1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гудит проводка почему

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Li323, 16.03.22.

  1. Li323
    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Li323

    Участник

    Li323

    Участник

    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Гудит проводка почему
    Здравствуйте, проблема следующая: в дом кабель на электричество - часть кабеля идёт под обшивкой дома. Стал гудеть провод ввода электричества в дом - включаю водонагреватель и гул такой, что я слышу и в 3х метрах. Прислоняюсь ухом к обшивке (металл) и слышу и гул и вибрацию.

    Подскажите, что это может быть? И насколько это опасно? Электрик может прийти только на следующей недели. Можно ли включать водонагреватель в это время? Или уже ни чем не пользоваться?
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    5.973

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    5.973
    Резонанс, однако. Чем проложено под обшивкой?
     
  3. ljnjl
    Регистрация:
    18.07.18
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    492

    ljnjl

    Живу здесь

    ljnjl

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.18
    Сообщения:
    823
    Благодарности:
    492
    Может произойти короткое замыкание - в лучшем случае останетесь без света. Ждите электрика.
     
  4. Li323
    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Li323

    Участник

    Li323

    Участник

    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Вы про то какой провод? Сказали СИП, но какой не знаю.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    5.973

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.619
    Благодарности:
    5.973
    Пишите полностью мощность нагревателя, выделенную мощность, марку кабеля/провода сечение..фото
    Провод СИП не предназначен для скрытой прокладки и к тому же горюч :(
     
  6. Li323
    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Li323

    Участник

    Li323

    Участник

    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Про водонагреватель увы не знаю - вроде на 2, общая мощность на дом 12. Но гудит когда и духовку включаю. Топимся конвектора суммарно на 6, но сегодня они не работали практически - тепло дома,
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Фото можно? Или схематичное взаиморасположение кабеля и металла?

    Уверен, что с увеличением тока в проводе, в стали наводится магнитное поле и вибрирует либо провод о сталь, либо сталь о другие элементы конструкции. С частотой 50Гц, разумеется...
     
  8. Li323
    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Li323

    Участник

    Li323

    Участник

    Регистрация:
    12.08.21
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Это критично? Верно понимаю, что в этом случае страшного нет и чтобы меня это не нервировало просто нужно ввести провод в дом по другому?
     
  9. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    15.385
    Благодарности:
    19.619

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    15.385
    Благодарности:
    19.619
    Адрес:
    Минск
    @Li323, Может автомат при увеличении нагрузки начинает вибрировать
     
  10. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.743
    Благодарности:
    863

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.743
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Челябинск
    Обычное физическое явление, воздействие сил на проводник в электромагнитном поле. Гудят трансформаторы, излучают звук динамики и так далее.
    А вот то, что звук от кабеля слишком сильный, с большой вероятностью говорит об ошибках монтажа кабеля или конструкций дома. В любом случае изучить и устранить.
     
  11. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.754
    Благодарности:
    8.552

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.754
    Благодарности:
    8.552
    Адрес:
    Серов
    100гц :)
    да просто передача вибрации от вводного автомата
     
  12. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    15.385
    Благодарности:
    19.619

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    15.385
    Благодарности:
    19.619
    Адрес:
    Минск
    Кабель в виде волнового канала (акустического)
     
  13. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    @Li323, здравствуйте. Вот была тема.
    Возможно, у Вас то же самое - из-за неплотного повива СИПа и электродинамических сил под нагрузкой возникает вибрация.
    А СИП под обшивкой - плохая идея.
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Критичнее сам факт нахождения СИПа внутри фасада...
    50.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если три фазы - 150 или 300? :aga::close::flag: