1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление

F Давайте подытожим ... часть 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ТН от Найба, заточен на гликоль. Это далеко не одно и тоже с переливом.
    В моих ТН, минимальный тепловой напор минимум в испарителе. 2-3К.
    Есть такое понятие - термическая длина. И на воду, эта величина в 1.5-2 раза выше. Нужен другой ПТО.
    Отсюда и тухлый приход от Найба, когда заточенный под гликоль аппарат, заставляют делать левую работу. Нашим - лишь бы продать, такие мелочи не интересуют.
    Распальцовка - главное. Найб - пальцы веером.
     
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.702
    Благодарности:
    3.423

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.702
    Благодарности:
    3.423
    Адрес:
    Новороссийск
    @Gaunt,
    тут главное корону не потерять и не забывать что она на голове. А то найб лохи, висман туда же, китайцы не лучше. Пуля дура - штык молодец.
    Какие хар-ки будут в паспорте изделия после сертификации добровольной и запуска в серию со всеми последующими обязательствами? ценник думаю должен даже упасть, ведь закупки комплектухи будут оптом? за штуку зелени?
     
  3. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.453
    Благодарности:
    956

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.453
    Благодарности:
    956
    Адрес:
    Иваново
    Если б у меня был ТН от Нибе с заявленным (гарантированным) КОП 5, я бы в тряпочку молчал и радовался. Нафиг ни 5.5 ни 5.56 не надо.
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну так что мешает?
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не болею, извини.
    Каждому, кто обращается ко мне, предлагаю выбор: классический найб или добавить денег.
    Каждый решает сам, что ему нужно.
    Ещё ни один, не взял б52-120 конденсатор, который 90% времени, имеет конденсацию ниже подачи.
    Ещё ни один, не рискнул сделать прямую конденсацию в стены.
    Ёщё ни один, не разобрал ДС насос, чтобы запитать его от частотника.
    Из этого, и складываются мои победы.
    Мелочей не бывает = высокий КОП и отопление дешевле газа.
    Считать надо уметь, хоть что-нибудь, кроме денег. И всё получится, пусть не с первого раза, но обязательно получится.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.328
    Благодарности:
    6.333

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.328
    Благодарности:
    6.333
    Адрес:
    Таганрог
    Нет никакого пути к счастью, счастье это и есть путь (с)
     
  7. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.702
    Благодарности:
    3.423

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.702
    Благодарности:
    3.423
    Адрес:
    Новороссийск
    @Gaunt,
    А ты прикидывал свои затраты на пути к этому результату? Ради интереса сколько ты вбухал и сколько выхлоп = когда это все окупится по сравнению с коп 4? Ты все про счет денег только в одну калитку - получить, а сколько вбухать? Выгоду покажи, ну например на 10 лет? потратить 2 тыс в месяц или 1 тыс - это ты считаешь экономией? 8 тыс в год? :)]
    Если бросишь курить, то будешь экономить 50-60 тыс в год, нахрен нужен твой коп 8? :hello:
     
  8. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    2.882

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    Странный Вы. :)]:)]
    Должно быть никогда не творили "то, чего ни у кого нет"?
    Этот процесс, особенно когда все получается, дает ни с чем не сравнимое удовольствие. :pioner:
    Разве что сравнить с рыбалкой, когда удочкой на пескарика вытаскиваешь ТРОФЕЙ. :victory::victory::victory:
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты не догоняешь. На гликоль, можно не парится с испарителем. Поставил 6 пластин б30 на квт и делов.
    Но с переливом, есть скважинный насос, который легко может жрать больше компрессора.
    Поэтому смысл в минимальном тепловом напоре испарителя умножается на 2.
    Одно дело кожухотруб, позволяет легко снять 3.5К с воды +8С на входе, кипеть при этом, будет +-0С.
    Дальше обычный б52..., шляпа в перелив.
    Дальше б30, позволяет снять 4-4.5К, скажем на 60 пластин, с кипением +2С
    Дальше б30 залитый, с гидроциклоном. Снимет 4-4.5К с меньшим количеством пластин, допустим 40. Кипим +2С.
    Попутно получаем быстрый старт, быстрый выход в режим даже с холодным компрессором. И это тоже деньги.
    Дальше два последовательно б30, на те же 60 пластин. Первый ПТО снимает 4-4.5К, второй 4-4.5/2=2-2.2К
    Т. е. снимаем 6-6.4К
    Для мощности 5 квт, надо прокачивать 1.3 куба в кожухотрубе
    Чуть больше куба с одним ПТО
    И 0.75 куба в случае двух ПТО.
    Если воды вдоволь и она всегда +8С, не опускается ниже - это один разговор.
    Если тянуть с глубины 30метров или вода может стать +6С, это другой разговор.
    Ибо невозможно снимать 6К как с воды +8С, так и с воды +6С того же объема
    Ибо замерзнет к чертовой матери.
    Так понятно?
    Конденсатор обычный, как у всех, на метр потерь напора, 40-60пластин б52 с буквой М. Единственно, заявленная мощность ТН, обычно сильно ниже максимальной. Перестраховываюсь.
     
    Последнее редактирование: 27.10.22
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.702
    Благодарности:
    3.423

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.702
    Благодарности:
    3.423
    Адрес:
    Новороссийск
    @Elprog,
    "То чего ни у кого нет?" :)]
    А может это "то, чего ни у кого нет" отсутствует у людей за ненадобностью?
     
  11. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.702
    Благодарности:
    3.423

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.702
    Благодарности:
    3.423
    Адрес:
    Новороссийск
    На кой четр ты сюда "Война и мир" настрочил с циферками?
    Ты все про экономию от поделок и агитацию на покупки их - сколько ты влепил и сколько наэкономил?
    Вот нет газа у меня. Есть кондей стартстоп. Топился бы им лет 10 охлаждался за стоимость 25 т. р. А есть ТН воздушка. Купил компрессор, инструмент, фреон итого под 40 т. р на него наверное - экономии будет ноль, а комфорт прибавится. Вот и спрашиваю - сколько наэкономил на своем коп 8 супротив 3-4 в циферках, а не теплообменниках и конденсациях? Покупателю твоя конденсация до опы - ему конфеты надо детям купить и вискарика вечером со льдом 150 гр засадить.
     
  12. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    2.882

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    4.434
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    Может быть.
    Но если мне хочется, - я это сделаю, у меня будет. А там, глядишь, и другим захочется = создастся новая рыночная ниша. ;)
    Любая железка/программа когда то создавалась первый раз, и такого решения не было ни у кого. :um:
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как бы, вторая зарплата капает. Без дела не сижу.
    Сейчас все условия есть - работай - не хочу.
    Пока лишь один, из 5 человек, где появился "бесплатный газ", решил его провести. Но там удивительного ничего нет. Неделю плюхался, чтобы уронить подачу с 70 до 43С. Радиаторы там и теплый пол зажатый на "экономной" 16 трубе. В отделку, по сегодняшним деньгам, лямов пять вбухано. Попрятаны все трубы.
    Для меня, это лучшая оценка моей работы.
    Пока заказы перестал брать. Доделать надо, что есть. Не ровен час, загребут - бегать не собираюсь.
     
  14. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.702
    Благодарности:
    3.423

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    5.702
    Благодарности:
    3.423
    Адрес:
    Новороссийск
    :)] и ты старый инвалид туда же!
    Тут недавно был на ДР у друзей родителей. Сидят 3 мужика под 60 - все ходили в военкомат добровольцами и всех послали в пешее эротическое прямым текстом - "отец иди на ...". Расстроились - типа мы пожили, а молодых берут.
    Теперь вопрос - кто будет лечить ваш геморрой, псориаз, диабет, радикулит, сердце и прочие нажитые к годам болячки, которые стрельнут у 90% в первую неделю в окопах? Или там на курорт собрались с пивасиком и рыбкой? 30-40 кг на себе и 100 метровку потяните?
    Собирай просто ТНы.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Завтра сына еду встречать с срочной службы.
    Если ему повестку принесут - сам пойду, сын дома останется. Военком выеживаться станет, руки мне развяжет. Там будет другая история.