1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Постоянное выключение стс-950

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем masolbasov, 04.02.10.

  1. masolbasov

    masolbasov

    masolbasov

    Гость

    Целый год безукоризьненой работы и вот на тебе! Котел начал жить своей жизьнью. постоянно выключается. Уже и смотрели на завоздушивание системы, всё нормально. Сейчас поменяли форсунку, думали загрязнилась. Поменяли все фильтра. На данный момент: Включаем котел. он запускается и тут же выключается.ждем пока отщелкнится защита и тут же опять запускается и работает пару часов и опять выключается. Что ещё может быть? Помогите!!
     
    masolbasov , 04.02.10
    #1 + Цитировать
  2. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    504

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    1.891
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из котла конденсат через верх не переливается?:) Вспомнил тут одно произведение мастеров, когда для ограничения температуры подачи (котел работал на ТП) ручку температуры установили таким образом, что больше 45градусов температуру в котле не поднять.
    Горелка у СТС-950 г.., назовем ее глючная). Зовите мастеров)), пусть помогут.

    П.С. Котел супер. На стене умеет висеть.))
     
    Автолюбитель , 04.02.10
    #2 + Цитировать
  3. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Бор
    Котёл ни разу не видел но сильно похоже на глюк датчика температуры.
    - раз срабатывает защита см. аварийные датчики-
    -контроль пламени-
     
    igor197475 , 09.02.10
    #3 + Цитировать
  4. Ihr81
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Ihr81

    Новичок

    Ihr81

    Новичок

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ленинград
    Какая горелка? Котёл комплектовался двумя типами 1) st-108.2) st-120 Вторая надёжнее.Возможные причины остановки горелки 1) засорился фотоэлемент (протереть сухой салфеткой) .2) Труба горелки с внутренней стороны покрылась продуктами горения (зачистить до блеска мелкой шкуркой)
     
    Ihr81 , 15.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.102
    Благодарности:
    3.984

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.102
    Благодарности:
    3.984
    Адрес:
    Россия
    Добавлю еще один возможный вариант - фотоэлемент "глючит", реагирует на небольшие колебания факела.
     