    Вот ещё момент с блоком 244:

    1. При нагреве ГВС не учитывается параметр "температура отключения ККБ". У меня ккб должен отключаться при -15. Но нет: пытается и в -25 греть гвс.

    2. Нагрев ГВС при помощи ККБ должен длиться час, затем пауза или переключение на тэн. У меня сегодня пытался нагреть гвс в течение 3х часов (скрин, с 11 до 14 часов), только после этого включил тэн. В данный момент происходит то же самое: час прошел (начало в 22), а ккб все пыхтит с нулевой эффективностью.

    Все это было и в прошлом году. В этом все повторяется
     

    Вложения:

    • Screenshot_2023-01-06-23-19-33-060_com.yandex.browser.jpg
    • Screenshot_2023-01-06-23-21-34-962_com.yandex.browser.jpg
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Да, инверторный. Неинверторный (старт-стоп) имеет только одну ступень мощности - 100%.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Есть в планах пофиксить, но пока не дошла очередь :hndshk:
     
  4. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    А раньше какие тэны ставились? У меня гм начала 2020 года с котлом 6кВт.
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Раньше ставили импортные
     
  6. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    А какие туда подойдут? Хочу прикупить запасные на случай выхода из строя.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Резьба 1 1/2", длина не более 350 мм.
     
  8. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    @kmvtgn, Михаил, этой ночью обещают морозы ниже -30 до -35. Стоит ли отключить ККБ? Или ничего страшного, пусть работает?
    ККБ - PUHZ-ZRP 100 переключен в PUHZ-ZRP 125 (14кВт).
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Ничего страшного
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Если переживаете, наблюдайте за работой. Чудес не будет, в -35С на улице подача будет около +25С.
     
  11. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    1.055
    Благодарности:
    479

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    1.055
    Благодарности:
    479
    Добрый вечер. В прошедшую ночь температура опустилась до -20, сегодня будет ещё веселее, так как сейчас уже -20. 8-киловаттные ККБ выдают в пике по 4кВт каждый. Подкидываю (при -18 и ниже) в помощь первую ступень ТЭН. Температура внутри проседает, конечно (с +24 до +22), но терпимо, в принципе.
    ГВС запустил перед морозами. В режиме покоя при уставке 42 и гистерезисе 2 достаточно включения ТН (а при этих температурах ТЭН в баке) на 30 минут 2-3 раза в сутки, то есть вода в бойлере (300 литров) остывает на 2 градуса за 8 часов.
     

    Вложения:

    • A5BDFC99-261B-4C77-975D-9AA265B59E91.png
    • 24809B3C-0775-4D31-BAB1-347A7AAEB535.png
  12. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    1.055
    Благодарности:
    479

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    1.055
    Благодарности:
    479
    …контроллер ГМ всем управляет, как прописано в букваре. На что обратил внимание: если контроллер начал выполнять программу (в частности дезинфекцию), то с этого пути его уже не сбить, даже если изменить настройки (убрать галочку), то есть будет пыжиться, несмотря на невозможность добиться результата (был выключен АВ ТЭН БКН, и ГМ висел в режиме включенного ТЭН, пока я не включил АВ и контроллер не нагрел БКН до 60 градусов).
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Конечно, здоровье Пользователя превыше всего.
     
  14. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Москва
    @Gene1972, а напомните плиз у вас какая конфигурация ТН и дома ? Я вот решил устроить эксперимент 18-шке и 7-ке без ТЭНов. Дома 400мм газобетон без внешней отделки и утепления.
    Пока 21-22 в зависмости от частоты хождения и проветривания.
     
  15. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    1.055
    Благодарности:
    479

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    1.055
    Благодарности:
    479
    ТН на базе 2-х 3U24GS3ERA и ГМ2х8 (двухконтурный+встроенный котел 3х2кВт), то есть 16 кВт ТН + 6 кВт ТЭН максимум.

    По дому (а вернее домам) сложнее:
    1. одноэтажный дом 130-140 кв. м. на УШП СИП (стены 174мм+ комбинированная отделка где-то 50мм утепление минеральной плитой с планкеном, где-то 100мм ППС с декоративной штукатуркой, где-то облицовочный кирпич), кровля плоская 224мм СИП + ЭППС разуклонка 50-190мм+ПВХ-мембрана;
    2. двухэтажный дом 140-150 кв. м. на УШП газоблок 300мм D500+ 50мм ППС с декоративной штукатуркой, кровля плоская 150мм+ ЭППС разуклонка 50-150мм+ПВХ-мембрана;
    3. летне-зимняя кухня 20-22кв.м. на УШП газоблок 250мм D500+ комбинированная отделка где-то 50мм утепление минеральной плитой с планкеном, где-то 50мм ППС с декоративной штукатуркой, кровля плоская 150мм+ ЭППС разуклонка 50-100мм+ПВХ-мембрана;
    Остекление: 5-камерный профиль, стеклопакеты большие- 32мм триплекс однокамерные, небольшие- 32мм с i-стеклом двухкамерные.

    В сумме примерно 260-270кв.м. (площади, указанные выше- +/- по наружным габаритам, ещё не заморачивался на точных цифрах, БТИ также еще не вызывали, в эксплуатацию не вводили) отапливаемых теплым полом площадей (теплый пол везде). Отопление и водоснабжение всех строений производится из одного технического помещения. Суммарные расчетные теплопотери при -10 градусах снаружи и +24 внутри составляют 10кВт, включая 1 кВт на подогрев воздуха, приходящего в одноэтажный дом после ПВУ с рекуперацией. Считал сам.
    Морозы (-14 днём и -20 ночью) показали, что расчёты оказались даже более жесткими (я интуитивно вводил "ухудшающие" коэффициенты на различные типы ограждающих конструкций в диапазоне 1,05-1,15): при включенной вентиляции и 9кВт тепла (по счетчику ТН) температура проседает ночью до 22-21 градуса, днём поднимается до 23-х, при отключенной вентиляции- так и держится около 23-х, посмотрю сегодня, поднимется-ли до 24-х, но в любом случае это уже в пределах погрешности...
    P. S. поднимается температура в помещении (уже +23,7), на улице сейчас -12, ТН сам выдает 9,5-10кВт в пике.
     

    Вложения:

    • 3102ABB0-9C59-4CF8-8C52-8FA676F4DAD7.png
    Последнее редактирование: 09.01.23