1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите связать котел с бойлером

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Stroitel8, 29.12.22.

  1. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    Получается давления нет что ли? Котел выбивает сразу ошибку перегрев
     
  2. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.499
    Благодарности:
    7.328

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.499
    Благодарности:
    7.328
    Адрес:
    Москва
    Верхнее присоединение надо открутить и посмотреть там вообще проток есть, может там заглушка стоит?
     
  3. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    Я открутил, еле успел закрутить- весь мокрый, давануло от туда хорошо. Но я продавал так ртом и проверял по поводу заглушек нет там
     
  4. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.499
    Благодарности:
    7.328

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.499
    Благодарности:
    7.328
    Адрес:
    Москва
    Ну у вас сверху есть, внизу вы говорите еле капает, так не может быть если проток чистый, там труба в спираль закручена.
    Снимок экрана 2022-12-29 в 16.36.06.png
     
  5. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
  6. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    Вот минут за 20 литра даже IMG_2022_12_29_16_42_37_093640207155891098934.jpg нет
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.147
    Благодарности:
    22.618

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.147
    Благодарности:
    22.618
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Stroitel8, а фото подключений к котлу сделайте покрупнее пожалуйста
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.147
    Благодарности:
    22.618

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.147
    Благодарности:
    22.618
    Адрес:
    Россия, Москва
    image.jpg
    Вероятность того, что забиты участки и АВ и АС крайне мала. Поэтому из точки А по-любому должен теплоноситель с нормальным давлением идти
     
  9. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.499
    Благодарности:
    7.328

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.499
    Благодарности:
    7.328
    Адрес:
    Москва
    Если всё подключено правильно, тогда могу предложить скинуть муфты и мягким эл. проводом 3*1,5 попробовать прочистить сам змеевик.
     
  10. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
  11. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
  12. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
  13. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.499
    Благодарности:
    7.328

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.499
    Благодарности:
    7.328
    Адрес:
    Москва
  14. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    7 и 8 это если датчик напрямую, а тут через термостат на бойлере 5 и 6
     
  15. Stroitel8
    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17

    Stroitel8

    Живу здесь

    Stroitel8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.21
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    17
    Закрыл краны на котел с нижнего побежало