1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовые трубы в ванной

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Bruce333, 01.12.21.

  1. Bruce333
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Bruce333

    Участник

    Bruce333

    Участник

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Газовые трубы в ванной
    Всем добрый день! Подскажите, можно ли размещать газовые трубы в ванной комнате транзитом (ИЖС)? Мне тут прислали проект, а там вот такое решение. В СП СП 402.1325800.2018 сказано "Не разрешается устанавливать технические устройства и газоиспользующее оборудование в ванных комнатах и санитарных узлах." Но, как я понимаю, газовые трубы к оборудованию не относятся, верно?
     
  2. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.177

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.177
    Адрес:
    Москва
    @Bruce333, Можно, транзит трубы из меди или металполимера с допуском на газ.
     
  3. Bruce333
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Bruce333

    Участник

    Bruce333

    Участник

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Спасибо! А не подскажите пункт нормативного документа на этот счёт?
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - СП62133302011
    7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.

    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.

    Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    Есть момент, нельзя соединять трубы разъемными соединениями между С/У и другим помещением.
    Например, если в С/У будет медь, то со стальной трубой соединение должно быть пайкой твердым припоем.
     
  6. Bruce333
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Bruce333

    Участник

    Bruce333

    Участник

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    @plehan, большое спасибо!
     
  7. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.177

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.177
    Адрес:
    Москва
    По хорошему нужен газосварщик, с опытом пайки меди. Кондиционерщик, со своей МАПП горелкой может со сталью и не спаять. Хотя хорошие кондиционерщики в своем хозяйстве и сварочные посты ацетилен/кислород имеют.
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - пайщик меди 4 разряда твердым припоем.
     
  9. Кинраду
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    76

    Кинраду

    Живу здесь

    Кинраду

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Позвольте ссылку на конкретный запрет использования в данном контексте стальных труб?
    там писано это...
    - СП62133302011
    4.3* По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяют на газопроводы высокого давления категорий 1 и 2, среднего давления и низкого давления в соответствии с таблицей 1*.
    Из полиэтиленовых труб, изготовленных по ГОСТ Р 58121.2 (трубы без удаляемого слоя, с удаляемым слоем, с соэструзионными слоями), и соединительных деталей по ГОСТ Р 58121.3 могут выполняться подземные газопроводы с давлением природного газа:
    - до 1,2 МПа включительно - на территории промышленной зоны и между населенными пунктами;
    - до 0,6 МПа включительно - на территории населенных пунктов;
    - до 0,005 МПа включительно - для паровой фазы СУГ.
    Полиэтиленовые трубы и соединительные детали могут изготовляться по ГОСТ Р 50838 и ГОСТ Р 52779 соответственно или по техническим условиям из композиций полиэтилена, отвечающих требованиям этих стандартов. Характеристики труб, изготовленных по техническим условиям, должны соответствовать или быть более жесткими, чем предусмотрено ГОСТ Р 50838-2009 (таблица 3), а для соединительных деталей - чем предусмотрено ГОСТ Р 52779-2007 (таблица 5).

    Газопроводы из стальных труб и их соединительные детали могут применяться для наружной и внутренней прокладки для всех давлений для природного газа и до 1,6 МПа включительно - для СУГ.

    Газопроводы из медных труб и их соединительные детали могут применяться для наружной и внутренней прокладки при низком давлении природного газа.

    Для сетей газораспределения и газопотребления при соответствующем обосновании допускается применение труб и соединительных деталей из иных материалов, применение которых разрешено в установленном порядке.

    (Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    -
     
  11. Кинраду
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    76

    Кинраду

    Живу здесь

    Кинраду

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    нее нее. стапе. прокомментируйте, я же вам тоже выделил из того ж документа, дело в том у меня через ванну стальная идёт причём от самого мосгаза. и?
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - туповатых решений достаточно много в стране.
    Что касается "И"- откуда мне знать почему она там появилась.
    -но вы не прокомментировали ваше выделение, тем более оно не допускает транзит через С/У и ванную стальных труб.
    Что касается моего комментария, пожалуйста- п. 7.6 СП62133302011 (с изм. 1,2,3) вошел в перечень национальных стандартов на обязательной основе, подлежит обязательному исполнению при строительстве и проектировании, обеспечивая соблюдение ФЗ№384. Отказ от применения п. 7.6 возможен только при получении СТУ.
     
  13. Кинраду
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    76

    Кинраду

    Живу здесь

    Кинраду

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Так не туповатых, так проложена магистраль с постройки дома, потом лет10-15 назад её поменяли на меньший диаметр но так же стальную

    Что касается моего комментария

    А т. е. теперь только так, не как ранее. ясна, интересно они придумали, что не понятно чем сталь в дУше им не по душЕ.
    Надо будет обратиться за разяснениями в горгаз интересно как прокомментируют..:nono:
     
  14. Кинраду
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    76

    Кинраду

    Живу здесь

    Кинраду

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    - и раньше было тоже самое.
    - спец. технические условия.