1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел Данко 24ВХ плохо греет воду

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем memorex, 29.10.22.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Тут вопрос более актуальный. Куда делся датчик тяги? У меня подозрение, что вследствие того, что нам рассказал пользователь о том, что у него языки пламени вырываются периодически наружу, у него полная жопа с системой дымоотвдения (вероятно, что и сприточкой). Котёл периодически уходил в блокировку по тяге. Естественно периодически вызывали газовщиков и те или по дурости или из-за лени, вместо того, чтобы понять в чём причина проблемы и хотя бы озвучить её пользователю (уж о том, чтобы устранить её и не говорю), тупо демонтировали датчик тяги вместе с проводами и прерывателем. А может сам пользователь обратился с просьбой по решению проблемы к какому-то местному самоделкину.
    Если моя версия окажется реальной, то за такие вещи надо морду бить и за яйца подвешивать, ибо все домочадцы после такого апгрейда стали потенциальными жмуриками. Возможность угореть и не проснуться просто запредельная.
     
    Последнее редактирование: 05.11.22
  2. memorex
    Регистрация:
    22.03.21
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23

    memorex

    Живу здесь

    memorex

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.21
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Крым
    @Ortodox, Не знаю, как было до меня, я новый владелец дома, но была какая-то проблема - трубы удлиняли. Что-то погорело. Вот фото, как было сразу после покупки дома.
    Как я понял, надо срочно расторгать договор с Крымгазом и обращаться в правильный сервис.
    Фото не урезано - там крышка (контур или граница) котла и ничего интересного нет. 1.jpg
    Провод с красным наконечником - розжиг. Провод с 2мя зелеными контактами - х. з.- выкинут.
     
  3. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001
    Адрес:
    ---
    @memorex, провод с двумя наконечниками, возможно, шел от датчика тяги...
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Эти он и есть. Провод от датчика тяги, биметаллического самовозвратного термостата.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    С газовщиками договор не получиться разорвать. Без этого договора с ними, они имеют право газ перекрыть.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    На след год на котел заключить с нормальным сервисом. а плиту счетчик и тд оставить местным.
     
  7. memorex
    Регистрация:
    22.03.21
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23

    memorex

    Живу здесь

    memorex

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.21
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Крым
    Снова не точно выразился - имел ввиду договор на сервис.

    А самому можно это все восстановить, или там весь котел нужно разбирать, чтобы добраться, до нужного места?
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Без комментариев. Я не знаю ваш уровень знаний, как технаря.
    А ответственность за вас и ваших близких на себя брать не хочу.
    Я уже вас предупредил, чем чревата дальнейшая эксплуатация котла без датчика тяги.
    По уму надо бы разобраться с вашей системой дымоотведения и с приточкой, чтобы не было проблем, подобных описанному вами выше.
     
  9. memorex
    Регистрация:
    22.03.21
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23

    memorex

    Живу здесь

    memorex

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.21
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Крым
    Обнаружил в верхней части котла какой-то датчик, выше градусника справа. Может это и есть Датчик тяги ? Болтался на 1 винтике. Датчик.jpg Датчик1.jpg
     
  10. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001
    Адрес:
    ---
    @memorex, скорее то, что рядом со стекловатой... Но я просто юзер...
     
  11. memorex
    Регистрация:
    22.03.21
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23

    memorex

    Живу здесь

    memorex

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.21
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Крым
    @3484070, Так о нем же и речь - фото на ладони. Как его проверить и куда он должен быть подсоединен на автоматике Honeywell V5474 G ? Я не нашел там никаких контактов. По паспорту - автоматика была 5475, с виду они одинаковые.
    А что это за датчик, на который Вы подумали - металлическая проволочка-трубочка, которая уходит в дырку в котле ?
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.001
    Адрес:
    ---
    @memorex, я решил, что то, что рядом с термометром, это трубка датчика температуры автоматики. Внутри трубки там чего-то замкнутое наполненное чем-то. Оно расширяется и сужается от колебаний температуры, а автоматика на основе давления в этой трубке получает данные о температуре в котле. Почитайте про автоматику сильфонного типа, как она устроена, и принципы ее работы. Я знаком на уровне описания в википедии и подобного уровня. Пару раз читал.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Да, это он.

    Рисунок1.png
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Естесвенно. Я же вам написал
    Прерывателя (выделено жёлтым) у вас нет!

    На картинке в Руководсве по эксплуатаци есть,

    Рисунок3.png

    а у вас на газовом клапане нет.

    Котел .jpg
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Прерыватель (разъем, термопрерыватель) под номером 1. Но это газовый клапан V5474

    28ff1c033a780bfab5c0e0c59dc47d34.jpeg
     
    Последнее редактирование: 09.11.22