1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте пожалуйста тепломеханическую схему котельной

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Yeveready, 17.05.22.

  1. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    3.034

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    3.034
    Адрес:
    Пермь
    Я выше предлагал поставить такие смесительные узлы, которые в принципе не могут ограничить проток котлового контура. Фактически, с встроенной в каждый СУ гидрострелкой.
     
  2. Rjavii_v2
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    228

    Rjavii_v2

    Живу здесь

    Rjavii_v2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    228
    В котле есть байпасс. Страшно продвинутая железка с пружиной которая в разы дешевле и надёжнее насосов с ЧП.
     
  3. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    3.034

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    3.034
    Адрес:
    Пермь
    Это на случай установки автоматики (терморегулирования) на коллектор. В этом случае автоматикой могут быть отключены все петли.
     
  4. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    3.034

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    3.034
    Адрес:
    Пермь

    В моём варианте этот байпас не пригодится
    Тут я не совсем прав. Если от котла запитаны только СУ, то возможен вариант, когда все клапаны будут перекрыты. И потребуется байпас в котловом контуре. Либо хотя бы один радиатор)

    Кстати, ответ на вопрос, что надежнее, всякие "железки с пружинками" работающие в кипятке или автоматика насосов для меня совсем не однозначный ;)
     
    Последнее редактирование: 18.05.22
  5. Yeveready
    Регистрация:
    23.10.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    Yeveready

    Участник

    Yeveready

    Участник

    Регистрация:
    23.10.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Проектировщикам ставилась задача так, что возможно появление еще одного контура вне дома с теплотрассой (для отдельностоящей небольшой мастерской). Контуров уже может получиться 4.
    Хотя эти ребята гидрострелку ставят везде.
     
  6. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    3.034

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    3.034
    Адрес:
    Пермь
    Как я писал выше, в моём варианте получается на каждый контур по (бесплатной) гидрострелке.

    Так что, добавить еще один контур не должно быть проблемой. Но этот контур потребует еще один насос.

    Ниже СУ для ТП. Такой же узел можно использовать и для дополнительного контура.
    Если захотите автоматизировать - то ставьте вместо термоголовки (поз.6) термоголовку с управлением от контроллера.
    Watts.PNG
     
    Последнее редактирование: 18.05.22
  7. prochnyi-mir
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    144

    prochnyi-mir

    Живу здесь

    prochnyi-mir

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Витебск
    @Yeveready,
    1. В Вашей схеме гидрострелка выполняет одну, но весьма важную роль – она гидравлически развязыват котловой контур и контура потребителей. Напомню, что на котловом контуре висит весьма посредственный по характеристикам насос (как и у большинства бытовых котлов), а на контуре потребителей против него напрягаются аж три более мощных агрегата. Если перейдёте на “колечки” (я к их секте не отношусь и особых восторгов от этой популярной в России концепции не испытываю), там можно и без гидрострелки.

    2. Вилошные насосы для Вашего случая несколько излишни по функционалу, можно было обойтись более скромной версией Atmos, но раз куплено, то куплено.

    3. По трехходовикам Вы должны понимать, что модель ESBEVTA 572 не автоматизируется. Это клапан со встроенным термоэлементом. Если держите в уме последующую работу трехходовиков от внешней автоматики, то имело бы смысл применить обычные (ручные) трехходовые, на которые впоследствии можно установить приводы.
     
  8. Yeveready
    Регистрация:
    23.10.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    Yeveready

    Участник

    Yeveready

    Участник

    Регистрация:
    23.10.15
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Всем спасибо за коменты. Опрессовали котельную. Пока без разводки на потребителей.
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2022-06-16 at 22.17.45.jpeg
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.381
    Благодарности:
    23.094

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.381
    Благодарности:
    23.094
    Адрес:
    Калуга
    Зачем ГС на настенник ? только мощность его гасить.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.336

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.336
    - это как? Точнее как это посчитать и учесть потерю кВт во втором контуре.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.381
    Благодарности:
    23.094

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.381
    Благодарности:
    23.094
    Адрес:
    Калуга
    Гидрострелка гасит дельту подачи/обрат. Дальше объяснять ?
    Второй контур тут не причем. Достаточно высчитать мощность первого
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.336

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.336
    - конечно, расчет предоставь своему утверждению.
    - а что его вычислять, например котел 24 кВт установлю ГС- на выходе сколько кВт?
    Потери на трубах и на теле ГС пренебрежительно малы, что бы на этом не акцентировать!
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.381
    Благодарности:
    23.094

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.381
    Благодарности:
    23.094
    Адрес:
    Калуга
    расчет ?
    а ключ от квартиры тебе не дать, где деньги лежат ?
    документ от авока для начала предоставь - если хочешь дальше разговаривать
    хочешь расчета - считай. я тебе изложил теорию, данные все у тебя есть. не хочешь - не сваливай это на меня, я расчетов не обещал.
    ты путаешь объяснения и расчет. математика - это много, но это не все.
     
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.336

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.336
    - я обещал?
    - да, не цифры, а формулу.
    - ты не слезай этой болтовней с вопроса.
    - так его не существует:)]:)]:)] лечишь тут народ дурью:hello:
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.336

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.336
    - ты купить себе пособие не можешь, какие деньги:)]:)]:)]