1.151
    Благодарности:
    464
    Нет на напольных автоматика всегда держит одну температуру.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Схема Ваша рабочая только в одном случае: если в бойлере всегда поддерживается Т воды, близкая к 60, тогда и насос бойлера не нужен - странноватый вариант, но рабочий. Только у бойлера приоритет будет низший - сначала РО и ТП, потом бойлер.
     
  12. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Тогда по сути нужен смесительный, чтобы нормально работало весной, летом, осенью. А если его не ставить то термоголовки на каждый радиатор, как вы и сказали
     
  13. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Почему приоритет такой? Что в моем случае влияет на приоритет?
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    подсос с РО и ТП. а когда они закрываются - котел просто греет БКН.
     
  15. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.352
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Тамбов
    Но чтобы не было подсоса с РО и ТП я там и поставил ОК на подачу после бкн и обратку после ТП до соединения с обраткой бкн