1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки газового котла KITURAMI TWIN ALPHA 20

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vovvv1, 09.01.22.

  1. Vovvv1
    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    Vovvv1

    Живу здесь

    Vovvv1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Неполадки газового котла KITURAMI TWIN ALPHA 20
    Добрый день. Такая проблема у котла: появились звуки в виде сильного металлического стука, произошло отключение с ошибкой 95, при повторном запуске в режиме отопления газовая горелка запускается и гаснет, при открытии крана горячей воды стук резко усиливается, вместе со стуком происходит дергание стрелки монометра давления, слышен звук как будто движения воздуха в трубках. С каких лучше начать ремонтных работ, трёх ходовой клапан, зарос солями жёсткости теплообменник или это другое что то? Фильтр грубой очистки промыл, воздухоотводчик промыл, расширительный бак в котле лопнул пол года назад я врезал на систему отопления другой - проверил давление воздуха 0,55 ...
     
  2. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    129

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Минеральные Воды
    что это значит? Что говорит инструкция?
     
  3. Vovvv1
    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    Vovvv1

    Живу здесь

    Vovvv1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Я не совсем вас понял, давление воздуха в расширительном баке 0.55 Атм, давление воды в системе отопления около 0.7 Атм, всегда так работало, проблем не было.
     
  4. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    129

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Минеральные Воды
    ЧТО ГОВОРИТ инструкция! Кто вас учил качать бак, и как правильно это делать?
     
  5. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    129

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Минеральные Воды
    "всегда так работало, проблем не было" это не значит правильно!
     
  6. Vovvv1
    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    Vovvv1

    Живу здесь

    Vovvv1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Геннадий, я пользователь - не специалист в этой области, пытающийся разобраться с проблемой, паралельно форум читаю сейчас, зима однако и надо что то предпринимать. Я не доказываю правильность, я говорю как было, если неправильно поправьте, С чего начинать сейчас то, что вышло из строя исходя из признаков...
     
  7. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    129

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Перечитайте инструкцию! Специалист по любому нужен, для диагностики котла грамотного обслуживания, а вам смотреть и спрашивать! Хотя бы раз, мастеров готовых все отремотировать бъющих в грудь лучше не звать!
     
  8. Vovvv1
    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    Vovvv1

    Живу здесь

    Vovvv1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Мне уже сказали заочно выкинь этот котёл поставь новый, в списках здесь своей модели не нашёл чтобы найти похожие проблемы, котлу то три года всего, для меня разобрать, перебрать, собрать с этим проблем нет вот и обратился может подскажит кто что...
     
  9. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    284

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Новозыбков
    Зарос первичный теплообменник.
     
  10. Vovvv1
    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    Vovvv1

    Живу здесь

    Vovvv1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Спасибо, имеет смысл произвести промывку теплообменника? Или заменить на новый на этой модели?
     
  11. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    129

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Я же говорю, что по любому нужен спец. Вопросы будут сыпаться постоянно! А котел, действительно - недоразумение!
     
  12. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    284

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    904
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Новозыбков
    Если имеется спец. оборудование и реагенты, имеет смысл промыть.
     
  13. Vovvv1
    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    Vovvv1

    Живу здесь

    Vovvv1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Я и хочу понять стоит ли попробовать промыть, не за 20 рублей же менять теплообменник... Хочу попробовать своими силами пошатать эту проблему если не получиться на утилизацию значит...)
     
  14. Vovvv1
    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    Vovvv1

    Живу здесь

    Vovvv1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Уже посмотрел как собрать) а по реагентам что порекомендуете?
     
  15. Vovvv1
    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    Vovvv1

    Живу здесь

    Vovvv1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Или может разобрать, выдернуть теплообменник и саляной кислоты аккуратно залить?