1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сгорел Топас

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем georgf, 05.02.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Собственно сегодня ночью вырубился свет, утром пошел разбираться и оказалось что коротит провод от очистных, заглянул внутрь а там все поплавилось вместе с перегородками! Причем сброса воды не было, там внутри и сейчас мало воды, видимо что то коротнуло, или греющий кабель сгорел который ставили для подогрева стока. Смогут ли починить все внутри нормально, или стоит покупать новую станцию? И как раскрутить установщиков на минимальную оплату работ, установлена 1,5 года назад.
     
    georgf , 05.02.10
    #1 + Цитировать
  2. HazarD
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    0

    HazarD

    Живу здесь

    HazarD

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тюмень
    Кто ставил подогрев установщики ЛОС или уже сам. Если установщики то надо разводить их, если сам то скорее всего все за свой счет, а что выгоднее надо смотреть по повреждениям- если больше 70-80% то выгоднее купить новый.
     
    HazarD , 05.02.10
    #2 + Цитировать
  3. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подогрев ставили установщики, когда в прошлом году замерзла труба для отвода очищенной воды. Уже вызвал их, но может какой то акт составить до их приезда, или сфоткать хоть все это внутри?
     
    georgf , 05.02.10
    #3 + Цитировать
  4. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    2.931
    Благодарности:
    3.913

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    2.931
    Благодарности:
    3.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сфотографировать нужно, конечно. Но ведь и при них можно теперь, раз сразу не сделали.
    Теперь самое главное - найти истинную причину возгорания. Чувствую, пободаться вам придется с ними... :mad:
     
    GOOSE , 05.02.10
    #4 + Цитировать
  5. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Даже не знаю как теперь установить причину, там все как после пожара, один компрессор только внешне похож на себя, остальное расплавлено и бесформенное. Странно почему так поздно автомат отключился, когда уже все умерло!
     
    georgf , 05.02.10
    #5 + Цитировать
  6. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    2.931
    Благодарности:
    3.913

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    2.931
    Благодарности:
    3.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какой автомат защищал линию? УЗО не стояло?
     
    GOOSE , 05.02.10
    #6 + Цитировать
  7. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автомат 6А Домовой от Шнайдер, УЗО на столбе 100мА, сработало и то и другое, но видимо поздно.
     
    georgf , 05.02.10
    #7 + Цитировать
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Должны - в принципе там ничего дорогого сгореть не должно - самое дорогое - это компрессор (около 10 т.р.) - новую станцию думаю Вам не придется - проблема наверняка в греющем кабеле.
     
    Вадим (spb) , 05.02.10
    #8 + Цитировать
  9. Magnet
    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    5

    Magnet

    Помогу.., чем смогу...

    Magnet

    Помогу.., чем смогу...

    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сам по себе Топас сгореть не мог. Это или деверсия или греющий кабель .
    Каков был уровень стоков в камерах на момент обнаружения неисправности?
    Какой компрессор пострадал больше, правый или левый, если стоять перед открытой крышкой?
    Откуда бралось питание на греющий кабель?
    Опишите пострадавшие агрегаты и элементы станции.
    Выложите фото. Попробуем определить причину возгорания.


    и ещё
    постарайтесь, чтобы Топас не замёрз, иначе восстановление будет проблематично, по крайней мере до весны.
     
    Magnet , 05.02.10
    #9 + Цитировать
  10. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поплавился даже корпус Топаса, все перегородки и внешние стенки немного!
     
    georgf , 05.02.10
    #10 + Цитировать
  11. cantanik
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    13

    cantanik

    Шеф, я ж не в аське сижу!

    cantanik

    Заблокирован

    Шеф, я ж не в аське сижу!

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Когда вопрос решается? Что говорят установщики? Реакция?


    Выводы утановщиков?
     
    cantanik , 05.02.10
    #11 + Цитировать
  12. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уровень в приемной камере почти на дне, во второй половина, вобщем нормальный уровень. Левый компрессор валяется на дне, сильно поплавленный, а правый выглядит намного лучше. Питание на греющий кабель подключень (насколько я понимаю) от самого блока автоматики внутри Топаса, просто выведена розетка и в нее воткнута вилка кабеля. Все это там же где и розетки для компрессоров.
    Пострадали буквально все агрегаты и корпус станции. Вот так!
     

    Вложения:

    • IMGP7048.jpg
    • IMGP7049.jpg
    • IMGP7050.jpg
    georgf , 05.02.10
    #12 + Цитировать
  13. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сегодня приезжал спец от установщиков, очень адекватный молодой человек ;) в ближайшие дни обещали решить вопрос, надеюсь так и будет!
     
    georgf , 05.02.10
    #13 + Цитировать
  14. olegli
    Регистрация:
    16.10.09
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    303

    olegli

    Участник

    olegli

    Участник

    Регистрация:
    16.10.09
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ох н..я себе, искренне сочувстую.:( Будте добры, если разберетесь скажите о причинах.
     
    olegli , 05.02.10
    #14 + Цитировать
  15. jim
    Регистрация:
    15.03.09
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    138

    jim

    Живу здесь

    jim

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.09
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    А греющий кабель включался автоматически? Если да, то по каким параметрам?
    ИМХО, на кабель надо просто из дома отдельную линию кидать со своими автоматом и УЗО.
     
    jim , 05.02.10
    #15 + Цитировать

Смотрите также

Статус темы:
Закрыта.