1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не греет после установки гидрострелки

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vitosbbc, 20.09.21.

  1. Металлон
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Металлон

    Участник

    Металлон

    Участник

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Выкинь гидрострелку, она в системе на 60 квадратов не нужна от слова совсем, закольцуй контур 32 трубой и врезки через 150 мм на гребенки
     
  2. Металлон
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Металлон

    Участник

    Металлон

    Участник

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
  3. Металлон
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Металлон

    Участник

    Металлон

    Участник

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
  4. Металлон
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Металлон

    Участник

    Металлон

    Участник

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Моя схема работает 1,5 года. Полет отличный
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    @Металлон, Ваша схема безграмотная - именно в плане подключений к первичному кольцу
    про сами кольца я умолчу
     
  6. Металлон
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Металлон

    Участник

    Металлон

    Участник

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Roaroma хотелось узнать где ошибка подключения в первичном кольце?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    неправильно подключены вторичные. смотрите нормальную схему - и увидите.
     
  8. Vitosbbc
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6

    Vitosbbc

    Участник

    Vitosbbc

    Участник

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Кушва
    Ну что форумчане пост истины. Всю ночь не спал болела голова с моей системой в итоге жена видя мои мучения кидает ссылку в инсте человека совсем из другой области проживания но по постам видно что профессионально занимается системами отопления. Пообщавшись с ним по вацап он сразу мне сказал ищи в циркуляции котёл гидрострелка и посоветовал сделать обвязку 32 трубой, ну и 25 пойдёт хотя говорит 32 правильнее. И подсказал как проверить насос в котле, откручиваем винт на передрей панели насоса и смотрим крутится ли ротор.
    Придя домой с работы первым делом проверил насос, ротор крутитсЯ. Думаю ладно идём дальше. Сливаю воду с котла и ГС перекрыв подачи на радиаторы и тп, откручиваю обратку от котла направляю в ведро для слива воды, открываю клапан в котле, начинает слив воды но медленно, откручиваю подачу слив воды пошёл немного получше, не поленился и дунул в подачу и из обратки краям глаза увидел что то то вышло и слив пошёл сильнее.
    После слива воды собираю все обратно. Запускаю котёл слышу насос зациркулировал громче чем до этого ставлю температуру на 60 ГС начала гретьс запускаю насосы на радиаторы и тп Жду 15 -20 минут и о чудо все заработало. Все греет мое радости не было предела.
    Пошёл докупил трубу 32 и фитинги и перепаял на 32 трубу обвязку котёл ГС.

    теперь все работает всем вам друзья огромнейшая благодарность за подсказки за наводки теперь жду когда все прогреется тк за 2 дня дома стало попрохладнее.

    все система стоит в подвале гидрострелка утеплить стоит?
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.510
    Благодарности:
    6.633

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.510
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Иваново
    Так в чем делото было?

    Не пускайте в пол 60 гр

    Намекните что за специаоист из инстаграама. Знаю одного такого
     
  10. Vitosbbc
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6

    Vitosbbc

    Участник

    Vitosbbc

    Участник

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Кушва
    Проблема была в трубе в обратке на котёл закупорилась Труба и циркуляция была слабая поэтому теплоноситель нагретый циркулировал медленно и не успевал затработой насосов.

    в пол конечно не буду 60 пускать на днях поставлю смесительный узел (3х ходовой клапан впаяю)

    человек вот его Инстаграм https://instagram.com/santehnik102?utm_medium=copy_link
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.510
    Благодарности:
    6.633

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.510
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Иваново
    Сантехник не тот что я знаю

    А чем обратка закупорилась - грязь или что?
     
  12. Vitosbbc
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6

    Vitosbbc

    Участник

    Vitosbbc

    Участник

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Кушва
    Я четно не понял тк когда дунул увидел только краем глаза что то то вытекло оттуда прям одним целым сгустком, а дальше пошла чистая вода
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.510
    Благодарности:
    6.633

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.510
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Иваново
    Не поставить ли вам фильтр перед котлом
     
  14. Vitosbbc
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6

    Vitosbbc

    Участник

    Vitosbbc

    Участник

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Кушва
    Стоит но он был чистым я 3 раза его открывал